Trả lời: he thong lanh lien hoan
loidanh viết:
em cũng mới vào nghề thôi, nhưng theo em biết thì hệ thống lạnh liên hoàn là gồm có 2 máy nén trở lên có thể chạy cho nhiều dàn lạnh khác nhau. chung đầu hút và đầu đẩy được sử dụng rất nhiều trong các nhà máy chế biên:side:
Chào bạn !
Nếu theo lời bạn nói thì bạn là lính mới vào nghề. Chỉ là lính mới mà bạn đã nói được khái niệm về hệ thống lạnh liên hoàn thì tôi cảm thấy rất mừng vì vẫn còn người hiểu về hệ thống này.
Xin nói thêm cho các bạn rõ là hệ thống lạnh liên hoàn có mặt khắp nơi trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.
Nó cũng như các hệ thống khác là có máy nén, thiết bị ngưng tụ, thiết bị bốc hơi, tiết lưu,..đó là những thứ căn cơ mà người kỹ sư lạnh nào cũng biết. Nhưng khi nói hệ thống lạnh liên hoàn thì là một tổ hợp máy nén, TBNT,TBBH,...ghép lại với nhau để đáp ứng tải lạnh của nhà máy. Có những hệ thống gồm tất nhiều máy nén có công suất nhỏ, vừa và rất lớn, một cấp và hai cấp ghép lại chung đường ống, thiết bị ngưng tụ, bình trung gian qua nhiều dàn lạnh khác nhau : Như cho tủ cấp đông Plate, đông gió, IQF,...Có nhiệt độ -35 đến -40oC tuỳ theo loại sản phẩm. Bên cạnh đó còn có cối đá vảy, kho tiền đông, kho trữ đông, kho mát,... với nhiệt độ -25, -18, -5, 0, + 5oc,... tuỳ theo sản phẩm. Vấn đề ở đây là hệ thống có nhiệt độ ngưng tụ duy nhất, nhưng có nhiều chế độ bốc hơi khác nhau thì áp suất gas hút về máy sẽ khác nhau.Khi đó làm sao gas về máy nén cho đúng bây giờ, để giải quyết vấn đề này thì phải lắp thêm van điều áp bộ bốc hơi ở dàn lạnh ( tài liệu chi tiết và cách cân chỉnh tôi ko thể trình bày hết trong bài viết này, vui lòng xem thêm tài liệu của Danfoss, Hansen,..hoặc tôi sẽ bổ sung ở bài viết sau ).
Trong hệ thống này tuỳ chế độ hoạt động của từng dàn lạnh mà ngoài việc lắp tiết lưu còn cần có bình chứa thấp áp + bơm cấp dịch và hệ thống van phức tạp,...Bình tách dầu cũng có nhiều bình và nhiều cách hồi dầu. Tuỳ hệ thống mà còn phải có bình xyphong, bình xả khí không ngưng, tuỳ loại gas mà bố trí chủng loại van, đường ống cho phù hợp.
Nói chung hệ thống liên hoàn thì vô cùng phức tạp với rất nhiều máy nén, bình bầu các loại, van thì dày đặt, đường ống thì chằng chịt,.... Nếu bạn nào chưa thấy qua thì không biết cũng là điều dễ hiểu, nhưng có nhiều bạn ra trường nhiều năm rồi mà vẫn không đọc nỗi sơ đồ nguyên lý của hệ thống đấy. Chỉ riêng cái việc đọc sơ đồ đường ống rồi giải thích tại sao phải sử dụng ống đó, hoặc giải thích chức năng của các loại van thôi cũng làm các bạn mệt mỏi rồi.
Nói tóm lại hệ thống lạnh liên hoàn rất hay và rất khó thiết kế cũng như thi công. Nói thật với các bạn là ngay cả bản thân tôi dù đã thi công rất nhiều hệ thống này rồi mà hiện giờ đôi lúc tôi còn phải mất nhiều thời gian nếu gặp phải một sơ đồ lạ. Nói là nói vậy chứ cũng không có gì là ghê ghớm đâu, nếu bạn nào có làm qua rồi thì cũng tốn chút ít thời gian tìm hiểu là sẽ hiểu một sơ đồ lạ thôi.
Trên đây là những gì tôi biết, nếu có chỗ nào không đúng mong các bạn góp ý. Bạn nào cần tham khảo sơ đồ nguyên lý của hệ thống lạnh liên hoàn thì liên lạc với Herot rồi mình sẽ chuyển cho các bạn qua Herot(do mình không biết cách đưa tài liệu lên nên phải nhờ chú Herot hoặc mình sẽ chuyển mail cho các bạn 0
Chúc sức khoẻ.