Cần giúp tìm lock lạnh có khả năng chạy liên tục

son.songiao

Thành Viên [LV 0]
Em Chào các anh chị trên diễn đàn

Hiện em cần tìm nơi có bán các loại lock cho tủ lạnh có khả năng chạy liên tục để e điều khiển dạng " fuzy logic controller " hoặc PID
em đang làm cái bồn chứa dung dịch , yêu cầu ổn định tại nhiệt độ X cài đặt
VD : em cài 5 oC trong 1h thì nó sẽ giữ 5 oC luôn ,
chứ không phải đủ 5 oC nó ngắt , trên 5 Thì lại đóng đâu ạ
em mới mò cái này nên không rành lắm
nhờ anh chị tư vấn thêm , em ở HCM
face của em https://www.facebook.com/giao.son
email : [email protected]
em cảm ơn anh chị nhiều
 
cái vụ này thì bạn không hiểu về lốc rồi.
về lý khi lốc hoạt động sẽ hóa lỏng ga, và ga bốc hơi tạo lạnh sẽ sinh ra nhiệt độ khá thấp, chứ không phải sinh ra cái nhiệt độ bạn muốn cài. còn vật bạn muốn làm lạnh sẽ đạt nhiệt độ cần thiết ấy do quá trình trao đổi nhiệt với dàn lạnh, theo nguyên lý vật nhiệt cao và dàn nhiệt thấp trao đổi với nhau để hạ xuống.
vậy thì cái lốc bạn cần sẽ không có trên đời.
bạn phải thiết kế một bộ trao đổi nhiệt trung gian có tính ổn định nhiệt và có bộ làm lạnh cung cấp cho nó. sau đó dùng bộ trung gian ấy cấp lạnh cho vật bạn cần. ví dụ bạn dùng lốc lạnh và dàn để làm lạnh 1 cái bồn nước giữ ổn định ở nhiệt độ cần thiết. sau đó dùng nước ấy để giữ nhiệt cho vật bạn cần.
 