Cần giúp Chọn AHU cho hệ thống Chiller

bwin7cr

Thành Viên [LV 1]
Dear all.
Em gặp 1 vấn đề về việc chọn AHU cần mọi người giúp ạ.
Đối với 1 không gian điều hòa sau khi tính toán thì ta tính được năng suất lạnh và lưu lượng gió cần thiết là Qo, L
khi tra catalog để chọn AHU thì nếu chọn AHU đảm bảo Qo thì lưu lượng không đủ. Còn nếu chọn đủ lưu lượng thì công suất của AHU cao hơn rất nhiều so với Qo cần thiết gây lãng phí ạ.
anh chị nào giải thích giùm em với ạ. tks mọi người.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dear all.
Trong quá trình làm đồ án DHKK em gặp vấn đề này cần các anh giúp:
Đối với 1 không gian điều hòa sau khi tính toán thì ta tính được năng suất lạnh và lưu lượng gió cần thiết là Qo, L
khi tra catalog để chọn AHU thì nếu chọn AHU đảm bảo Qo thì lưu lượng không đủ. Còn nếu chọn đủ lưu lượng thì công suất của AHU cao hơn rất nhiều so với Qo cần thiết gây lãng phí ạ.
anh chị nào giải thích giùm em với ạ. tks mọi người.

Nếu E nói đó là FCU thì A ko bàn, chứ AHU đâu có đúng như vậy. AHU chế tạo theo đơn đặt hàng. Ko dám nói E đặt hàng thế nào cũng chế tạo được, nhưng nói chung dải làm việc của lưu lượng gió, cột áp quạt, công suất coil lạnh rất rộng.
 
Vấn đề chọn AHU là vấn đề củ chuối và tốn nhiều neuron nhất bác ạ.
Theo lý thuyết, mình sẽ tính lưu lượng dựa trên công suất lạnh và thông số nhiệt độ/ độ ẩm Oncoil/ Offcoil.
Vì vậy, mình sẽ ưu tiên công suất lạnh.

Vấn đề lưu lượng thì bác phải cho biết lưu lượng đấy để làm gì?
VD: lưu lượng phải đủ cho số lần air-change của phòng sạch --> giải quyết bằng cách dùng Fan Filter Unit (FFU) để tuần hoàn gió qua HEPA filter cho đủ số lần air-change.
Để đảm bảo áp suất phòng thì lại liên quan đến lượng gió tươi từ OAHU.
 
Vậy bác nmq123 cho mình hỏi chi phí đầu tư FFU nữa và trở lực qua thêm 1 lần lọc nữa liệu có hiệu quả kinh tế có bằng việc chọn cột áp và lưu lượng theo tính toán?
"Để đảm bảo áp suất phòng thì lại liên quan đến lượng gió tươi từ OAHU." câu này bác giải thích chi tiết hơn cho e được ko ah? hiii
 
Chỉnh sửa lần cuối:
FFU thì nó chỉ là bộ quạt tuần hoàn thôi, mỗi FFU có đầu ra là 1 lọc HEPA. Cái này các công ty cung cấp thiết bị phòng sạch, lọc không khí cung cấp nhiều mà. Tuy nhiên lưu lượng nó khoảng 1200 đến 2000 m3/h thôi. Trở lực của nó không liên quan gì đến AHU nữa.
Còn cái câu "gió tươi qua OAHU" thì mình ví dụ cho trường hợp cấp gió tươi vào để đảm bảo áp suất phòng dương. Có nhiều cách cấp gió tươi vào phòng, mình thì thích cách cấp riêng qua OAHU (hay PAU) hơn vì nó chủ động và kiểm soát được lượng gió cấp thay vì hòa trộn vào AHU.
 
FFU thì nó chỉ là bộ quạt tuần hoàn thôi, mỗi FFU có đầu ra là 1 lọc HEPA. Cái này các công ty cung cấp thiết bị phòng sạch, lọc không khí cung cấp nhiều mà. Tuy nhiên lưu lượng nó khoảng 1200 đến 2000 m3/h thôi. Trở lực của nó không liên quan gì đến AHU nữa.
Còn cái câu "gió tươi qua OAHU" thì mình ví dụ cho trường hợp cấp gió tươi vào để đảm bảo áp suất phòng dương. Có nhiều cách cấp gió tươi vào phòng, mình thì thích cách cấp riêng qua OAHU (hay PAU) hơn vì nó chủ động và kiểm soát được lượng gió cấp thay vì hòa trộn vào AHU.

Hi all,

Cho mình hóng hớt chút, Theo mình được biết:

+ FFU (thường thấy trong các thiết kế của Hàn) mục đích dùng trong phòng sạch để: Giảm cột áp quạt của AHU, và nó chính là yếu tố để đảm bảo độ sạch (Class) cho phòng sạch.
+ Ngoài ra để đảm bảo áp suất dương cho phòng sạch, có 2 yếu tố: 1 bản thân tính toán ACH (tầm 20-25 trở lên) đã bảo đảm được áp suất phòng dương (nhờ qua cả van xả áp), ngoài ra còn tính thêm yếu tố gió xì để đảm bảo áp suất phòng sạch.
+ Giải pháp sử dụng OAHU (PAU) chỉ là ý tưởng do người thiết kế cân nhắc tối ưu phương án nhất cho việc cấp khí tươi vào phòng đúng như cái tên gọi của nó.

Thân,
 
FFU thì nó chỉ là bộ quạt tuần hoàn thôi, mỗi FFU có đầu ra là 1 lọc HEPA. Cái này các công ty cung cấp thiết bị phòng sạch, lọc không khí cung cấp nhiều mà. Tuy nhiên lưu lượng nó khoảng 1200 đến 2000 m3/h thôi. Trở lực của nó không liên quan gì đến AHU nữa.
Còn cái câu "gió tươi qua OAHU" thì mình ví dụ cho trường hợp cấp gió tươi vào để đảm bảo áp suất phòng dương. Có nhiều cách cấp gió tươi vào phòng, mình thì thích cách cấp riêng qua OAHU (hay PAU) hơn vì nó chủ động và kiểm soát được lượng gió cấp thay vì hòa trộn vào AHU.
Vậy nhờ bác cho mình tham khảo 1 bản vẽ nào của 1 DA nào đó có thiết kế theo PA bác đề cập được ko? hii. Theo mình biết giá thành 1 FFU cũng khá cao, thank bác
 
Gửi bác tham khảo sơ đồ nguyên lý 1 hệ thống AHU với FFU
 

Đính kèm

  • M_2_HVAC11.pdf
    1.6 MB · Xem: 792
@bwin7cr :

Lưu lượng gió AHU được tính chọn theo Công Suất nhiệt hiện ( chứ ko phải CS nhiệt tổng), thông thường với cùng 1 CS nhiệt hiện giống nhau thì sẽ chọn AHU có lưu lượng tương đương nhau. Tuy nhiên do 1 số trường hợp đặc biệt cần tách ẩm nhiều thì lưu lượng cần lớn hơn. Khi chọn AHU phải quan tâm nhiều thông số hơn nữa ngoài công suất ( tổng, nhiệt hiện), lưu lượng như nhiệt độ vào ra ở AHU, nhiệt độ nước....càng nhiều thông số bạn sẽ chọn chính xác hơn.
 
@bwin7cr :

Lưu lượng gió AHU được tính chọn theo Công Suất nhiệt hiện ( chứ ko phải CS nhiệt tổng), thông thường với cùng 1 CS nhiệt hiện giống nhau thì sẽ chọn AHU có lưu lượng tương đương nhau. Tuy nhiên do 1 số trường hợp đặc biệt cần tách ẩm nhiều thì lưu lượng cần lớn hơn. Khi chọn AHU phải quan tâm nhiều thông số hơn nữa ngoài công suất ( tổng, nhiệt hiện), lưu lượng như nhiệt độ vào ra ở AHU, nhiệt độ nước....càng nhiều thông số bạn sẽ chọn chính xác hơn.
dạ vâng. tks a đã chỉ bảo ạ.
 
Chào cả nhà

Mình gửi các bạn tài liệu FFU của Camfil

Bên mình chuyên cung cấp HEPA filter cho phòng sạch hiệu Camfil

Các bạn có nhu cầu về filter liên hệ Thành nhé

Nguyễn Đức Thành (Mr)
Mobile: 0947295989
Email: [email protected]
 

Đính kèm

  • CamSafe 2 brochure.pdf
    8.3 MB · Xem: 276
  • Page 122-123 Cleanseal Product Catalogue 2015 for Europe.pdf
    131.1 KB · Xem: 184
  • Page 138 FFU Product Catalogue 2015 EN for Europe.pdf
    61 KB · Xem: 227
Mình có 1 số ý kiến như sau:
1. Thông số AHU mà các nhà sản xuất đưa ra trong Catalogue là các AHU chung, phổ biến mang tính thương mại thôi. Các bạn cần tính toán kỹ các thông số kỹ thuật AHU (Lưu lượng, nhiệt độ Oncoil/ Offcoil, cột áp quạt...) cung cấp cho các Nhà sản xuất để họ chạy phần mềm chế tạo AHU đúng như thông số các bạn yêu cầu.
2. Các FFU bạn nên dùng cho các phòng mổ trong bệnh viện, còn các phòng sạch khác như Nhà máy dược phẩm, điện tử... các bạn nên dùng lọc Hepa sẽ giảm được chi phí đầu tư, chi phí lập trình điều khiển, vận hành hệ thống...
 
Mình đang gặp một trường hợp như thế này: bản thân đầu tiên của con AHU này có 1 dàn lạnh, sau đó có 1 bộ gia nhiệt bằng hơi, bộ gia nhiệt bằng hơi này người ta dùng dầu để đốt nóng, bây giờ người ta bỏ bộ gia nhiệt bằng hơi và nhờ mình tính toán thiết kế chọn điện trở để thay thế (dùng điện kinh tế hơn dùng dầu đốt), anh em nào biết góp ý với mình nhé, Thanks
 
Khi dùng giải pháp dùng điện trở thay thế bộ gia nhiệt bằng hơi bạn nên chú ý đến những vấn đề sau: Tính toán lại tủ điện và hệ thống điều khiển cho hợp lí (Do phải bổ sung công suất điện trở sưởi, Các thiết bị điều khiển kèm theo: Bảo vệ mất gió, quá nhiệt...)
 
Mình đang gặp một trường hợp như thế này: bản thân đầu tiên của con AHU này có 1 dàn lạnh, sau đó có 1 bộ gia nhiệt bằng hơi, bộ gia nhiệt bằng hơi này người ta dùng dầu để đốt nóng, bây giờ người ta bỏ bộ gia nhiệt bằng hơi và nhờ mình tính toán thiết kế chọn điện trở để thay thế (dùng điện kinh tế hơn dùng dầu đốt), anh em nào biết góp ý với mình nhé, Thanks
Mình đang gặp một trường hợp như thế này: bản thân đầu tiên của con AHU này có 1 dàn lạnh, sau đó có 1 bộ gia nhiệt bằng hơi, bộ gia nhiệt bằng hơi này người ta dùng dầu để đốt nóng, bây giờ người ta bỏ bộ gia nhiệt bằng hơi và nhờ mình tính toán thiết kế chọn điện trở để thay thế (dùng điện kinh tế hơn dùng dầu đốt), anh em nào biết góp ý với mình nhé, Thanks
Bộ gia nhiệt này mục đích sử dụng cho quá trình tách ẩm, bạn phải biết độ ẩm họ yêu cầu bao nhiêu thì mới tính toán công suất điện trở phù hợp được!
 
Bộ gia nhiệt này mục đích sử dụng cho quá trình tách ẩm là sao? Cần một lời giải thích khi mà quá trình gia nhiệt dùng điện trở có (d=const). Ngay cả khi dùng hơi gia nhiệt trao đổi trực tiếp thì d cũng tăng, không biết quá trình tách ẩm mà bạn nói nằm chỗ nào?
Mình chỉ nghe thấy: Đối với không khí ẩm, khi nhiệt độ tăng => Áp suất hơi bão hòa tăng => RH giảm.

Brs
 

Trong quá trình sử dụng hệ thống điều hòa chiler nếu cần xử lý vấn đề về cáu cặn, rong tảo thì anh gọi em nhé!
Làm sạch cáu cặn, rong tảo trong hệ thống giải nhiệt bằng nước tuần hoàn hở (Thiết bị trao đổi nhiệt, tháp giải nhiệt và hệ thống van, đường ống) - hệ thống điều hòa Chile, máy công nghệ, chức năng:

- Loại bỏ cặn đã bám trong hệ thống.

- Chống tái tạo lại cặn.

- Diệt rêu, tảo trên tháp và trong nước tuần hoàn.

- Không phải xả bỏ nước (khi chưa dung hóa chất)

- Không cần xử lý nước đầu vào.

- Không cần sử dụng hóa chất (ảnh hưởng tới tuổi thọ thiết bị).

- Không còn phải dừng hệ thống để bảo trì định kỳ.

- Tiết kiệm nhân công vận hành.

- Không lo lắng đến kỳ bảo trì chưa, không lo lắng hệ thống cặn bám thế nào rồi.
- Tiết kiệm điện

- Tăng tuổi thọ thiết bị trao đổi nhiệt. 1. link catalog


http://www.mee-vietnam.com/Water Treatment.pdf

2 Thông tin tham khảo thêm, em gửi anh link video dự án: https://www.youtube.com/channel/UClp711bken8vekEJvRjXuog

nếu xác định được với chi phí đầu tư phù hợp, bên em sẽ có thể đặt thiết bị trước chạy thử khoảng 30-45 ngày, đảm bảo chứng minh sự hoàn hảo của thiết bị.

Liên hệ: 0988 35 7768

Email: [email protected]

Rất mong nhận được sự hợp tác của anh!
 
để tính toán được bộ gia nhiệt bằng điện này,theo đi học tương đối phức tạp,tốt nhất lên chọn công suất nhiệt bằng với cái cũ,chỉ chuyển từ dùng dầu qua dùng điện,,con theo tui nghĩ thì bộ sấy này chỉ làm giảm độ ẩm tương đối còn độ ẩm tuyệt đối d=const không thay đổi,giảm d chủ yếu dựa vào dàn coi trong quá trình làm lạnh thì sẽ đồng thời làm khô không khí.
 
@bwin7cr :

Lưu lượng gió AHU được tính chọn theo Công Suất nhiệt hiện ( chứ ko phải CS nhiệt tổng), thông thường với cùng 1 CS nhiệt hiện giống nhau thì sẽ chọn AHU có lưu lượng tương đương nhau. Tuy nhiên do 1 số trường hợp đặc biệt cần tách ẩm nhiều thì lưu lượng cần lớn hơn. Khi chọn AHU phải quan tâm nhiều thông số hơn nữa ngoài công suất ( tổng, nhiệt hiện), lưu lượng như nhiệt độ vào ra ở AHU, nhiệt độ nước....càng nhiều thông số bạn sẽ chọn chính xác hơn.
Chào anh, anh có thể giải thích rõ hơn về vấn đề tính lưu lượng gió cho AHU không ak. Tại sao lại chỉ tính cs nhiệt hiện mà không phải là lưu lượng tổng.
 
Back
Bên trên