Công Nghiệp Bản vẽ thông gió cho tầng hầm

xlty121987

Thành Viên [LV 1]
Chào các anh trong diễn đàn.
Em mới đi làm thiết kế được vài tháng, hôm nay mới nhận được công trình cho văn phòng khoảng 20 tầng,em đang làm thiết kế phần thông gió cho tầng hầm, trong đó có vài vấn đề thắc mắc nhờ các anh hướng dẫn giùm:
1.Lưu lượng gió thải em chọn 6l/s/m2 khi bình thường, và khi có cháy em chọn 9l/s/m2.
2.Lưu lượng gió tươi em chọn 3.5l/s/m2.
Những thông số em chọn có phù hợp không? ( có lớn quá hay nhỏ quá không?)
3.Độ cao từ sàn đến trần 2.1m (hơi thấp), nên vấn đề đi ống gió cho tầng hầm hơi khó.
Nhờ các anh tư vấn giùm em cách bố trí ống gió, miệng gió cho tầng hầm để không ảnh hưởng đến lối đi cho khu vực gửi xe.
Em gửi kèm bản vẽ, trong đó có phần thiết kế ống gió của em.

Vấn đề khác về thiết kế cũng nhờ các anh giúp giùm:
4.Nếu là máy Conceal thì nó có 3 tốc độ gió, khi tính phần kích thước ống gió thì em nên chọn tốc độ nào (vì trước đây không biết chính xác nên em thường chọn phần lưu lượng gió trung bình của máy Conceal)
5.Vận tốc ở miệng gió em chọn theo phần mềm Duct check là 4.2m/s thì có lớn lắm không (có ồn không?) và Free air (hiệu suất?) là 45%, đối với miệng gió thải thì thường chọn Free air là bao nhiêu?
6.Bình thường cao độ cho khu vực cần thiết kế khoảng 3-5m, nếu khu hội trường có cao độ 10m thì khi tính tải bằng phần mềm Trace em phải nhập chiều cao như thế nào? Nếu nhập h=10m thì công suất lạnh sẽ rất lớn (phần lạnh phía trên được làm lạnh thì không dùng đến sẽ tốn công suất lạnh),bố trí miêng gió thế nào đề thổi đến những khu vực cần thiết.
Mong các anh giúp đỡ.
 

Đính kèm

  • BAN VE TANG HAM.rar
    4.3 MB · Xem: 1,871
Ðề: Bản vẽ thông gió cho tầng hầm

về thông gió tầng hầm mình có vài lời chia sẻ cùng bạn :
về tính toán : nếu diện tích nhỏ hơn 1900 m² nên chỉ thông gió 6 lần( theo CP13). bạn tính lại lưu lượng nhé.
Gió tươi lấy 50-80% lưu lượng gió thải nhé.
 
Ðề: Bản vẽ thông gió cho tầng hầm

- Trần thấp thì bạn nên chọn Jetfan để thông gió là hợp lý hơn.
- Chọn tốc độ max của Conceal bạn àh.
- Bạn chọn /phốt/Image/052007/04/=4.2m/s là quá cao rồi bạn ah, và rất ồn, bạn tiêu âm mệt mỏi đấy!
- Gió tươi = 80% exhaust air là ok nha bạn. Lấy ít quá cũng được nhưng khó chịu 1 chút thôi.
- Nếu tính tải mà nhập h=10m thì csuat kinh khủng lắm bạn àh. Tốt nhất là bạn lấy khoảng <4m là được rồi, nếu bạn lắp trần ko dc thì bạn lắp bên hông là tốt nhất và bạn nên dùng xen kẻ giữa miệng thổi Jet difuser và SAG cho phân bố đều nha bạn. Nếu hội trường rộng quá tầm Jet difuser thì khoảng giữa bạn nên lắp 1 dàn Jet difuser từ trên trần thồi xuống cho ok.

Thân ái chào bạn! 0947 220 463.
 
Ðề: Bản vẽ thông gió cho tầng hầm

khi tính miệng gió và luồng gió, bạn nên căn cứ dòng đối lưu khí khi có quạt chạy. từ đó tính sao cho dòng đối lưu tới được những chỗ mình cần, thì chắc sẽ đạt hiệu quả cần thiết.
 
Ðề: Bản vẽ thông gió cho tầng hầm

Cám ơn các anh đã trả lời giúp em các câu hỏi trên.
Chỉ duy nhất 1 câu trả lời em còn thắc mắc, nếu độ cao trần quá cao, mà anh chọn h<=4m để tính tải lạnh thì em sợ công suất lạnh tính ra sẽ không đủ vì phần trên cùng cũng được làm lạnh.
 
Back
Bên trên