Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Mục đích của Đường By-pass trong HT Chiller là để bảo vệ mức Lưu lượng (nước lạnh) tối thiểu cho phép của HT. Mức này bằng với Lưu lượng tối thiểu phải đảm bảo của Chiller (có Lưu lượng yêu cầu) lớn nhất. Bạn nhé.Mọi người cho e hỏi tính kích thước đường ống bypass chiller khi dùng 2 chiller giống nhau, lưu lượng mỗi con 56,8 m3/h. Có phải lưu lượng qua bypass lấy bằng 25% lưu lượng của chiller không ạ. e cảm ơn mọi người.
Nghĩa là VD theo catalogue chiller hoạt động thấp nhất là 25% thì mức lưu lượng qua bypass bằng 25% lưu lượng của con chiller công suất lớn nhất đúng ko ạ. cháu cảm ơn ạ.Mục đích của Đường By-pass trong HT Chiller là để bảo vệ mức Lưu lượng (nước lạnh) tối thiểu cho phép của HT. Mức này bằng với Lưu lượng tối thiểu phải đảm bảo của Chiller (có Lưu lượng yêu cầu) lớn nhất. Bạn nhé.
Đúng rồi Bạn. Mức Lưu lương min này dùng để tính toán chọn cỡ size Con van Motorised By-pass (tất nhiên phải chọn dư ra 1 chút), và cũng để làm giá trị cài đặt Gía trị tác động cho Bộ ĐK Van By-pass.Nghĩa là VD theo catalogue chiller hoạt động thấp nhất là 25% thì mức lưu lượng qua bypass bằng 25% lưu lượng của con chiller công suất lớn nhất đúng ko ạ. cháu cảm ơn ạ.