Xin hỏi về vấn đề điều khiển báo cháy

lilama45_1

Thành Viên [LV 0]
Chào các bạn, tôi có một số thắc mắc mong các bạn giải đáp giúp.
Thường thì sơ đồ nguyên lý hệ thống báo cháy thường dùng các module để giám sát, điều khiển các hệ thống khác như thông gió, tạo áp cầu thang, bơm chữa cháy....(ví dụ như trong hình đính kèm), ý tôi muốn hỏi là mấy cái module này tất nhiên không thể đấu trực tiếp vào mạch động lực của các hệ thống khác rồi, chỉ có thể đấu vào mạch điều khiển, như vậy việc đấu vào mạch điều khiển thực hiện như thế nào?
Cám ơn.
 

Đính kèm

  • FA Schematic.jpg
    FA Schematic.jpg
    32.7 KB · Xem: 305
Ðề: Xin hỏi về vấn đề điều khiển báo cháy

theo tôi hình như ngược lại thì phải.
mạch động lực có thể đấu chung, chỉ có đ/k mới khó đấu chung, vì liên quan các chế độ tích hợp, hỗ trợ ...
các bác có gì chỉ giáo thêm nhé
 
Ðề: Xin hỏi về vấn đề điều khiển báo cháy

theo tôi hình như ngược lại thì phải.
mạch động lực có thể đấu chung, chỉ có đ/k mới khó đấu chung, vì liên quan các chế độ tích hợp, hỗ trợ ...
các bác có gì chỉ giáo thêm nhé

Tôi xem catalog thấy control module hoặc relay module có output lớn nhất chỉ vài ampe, vậy thì làm sao mà đấu chung vào mạch động lực được?
 
Ðề: Xin hỏi về vấn đề điều khiển báo cháy

Chào các bạn, tôi có một số thắc mắc mong các bạn giải đáp giúp.
Thường thì sơ đồ nguyên lý hệ thống báo cháy thường dùng các module để giám sát, điều khiển các hệ thống khác như thông gió, tạo áp cầu thang, bơm chữa cháy....(ví dụ như trong hình đính kèm), ý tôi muốn hỏi là mấy cái module này tất nhiên không thể đấu trực tiếp vào mạch động lực của các hệ thống khác rồi, chỉ có thể đấu vào mạch điều khiển, như vậy việc đấu vào mạch điều khiển thực hiện như thế nào?
Cám ơn.
Tín hiệu báo cháy gửi sang cho các hệ thống khác thông thường là dạng tiếp điểm khô (dry contact). Các hệ thống khác sẽ nhận tín hiệu ngõ ra của hệ báo cháy đưa về ngõ vào của hệ thống đó. Đối với các thiết bị như quạt tăng áp, bơm...tín hiệu này sẽ đóng contactor trên phần mạch động lực.
 
Ðề: Xin hỏi về vấn đề điều khiển báo cháy

Tín hiệu báo cháy gửi sang cho các hệ thống khác thông thường là dạng tiếp điểm khô (dry contact). Các hệ thống khác sẽ nhận tín hiệu ngõ ra của hệ báo cháy đưa về ngõ vào của hệ thống đó. Đối với các thiết bị như quạt tăng áp, bơm...tín hiệu này sẽ đóng contactor trên phần mạch động lực.

Thực ra thì về ngõ ra của một hệ thống có thể có nhiều dạng. Tuy nhiên dạng thông dụng nhất là dạng dry_contact (hay công tắc không ngâm điện). Đây là loại ngõ ra dễ dùng nhất trong hầu hết các hệ điều khiển vì nó là loại ngõ ra vô cùng dễ dùng. Bạn có thể kết hợp vào mạch khiển một cách dễ dàng. Mình xin một ví dụ ứng dụng nhé:
- Hệ thống báo cháy địa chỉ nhận ra rằng tầng 2 của tòa nhà có cháy. Lập tức công tắc hệ thống báo cháy sẽ tắt quạt gió tươi (lúc này mà chạy quạt gió tươi thì khác gì 'nổi lửa lên em" có đúng không các bạn). Sau đó, quạt hút khỏi phải chạy ở tốc độ 2 để hút gió ra ngoài (ở đây phải dùng 1 công tắc của hệ báo cháy thứ hai hay có thể chuyển đổi trong mạch khiển).
- Vấn đề còn lại là cách nhìn hệ thống báo cháy đối với các hệ thống khác. Hệ thống báo cháy chỉ cung cấp công tắc khô tác động với hệ thống khác. Ngõ ra của hệ thống báo cháy chính là ngõ vào của hệ thống khác và từ ngõ vào này tác động, bộ phận điều khiển của hệ thống đó sẽ làm việc ở chế độ khẩn. Ví dụ nói hệ thống báo cháy làm cho các thang máy tự di chuyển xuống tầng trệt thì thực ra việc di chuyển xuống tầng trệt của thang máy là do ngõ vào báo cháy tác động và bộ điều khiển thang máy sẽ ra lệnh xuống tầng trệt (việc này do nhà thầu thang máy lập trình thôi).
 
các bạn cho mình hỏi làm thế nào để lấy tín hiệu báo cháy điều khiển van hút khói hành lang mà dùng role trung gian van se mo tung tang vd khi có báo cháy tầng 1 thì van điện hút khói hành lang tầng 1 sẽ mở và tầng 2 thì tầng 2 sẽ mở ... làm ơn giúp minh có sơ đồ kết nối thì càng tốt cám ơn mail của mình. [email protected]
 