Chào cả nhà. nhân tiện đây mình muốn hỏi cả nhà cách tính lưu lượng gió cho quạt hút khói sảnh cầu thang. Mong các pac\' chỉ dùm và theo TC nào nữa. bac nào có tiêu chuẩn làm ơn cho em xin một bản. thanks
Xin chào mọi người. Em mới tham gia diễn đàn nên có gì sai sót xin bỏ qua cho em.
Em có đọc qua 1 lần rồi mong là không đọc thiếu điều gì. Em thấy đa số các trường hợp, gió đều được thổi vào cầu thang. Vậy khi ta sử dụng phòng đệm thì có gì thay đổi không các anh. Có cần phải tính lại lưu lượng gió không. Cảm ơn các anh rất nhiều.
Mình cũng đang có thắc mắc về tạo áp cầu thang mong được chỉ giải. Mình đang đọc một bộ bản vẽ thiết kế của singapore về tạo áp cầu thang. Đây là khu chung cư có 23 tầng 1 tầng kỹ thuật thang máy 1 tầng hầm. Có hai thang thoát hiểm ở hai bên, trước thang thoát hiểm có 1 phòng đệm ngăn giữa sảnh thang máy và hốc thang bộ. Phòng đệm có 2 cửa loại một cánh kích thước khoảng 1.6 m2. Nhưng ở đây mình chỉ thấy họ thiết kế tạo áp cho phòng đệm với lưu lượng rất nhỏ (khoảng 3000l/s đến 5000l/s). Ống trục chỉ có kích thước 300x300 và lưu lượng miệng thổi ở mỗi phòngd đệm là 25 l/s đến 56l/s ( xài quạt 2 tốc độ). Chiều cao mỗi tầng 3.1m . Kích thước phòng đệm khoảng 2m2 không đóng trần. Sảnh thang máy không thiết kế hệ thống thông gió gì cả. vậy các bro cho mình hỏi tại sao nó lại tính quạt 2 tốc độ, không tính tạo áp trong hốc thang. Nói chung là mình không hiểu ý đồ thiết kế của nó. . Mong các bro chỉ giáo thêm về cách tính tạo áp cho phòng đệm, cách chọn miệng gió cũng như tốc độ gió ở mỗi tầng vì ở đây mình thấy nó chọn kích thước ống bé tí trong khi mấy ông việt nam tính kích thước cũng như miệng gió khá lớn cho tạo áp. Ở đây họ xài tiêu chuẩn CP 13 và Bs 5588 mà mình tiếng anh kém quá vừa đọc vừa tra từ điển nhưng cũng không thấy cách tính ấy như thế nào. Mong được chỉ giáo. Cảm ơn rất nhiều.
Xin hỏi các bác sao cứ nhất thiết là mở có 3 cửa, nhỡ chẳng may nhà có 15 tầng mà các tầng nó mở tất các cửa thì sao?
Trả lời: TĂNG ÁP CẦU THANG HAY CÒN GỌI ĐIỀU ÁP CẦU THANG
Mình thấy bài viết của bạn xungfen rất hay, thank bạn nhiều nhiều.
Ðề: Tăng áp cầu thang hay còn gọi điều áp cầu thang
Nguyên lý chung điều áp cầu thang
Theo tiêu chuẩn Việt Nam: khi tạo chênh áp giữa cầu thang thoát hiểm và sảnh ngoài phải lớn hơn 20Pa. Mục đích khi có sự cố cháy xảy ra, khói không được tụ lại trong lồng thang thoát hiểm. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thoát hiểm.
Yêu cầu kỹ thuật:
- Mức tạo áp: Khi tất cả cửa vào thang được đóng, gió cấp phải đủ để duy trì độ chênh lệch áp suất sau đây: Khu vực chỉ định Chênh lệch áp suất cần được duy trì Toàn bộ cầu thang 50 Pa 10%
- Hệ thống này được áp dụng cho thang thoát hiểm, việc tạo áp sẽ thực hiện bằng quạt li tâm đặt trên mái. Quạt này sẽ cấp khí tạo áp thông qua gen điều áp, phân phối tới mỗi tầng nhờ miệng gió.
- Vận tốc thoát gió là 0,75 m/s khi cửa thang thoát hiểm được mở đồng thời cửa ở tầng liền kề, hai cửa cuối cùng ở tầng trệt mở và tất cả các cửa còn lại của thang điều áp ở tất cả các tầng khác đều được đóng.
- Lực mở cửa không lớn hơn 110N - Tất cả cáp cấp nguồn và điều khiển đều phải sử dụng cáp chống cháy.
- Nguồn điện cấp cho quạt điều áp sẽ là nguồn ưu tiên.
- Mối khu vực điều áp cần cung cấp đường thoát gió để tránh trường hợp quá áp.
- Sự vận hành của tất cả hệ thống điều áp sẽ được điều khiển trực tiếp từ tủ báo cháy tự động bất cứ khi nào có tín hiệu báo “cháy” từ trung tâm báo cháy. Nút nhấn khẩn cấp để khởi động hệ thống điều áp được lắp đặt không quá 1m tính từ cửa ra vào cầu thang, bên ngoài lồng thang. Hệ thống không được ngừng trừ khi có chế độ ngắt bằng tay.
- Mỗi hệ thống sẽ được cung cấp công tắc điều khiển on / off ở tủ điều khiển chữa cháy chính.
Tính toán hệ thống:
Điều kiện tính toán:
Vận tốc khi cửa mở (V- m/s): 0.75
Diện tích cửa hữu dụng (A- m2) 1.54
Số cửa mở(n) 4 Số tầng m(1 tầng hầm)- mỗi tầng 2 cửa.
a. Công thức: Qsdo(m3/s) = AxVxn + 0.83 x (mx2-n)Alex Ql(m3/s)=0.83xAlexmx2x Qs(m3/s)=Qlx1.5
Với:
Qsdo: lưu lượng gió khi chênh áp 10 Pa (lúc 2 cửa mở đồng thời và 2 cửa tầng trệt được mở.
Ql: lưu lượng gió tính toán khi chênh áp 50 Pa (lúc tất cả cửa đều đóng)
Qs: lưu lượng gió thiết kế khi chênh áp 50 Pa (lúc tất cả cửa đều đóng)
Ale diện tích khe cửa- 0.01m2 theo tiêu chuẩn BS EN 12101-6-2005
Q: chọn lưu lượng điều áp ( chọn giá trị lớn nhất giữa Qs và Qsdo)