Alarm với màn hình Touch của Toshiba

bk2012

Thành Viên [LV 1]
Xin chào tất cả anh em trên diễn đàn,mình đang thực hiện việc kết nối cho central Remote
của Toshiba
Nếu ai từng làm VRV của Toshiba (hoặc các hãng khác) cũng biết các tín hiệu từ con Relay Interface về màn hình Touch là tín hiệu theo chuẩn truyền dẫn 485(Màn Touch như một con IPC)
Lúc trước mình đã làm,thì ok,đã ổn,nhưng mấy hôm sau đến kiểm tra lại thì có vẫn đề báo Alarm \" Communications error between Indoor and BMS \"
Các vấn đề chống nhiễu cũng ok rôi
Các cao thủ nào biết,xin chỉ giáo với
Cám ơn nhiều
Thân ái !
 
Trả lời: Alarm với màn hình Touch của Toshiba

Cái mà em làm không phải do nhiểu đâu mà có thể là do có sự trục trắc giữa hai thiết bị với nhau đó. Xử lý việc này cần phải làm như sau:
- Kiểm tra mối nối xem đúng chưa, nếu trước đã đúng rồi thì cũng nên kiểm tra lại lần nữa.
- Kiểm tra dây dẫn RS485 có tốt không? thường kiểm tra thông mạch dây trên từng đoạn nối. Nếu dây tốt rồi thì kiểm tra vỏ nhiễu xem có tổn thương không?
- Ngoài ra, nếu các bước trên đã đúng thì chỉ còn 1 nguyên do là cáp em chọn hơi nhỏ mà đường truyền lại quá dài. Cần lưu ý mỗi chuẩn có yêu cầu loại cáp nối đặc biệt riêng để đảm bảo việc nhìn các thiết bị là tốt nhất.
Em nên đọc kỹ trong manual xem là hệ thống cần cáp gì, đặc tính thế nào và chọn cho đúng chủng loại cáp.
 
Trả lời: Alarm với màn hình Touch của Toshiba

Gọi ông bên hãng sang ông reset lại cái là được ngay ấy mà.
 
Trả lời: Alarm với màn hình Touch của Toshiba

Đúng là đôi khi reset là đúng. Tuy nhiên để hiện tượng có xảy ra nhiều mới là vấn đề đáng nói!
 
Trả lời: Alarm với màn hình Touch của Toshiba

Vụ này thì em dính rùi, chỉ có mấy nguyên nhân thôi:
1. lỗi bo mạch dàn lạnh, dàn nóng
2. lỗi do cáp tín hiệu
3. lỗi bộ điều khiển
Có dò đi dò lại kiểu j đi chăng nữa cũng chẳng được, đến khi gọi ông bên hãng xuống, chỉ cần nhấn mấy nút ở bộ điều khiển trung tâm lại ngon như mới ngay. híc, cũng đã để ý rùi mà thằng cha này nó bấm nhanh quá chẳng học lóm được cái j cả. chán.:laugh:
 
Trả lời: Alarm với màn hình Touch của Toshiba

Mấy ngay hom nay hi hui,doc va tim lại nguyên nhân,em đã tìm ra nguyên nhân của nó
Những ý kiến của anh Dũng và chuotcon rất cũng rất đúng,nhưng không phải nguyên nhân của em,hi.Nguyên nhân chỉ là 2 chữ terminal resistor.Nếu ai làm về dòng màn hình Touch của Toshiba (hay của) hãng khác ),mình sẽ giúp đỡ rất nhiệt tình vụ này
 
Trả lời: Alarm với màn hình Touch của Toshiba

bk2012 viết:
Mấy ngay hom nay hi hui,doc va tim lại nguyên nhân,em đã tìm ra nguyên nhân của nó
Những ý kiến của anh Dũng và chuotcon rất cũng rất đúng,nhưng không phải nguyên nhân của em,hi.Nguyên nhân chỉ là 2 chữ terminal resistor.Nếu ai làm về dòng màn hình Touch của Toshiba (hay của) hãng khác ),mình sẽ giúp đỡ rất nhiệt tình vụ này

Có phải là bác quên gắn điện trở cuối của BMS không. Tôi nhớ không lầm thì chuẩn BMS là 120ohm còn CAN Bus là 150ohm. Nếu không gắn điện trở cuối ở chế độ truyền cao nó hay bị nhiễu.

Bác dùng RS485, nó sử dụng điện áp cao nên có thể truyền xa đến 1500mét, tôi nghỉ là không phải dây.
 
Trả lời: Alarm với màn hình Touch của Toshiba

@trinhkhai79: a nói rất đúng nhưng cũng hoàn toàn chưa phải,Hi
 