Ống gió âm sàn - kỹ thuật mới trong lĩnh vực xây dựng.

acmv

Thành Viên [LV 0]
Bác nào có tài liệu nào thêm về vấn đề này vui lòng upload lên thêm để anh em tiện tham khảo .
eccoduct_20laid_20out.jpg
 
Trả lời: Ống gió âm sàn - kỹ thuật mới trong lĩnh vực xây dựng.

Kỹ thuật ống gió âm sàn này nghe cũng hấp dẫn quá nhỉ, làm cùng lúc với bên xây dựng đổ bê tông luôn. Tuy nhiên nó sẽ có ảnh hưởng nhất định đến kết cấu sàn, và ống gió không thể cao quá được nhỉ ?.
Anh em trao đổi thêm về vấn đề hấp dẫn mới này nhé.
 
Trả lời: Ống gió âm sàn - kỹ thuật mới trong lĩnh vực xây dựng.

cái kiểu đi ống này mới nghe nói thôi.Thực sự chưa thấy thực tế.Pác acmv có thể cho anh em biết thực tế lắp đặt ở đâu chưa(VN)?Khả năng áp dụng kiểu đi ống này chắc chỉ cho không gian kiến trúc đặc biệt,yêu cầu đặc biệt (do kích cỡ ống nhỏ)
 
Trả lời: Ống gió âm sàn - kỹ thuật mới trong lĩnh vực xây dựng.

Cái này lần đầu tiên tui nghe nói đó,nếu đúng là có thì quá hay,tiện lợi rất nhiều cho anh em vẽ thi công.:P
 
Trả lời: Ống gió âm sàn - kỹ thuật mới trong lĩnh vực xây dựng.

em nghe nói Trung tâm dữ liệu sacombank (khu công nghiệp việt - xing ) sài hệ thống điều hoa âm sàn đó, công trình thứ 2 ứng dụng công nghệ này tại VN thì phải, sàn của nó hình như là sàn nâng.:laugh:
 
Trả lời: Ống gió âm sàn - kỹ thuật mới trong lĩnh vực xây dựng.

Theo mình nghĩ ống gió âm sàn được sử dụng là do đặc điểm của không gian lắp đặt không cho phép lắp ống gió trên trần. Ví dụ như các thiết bị máy nguồn của các trung tâm thông tin di động...không cho phép lắp ống gió ngay trên đầu các thiết bị này, sợ đọng nước rớt xuống máy, gây cháy, nổ...Một công trình bên mình cũng định lắp ống gió âm sàn nâng cho thiết bị phòng nguồn (trong bệnh viện 108). Lắp dưới sàn nâng thì ống gió đỡ bị gò bó kích thước, dễ thi công hơn. Tuy nhiên nó có nhược điểm là không điều hòa được hoàn toàn không khí trong phòng vì khí lạnh thì lại thổi từ dưới lên, khí nóng vẫn ở trên, do đó tốc độ thiết kế cho miệng thổi kiểu này phải lớn hơn mức yêu cầu. Thường thì kiểu ống gió âm sàn hay dùng cho các phòng chiếu phim (vì khán giả phần lớn là ngồi, chiều cao không gian điều hòa được thu ngắn lại) và các phòng kĩ thuật, thiết bị có chiều cao cần điều hòa thấp.
 
Trả lời: Ống gió âm sàn - kỹ thuật mới trong lĩnh vực xây dựng.

thuong842001 viết:
Theo mình nghĩ ống gió âm sàn được sử dụng là do đặc điểm của không gian lắp đặt không cho phép lắp ống gió trên trần. Ví dụ như các thiết bị máy nguồn của các trung tâm thông tin di động...không cho phép lắp ống gió ngay trên đầu các thiết bị này, sợ đọng nước rớt xuống máy, gây cháy, nổ...Một công trình bên mình cũng định lắp ống gió âm sàn nâng cho thiết bị phòng nguồn (trong bệnh viện 108). Lắp dưới sàn nâng thì ống gió đỡ bị gò bó kích thước, dễ thi công hơn. Tuy nhiên nó có nhược điểm là không điều hòa được hoàn toàn không khí trong phòng vì khí lạnh thì lại thổi từ dưới lên, khí nóng vẫn ở trên, do đó tốc độ thiết kế cho miệng thổi kiểu này phải lớn hơn mức yêu cầu. Thường thì kiểu ống gió âm sàn hay dùng cho các phòng chiếu phim (vì khán giả phần lớn là ngồi, chiều cao không gian điều hòa được thu ngắn lại) và các phòng kĩ thuật, thiết bị có chiều cao cần điều hòa thấp.

Bác thân mến,
ống gió đặt dưới sàn thì thường là gió hồi, như thế sẽ tốt hơn .
Em chỉ biết có thế, mong được chỉ giáo thêm .
 
Trả lời: Ống gió âm sàn - kỹ thuật mới trong lĩnh vực xây dựng.

Gió hồi thì lại là một chuyện, đây lại là gió cấp thì mới nói chứ.Mình cũng biết có thế.Hì hì:P
 
Trả lời: Ống gió âm sàn - kỹ thuật mới trong lĩnh vực xây dựng.

em cũng nge 1 anh học bên trường đaih học công nghiệp 4 có lắp đặt ỡ giãng đường và gió thổi ra là gió lạnh
 
Trả lời: Ống gió âm sàn - kỹ thuật mới trong lĩnh vực xây dựng.

Ống gió âm sàn này có gì là lạ đâu.
Ống gió này còn hay và đẹp hơn
Slot_outlet_02.jpg


Cái này ở trong bảo tàng nè:
gallery_custom21.jpg


Còn cái này thì ở trong nhà ông bạn tôi:
Slot_Outlet_04.jpg
 
Trả lời: Ống gió âm sàn - kỹ thuật mới trong lĩnh vực xây dựng.

vấn đề này hay đó.
nhưng chẳng có tiêu chuẩn nào chấp nhận cho kiểu ống gió đi âm sàn hết?về tiêu chuẳn của bên xây dựng thì M&E chỉ được lắp đặt 1% trong hệ thống sàn của họ thôi.
bây giờ bác bê nguyên cái ống gió đi dưới sàn thì độ an toàn chắc ko ai dám đảm bảo?tiêu chuẩn sàn thường là 150 mm or 120mm
 
Trả lời: Ống gió âm sàn - kỹ thuật mới trong lĩnh vực xây dựng.

bây giờ các cậu mới biết về công nghệ đó à.

Trên thế giới họ sử dụng từ năm 2002 đến tận bây giờ . hầu hết những công trình rạp háp, nhà hát họ đều sử dụng công nghệ này, và miệng gió là loại đặt sàn. hệ thống được lắp đặt ở dưới chân ghế ngồi. Còn đường gió hồi đặt ngay hành lan lối đi.

Thông tin tham khảo thì vào trang web của Trox www:trox.uk
 
Trả lời: Ống gió âm sàn - kỹ thuật mới trong lĩnh vực xây dựng.

Mình nghĩ ống gió kiễu này chủ yếu lắp cho các phòng IT, data center. Bởi vì lắp ở trên dể ảnh hưởng đến phòng như: đọng sương, gây cháy nổ, chập điện...Mong anh em trao đổi thêm.



thuong842001 viết:
Theo mình nghĩ ống gió âm sàn được sử dụng là do đặc điểm của không gian lắp đặt không cho phép lắp ống gió trên trần. Ví dụ như các thiết bị máy nguồn của các trung tâm thông tin di động...không cho phép lắp ống gió ngay trên đầu các thiết bị này, sợ đọng nước rớt xuống máy, gây cháy, nổ...Một công trình bên mình cũng định lắp ống gió âm sàn nâng cho thiết bị phòng nguồn (trong bệnh viện 108). Lắp dưới sàn nâng thì ống gió đỡ bị gò bó kích thước, dễ thi công hơn. Tuy nhiên nó có nhược điểm là không điều hòa được hoàn toàn không khí trong phòng vì khí lạnh thì lại thổi từ dưới lên, khí nóng vẫn ở trên, do đó tốc độ thiết kế cho miệng thổi kiểu này phải lớn hơn mức yêu cầu. Thường thì kiểu ống gió âm sàn hay dùng cho các phòng chiếu phim (vì khán giả phần lớn là ngồi, chiều cao không gian điều hòa được thu ngắn lại) và các phòng kĩ thuật, thiết bị có chiều cao cần điều hòa thấp.
 
Trả lời: Ống gió âm sàn - kỹ thuật mới trong lĩnh vực xây dựng.

Ong gio am san duoc lap nhieu nhat cho cac phong sach (Clean room). Thuong thi la ong gio hoi hoac ong gio thai.
- Bố trí cửa gió hồi ở sàn tốt về mặt kỹ thuật ở chỗ nó sẽ hút không khí nóng trong phòng. Trong trường hợp bố trí cửa cấp trên trần, cửa hồi dưới sàn: khí lạnh sau khi được cấp vào phòng nhờ vào trọng lực nó sẽ di chuyển xuống phía dưới sàn và làm mát không khí trong phòng một cách tối đa. sau đó sẽ hồi về bằng các cửa gió trên sàn.
- Ngoài ra nếu bố trí ống gió thải ở sàn thì nó có tác dụng sẽ hút rất tốt bụi bẩn trong phòng vì bụi bẩn trong phòng bao giờ cũng có xu hướng lắng xuống sàn do trọng lực của bản thân.
Mình có vài lời tham gia vào diễn đàn. Có gì mong anh em đóng góp nhe!
 
Trả lời: Ống gió âm sàn - kỹ thuật mới trong lĩnh vực xây dựng.

Có một cái các bạn nhầm là ống gió không nằm trong sàn bê tông. Nó nằm trên sàn bê tông, và trên mặt nó có 1 cái sàn giả. Tên tiếng Anh của nó là Under floor air diffuser. Các bạn lên google tra có đầy tài liệu mà.
 
Back
Bên trên