Cần giúp Nguyên Nhân máy nén không đạt được nhiệt độ

phanhuy

Thành Viên [LV 0]
em có con 2 con máy nén 3HP, nhiệt độ dạo này của máy không đạt được -40 độ C mà chỉ đạt dc khoảng -30 độ C.
máy nén giải nhiệt bằng nước.
có ai biết nguyên nhân ko chỉ giúp với
 
có thể do thiếu gas hay van by bass hoạt động không ổn định bạn à
Theo mình nghĩ, thiết bị đã hoạt động lâu rồi, có thể trong đường giải nhiệt nước sẽ hình thành gỉ sét và các lớp cáu cặn làm giảm hiệu suất trao đổi nhiệt. Bạn vệ sinh và tẩy lớp này đi thì máy sẽ hoạt động lại bình thường.
Liên hệ với mình theo sđt trong chữ ký mình sẽ hỗ trợ kỹ hơn.
 
Bác Công Nghệ Kỹ Thuật nói chuẩn đấy. Nguồn nước làm mát nếu không được xử lý trước khi vào dàn TĐN thì một thời gian bên trong dàn sẽ đóng cặn, thường là cặn vôi, hiệu quả TĐN giảm rõ rệt. Cần phải sục rửa két bằng hóa chất chuyên dụng, mình thường sử dụng MP30 với trường hợp nhẹ. Còn nặng thì phải dùng hỗn hợp trung tính kèm lượng chất ức chế ăn mòn, cái này phải cẩn thận chứ thủng két thì toi ^^
 
Mình nghĩ là do hoạt động lâu ngày nên trong các đường giải nhiệt nước bám cáu cặn nên làm giảm hiệu suất trao đổi nhiệt của thiết bị.
Chỉ cần làm sạch cáu cặn đi thì thiết bị sẽ đạt công suất như mong muốn.

Cty Tiên Phong hiện nay cung cấp thiết bị xử lý cáu cặn Vulcan - sản xuất tại Đức, ứng dụng cho tháp giải nhiệt, bộ trao đổi nhiệt, chiller, đường ống nước, máy nước nóng, ….

Thiết bị có các đặc tính ưu việt sau:

  • Không dùng hoá chất
  • Không cần làm mềm
  • Không cần bảo dưỡng
  • Không phải từ trường
  • Bảo hành toàn cầu 10 năm.
Nếu quý khách đang gặp vấn đề về cáu cặn cần xử lý, xin quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới. Chúng tôi hân hạnh được phục vụ.

Văn phòng phía bắc:
Địa chỉ: 64/4 Chiến thắng, Hà Đông, Hà nội
Liên hệ: Mr Lợi - 0945 271 895
Email: [email protected]
 
Back
Bên trên