Thảo luận Áp suất âm cho phòng sạch

vvbon

Thành Viên [LV 1]
Mình xin nêu một điểm về phòng sạch.

Đa số anh em nghĩ phòng sạch phải là áp suất (++) nhưng có một số phòng cần phải là áp suất âm (--) đối với loại SX thuốc độc hại từ OEB4 (Vaccxin, các hoạt chất độc hại, điều trị lao phổi, SARS, Bệnh truyền nhiễn...) thì thường phải áp suất âm để bụi không phát tán ra môi trường. Đa số thường thải bỏ không lấy khí hồi. Tại một số nơi như phòng mổ, phòng cách ly trong bệnh viện (đặc biệ là lao phổi và SARS). Tuy nhiên trước khi thải bỏ ta phải lọc sạch nó bằng lọc HEPA để không gây ô nhiễm ra môi trường xung quanh. (VD: vi khuẩn có kích thước khoảng 1 micron, trong khi đó HEPA lọc được 0.1-0.2 micron). Như vậy khi thay lọc HEPA bẩn (nó là ổ bệnh) người công nhân mà hít phải thì cực kỳ nguy hiểm. Bên cạnh đó HEPA bẩn này tiếp xúc với môi trường không khí thì cũng rất nguy hiểm. DO vậy người ta thường có cơ chế bao kín Bag in Bag out (BIBO) không cho tiếp xúc với môi trường. Nhân đây mình gởi catalogue này để anh em tham khảo (xin xem file đính kèm).

Tại một số nơi yêu cầu cao class 1,000 trở đi thường yêu cầu khí dòng khí thẳng (Lamilar hay unidirectional flow) và tốc độ gió tại bề mặt lọc HEPA thông thường từ 0.5m/s-0.25m/s. Và HEPA phải là loại có dòng lamilar. Nhân đây mình gởi catalogue về loại lọc này để anh em tham khảo.

Phòng sạch bình thường có những yêu cầu chung. Tuy nhiên mỗi ngành (dược phẩm, điện tử, bện viện, SX xe hơi, bảo tàng...) đều có thêm những yêu cầu riêng. Nếu Bác nào cần về thiết kế phòng sạch cho phòng sơn xe hơi theo tiêu chuẩn nước ngoài mình thì email cho mình (tài liệu đây đủ khoảng vài trăm trang nói về clean room, an toàn, nhà xưởng, công nhân, vận hành...vv cho phòng sơn xe hơi). Các bác có thể lên trang web bênh mình tìm hiểu thêm về phòng sạch cho từng loại ngành nghề.

http://www.27mec.com.vn

Vu Van Bon
27 MEC Co., Ltd
Cell: + 84- 90 88 44 666
Tel: + 84 - 8 - 6.2568451-extension 105
Fax: + 84 - 8 - 3.5924473
website: www.27mec.com.vn
Email: [email protected]
clean air solution
 

Đính kèm

  • DOC-CAMSAFE 1000.pdf
    328.9 KB · Xem: 363
  • BIBO -GB housing catalogue.pdf
    428.5 KB · Xem: 411
  • Camhosp -healthcare.pdf
    256 KB · Xem: 297
  • Camgrid gel datasheet.pdf
    140.8 KB · Xem: 297
Mình xin nêu một điểm về phòng sạch.

Đa số anh em nghĩ phòng sạch phải là áp suất (++) nhưng có một số phòng cần phải là áp suất âm (--) đối với loại SX thuốc độc hại từ OEB4 (Vaccxin, các hoạt chất độc hại, điều trị lao phổi, SARS, Bệnh truyền nhiễn...) thì thường phải áp suất âm để bụi không phát tán ra môi trường. Đa số thường thải bỏ không lấy khí hồi. Tại một số nơi như phòng mổ, phòng cách ly trong bệnh viện (đặc biệ là lao phổi và SARS). Tuy nhiên trước khi thải bỏ ta phải lọc sạch nó bằng lọc HEPA để không gây ô nhiễm ra môi trường xung quanh. (VD: vi khuẩn có kích thước khoảng 1 micron, trong khi đó HEPA lọc được 0.1-0.2 micron). Như vậy khi thay lọc HEPA bẩn (nó là ổ bệnh) người công nhân mà hít phải thì cực kỳ nguy hiểm. Bên cạnh đó HEPA bẩn này tiếp xúc với môi trường không khí thì cũng rất nguy hiểm. DO vậy người ta thường có cơ chế bao kín Bag in Bag out (BIBO) không cho tiếp xúc với môi trường. Nhân đây mình gởi catalogue này để anh em tham khảo (xin xem file đính kèm).

Tại một số nơi yêu cầu cao class 1,000 trở đi thường yêu cầu khí dòng khí thẳng (Lamilar hay unidirectional flow) và tốc độ gió tại bề mặt lọc HEPA thông thường từ 0.5m/s-0.25m/s. Và HEPA phải là loại có dòng lamilar. Nhân đây mình gởi catalogue về loại lọc này để anh em tham khảo.

Phòng sạch bình thường có những yêu cầu chung. Tuy nhiên mỗi ngành (dược phẩm, điện tử, bện viện, SX xe hơi, bảo tàng...) đều có thêm những yêu cầu riêng. Nếu Bác nào cần về thiết kế phòng sạch cho phòng sơn xe hơi theo tiêu chuẩn nước ngoài mình thì email cho mình (tài liệu đây đủ khoảng vài trăm trang nói về clean room, an toàn, nhà xưởng, công nhân, vận hành...vv cho phòng sơn xe hơi). Các bác có thể lên trang web bênh mình tìm hiểu thêm về phòng sạch cho từng loại ngành nghề.

http://www.27mec.com.vn

Vu Van Bon
27 MEC Co., Ltd
Cell: + 84- 90 88 44 666
Tel: + 84 - 8 - 6.2568451-extension 105
Fax: + 84 - 8 - 3.5924473
website: www.27mec.com.vn
Email: [email protected]
clean air solution
Phòng sạch có áp suất âm này thường được gọi là Phòng an toàn sinh học. Bên mình thiết kế thi công nhiều loại phòng này: Viện VSDT Trung ương, Các bệnh viện Lao, Phổi của các tỉnh như: Thanh Hóa, Bình Định, Bình Thuận, Tiền Giang, BV 74 Vĩnh Phúc...
Bác nào có nhu cầu liên hệ với em nhé:
Đỗ Xuân Hưng - 0916.281.182
Email: [email protected]
Web: bktechco.vn
 
Chuyên cung cấp thiết bị cửa tự động cho phòng sạch công nghiệp, phòng sạch bệnh viện
Air Shower Autodoor: Sau khi thay quần áo theo quy định trong phòng sạch Locker room, nhân viên phải đi qua buồng tắm vô trùng. Air shower có trang bị hệ thống vòi phun khí sạch với vận tốc trên 20m/s có tác dụng thổi sạch và thu hồi bụi trên trang phục của nhân viên trước khi vào phòng sạch. Air shower có hệ thống interlock (khoá liên động) giữa hai cửa đảm bảo về yêu cầu làm sạch. Khi quạt gió ngừng thổi sau một khoảng thời gian định trước (15 – 45 giây) thì chốt điện sẽ mở cho phép vào phòng vô trùng.

Dưới đây là một số hình ảnh đã thi công thực tế
air-autodoor-phong-sach-300x291.jpg


air-autodoor-300x169.jpg


air-shower-autodoor-DKUIL-225x300.jpg


Air-Shower-autodoor-300x194.jpg


air-shower-made-in-Korea-300x169.jpg


autodoor-air-th%E1%BB%95i-gi%C3%B3-300x169.jpg


automatic-door-air-shower-300x169.jpg


automatic-swing-door-operator_air-shower-227x300.jpg


c%E1%BB%ADa-li%C3%AAn-%C4%91%E1%BB%99ng-ph%C3%B2ng-s%E1%BA%A1ch-300x169.jpg


cua-lien-dong-air-shower-autodoor-300x169.jpg


phong-sach-cong-nghiep-air-shower-300x169.jpg


CÔNG TY TNHH SAPICO MIỀN BẮC

VP: Ngõ 539 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội

ĐT: 0473.002.118

Hotline : 0904 654 816 / 0986 135 898

Email: [email protected]

Website: w w w.autodoorvietnam.com
 
Mình xin nêu một điểm về phòng sạch.

Đa số anh em nghĩ phòng sạch phải là áp suất (++) nhưng có một số phòng cần phải là áp suất âm (--) đối với loại SX thuốc độc hại từ OEB4 (Vaccxin, các hoạt chất độc hại, điều trị lao phổi, SARS, Bệnh truyền nhiễn...) thì thường phải áp suất âm để bụi không phát tán ra môi trường. Đa số thường thải bỏ không lấy khí hồi. Tại một số nơi như phòng mổ, phòng cách ly trong bệnh viện (đặc biệ là lao phổi và SARS). Tuy nhiên trước khi thải bỏ ta phải lọc sạch nó bằng lọc HEPA để không gây ô nhiễm ra môi trường xung quanh. (VD: vi khuẩn có kích thước khoảng 1 micron, trong khi đó HEPA lọc được 0.1-0.2 micron). Như vậy khi thay lọc HEPA bẩn (nó là ổ bệnh) người công nhân mà hít phải thì cực kỳ nguy hiểm. Bên cạnh đó HEPA bẩn này tiếp xúc với môi trường không khí thì cũng rất nguy hiểm. DO vậy người ta thường có cơ chế bao kín Bag in Bag out (BIBO) không cho tiếp xúc với môi trường. Nhân đây mình gởi catalogue này để anh em tham khảo (xin xem file đính kèm).

Tại một số nơi yêu cầu cao class 1,000 trở đi thường yêu cầu khí dòng khí thẳng (Lamilar hay unidirectional flow) và tốc độ gió tại bề mặt lọc HEPA thông thường từ 0.5m/s-0.25m/s. Và HEPA phải là loại có dòng lamilar. Nhân đây mình gởi catalogue về loại lọc này để anh em tham khảo.

Phòng sạch bình thường có những yêu cầu chung. Tuy nhiên mỗi ngành (dược phẩm, điện tử, bện viện, SX xe hơi, bảo tàng...) đều có thêm những yêu cầu riêng. Nếu Bác nào cần về thiết kế phòng sạch cho phòng sơn xe hơi theo tiêu chuẩn nước ngoài mình thì email cho mình (tài liệu đây đủ khoảng vài trăm trang nói về clean room, an toàn, nhà xưởng, công nhân, vận hành...vv cho phòng sơn xe hơi). Các bác có thể lên trang web bênh mình tìm hiểu thêm về phòng sạch cho từng loại ngành nghề.

http://www.27mec.com.vn

Vu Van Bon
27 MEC Co., Ltd
Cell: + 84- 90 88 44 666
Tel: + 84 - 8 - 6.2568451-extension 105
Fax: + 84 - 8 - 3.5924473
website:
www.27mec.com.vn

Email: [email protected]
clean air solution
cho em xin tài liệu mail: [email protected]
 
Mình xin nêu một điểm về phòng sạch.

Đa số anh em nghĩ phòng sạch phải là áp suất (++) nhưng có một số phòng cần phải là áp suất âm (--) đối với loại SX thuốc độc hại từ OEB4 (Vaccxin, các hoạt chất độc hại, điều trị lao phổi, SARS, Bệnh truyền nhiễn...) thì thường phải áp suất âm để bụi không phát tán ra môi trường. Đa số thường thải bỏ không lấy khí hồi. Tại một số nơi như phòng mổ, phòng cách ly trong bệnh viện (đặc biệ là lao phổi và SARS). Tuy nhiên trước khi thải bỏ ta phải lọc sạch nó bằng lọc HEPA để không gây ô nhiễm ra môi trường xung quanh. (VD: vi khuẩn có kích thước khoảng 1 micron, trong khi đó HEPA lọc được 0.1-0.2 micron). Như vậy khi thay lọc HEPA bẩn (nó là ổ bệnh) người công nhân mà hít phải thì cực kỳ nguy hiểm. Bên cạnh đó HEPA bẩn này tiếp xúc với môi trường không khí thì cũng rất nguy hiểm. DO vậy người ta thường có cơ chế bao kín Bag in Bag out (BIBO) không cho tiếp xúc với môi trường. Nhân đây mình gởi catalogue này để anh em tham khảo (xin xem file đính kèm).

Tại một số nơi yêu cầu cao class 1,000 trở đi thường yêu cầu khí dòng khí thẳng (Lamilar hay unidirectional flow) và tốc độ gió tại bề mặt lọc HEPA thông thường từ 0.5m/s-0.25m/s. Và HEPA phải là loại có dòng lamilar. Nhân đây mình gởi catalogue về loại lọc này để anh em tham khảo.

Phòng sạch bình thường có những yêu cầu chung. Tuy nhiên mỗi ngành (dược phẩm, điện tử, bện viện, SX xe hơi, bảo tàng...) đều có thêm những yêu cầu riêng. Nếu Bác nào cần về thiết kế phòng sạch cho phòng sơn xe hơi theo tiêu chuẩn nước ngoài mình thì email cho mình (tài liệu đây đủ khoảng vài trăm trang nói về clean room, an toàn, nhà xưởng, công nhân, vận hành...vv cho phòng sơn xe hơi). Các bác có thể lên trang web bênh mình tìm hiểu thêm về phòng sạch cho từng loại ngành nghề.

http://www.27mec.com.vn

Vu Van Bon
27 MEC Co., Ltd
Cell: + 84- 90 88 44 666
Tel: + 84 - 8 - 6.2568451-extension 105
Fax: + 84 - 8 - 3.5924473
website:
www.27mec.com.vn

Email: [email protected]
clean air solution
Bài viết hay và bổ ích! Có gì cho mình xin ít tài liệu đọc tham khảo nhé : [email protected]
 
Back
Bên trên