Xin tài liệu về yêu cầu kỹ thuật đi ống môi chất trong hệ thống lạnh và đhkk

Trả lời: Xin tài liệu về yêu cầu kỹ thuật đi ống môi chất trong hệ thống lạnh và đhkk

Lên mạng tìm đi bạn ơi, mình thấy nhiều sách nói mà như
 :angry: Không được để bụi bẩn, rác lọt vào bên trong đường ống. Loại bỏ các đầu nút ống, tránh bỏ sót rất nguy hiểm.
 Không được đứng lên thiết bị, đường ống, dùng ống môi chất để bẩy di dời thiết bị, để các vật nặng đè lên ống,
 Không :laugh: dùng giẻ hoặc vật liệu xơ, mềm để lau bên trong ống vì xơ vải sót lại gây tắc bộ lọc máy nén.
 Không để nước lọt vào bên trong ống, đặc biệt môi chất frêôn. ống trước khi lắp đặt cần để nới khô ráo, trong phòng, tốt nhất nên để ống trên các giá đỡ cao ráo, chắc chắn.
 Không tựa, gối thiết bị lên các cụm van, van an toàn, các tay van, ống môi chất
 Các đường ống trong trường hợp có thể nên lắp đặt trên cùng một cao độ, bố trí song song với các tường, không nên đi chéo từ góc này đến góc khác làm giảm mỹ quan công trình.
 Các đường ống khi lắp đặt phải chú ý để dầu và dịch lỏng khi dừng máy không tự chảy về máy nén, muốn vậy đường ống thẳng đứng từ máy nén lên ống góp phải đi vòng lên phía trên ống góp. Chú ý lắp cao về phía máy nén (5-10%) dốc về phía bình chứa
 Trường hợp nhiều cụm máy chung một dàn ngưng để tránh ảnh hưởng qua lại giữa các máy nén đầu đẩy phải lắp đặt van 1 chiều. Ngoài ra van 1 chiều phía đầu đẩy còn có tác dụng ngăn ngừa lỏng ngưng tụ chảy ngược về máy nén và áp lực cao phía dàn ngưng tụ không tác động liên tục lên clắppê máy nén làm cho nó chóng hỏng.
:woohoo:

nhiều tiêu chuẩn nữa trong máy sách có nói trước mình đọc nhưng ko nhớ là sách gì nữa:woohoo:
 
Back
Bên trên