máy nén lạnh

Ðề: máy nén lạnh

Mình cũng đang có thắc mắc khi được nghe nói về thuật ngữ " BOOSTER" này . Không rõ có phải là nó ám chỉ cho máy nén và hệ thống lạnh nhiều cấp nén ( multi-stage ) để tạo ra đồng thời nhiều cấp áp suất và nhiệt độ bay hơi khác nhau ( cho ứng dụng cấp đông, trữ lạnh, làm nước đá, làm trữ mát hay cả ĐHKK nữa) vẫn đang sử dung phổ biến trong các nhà máy thủy sản hay không? Bác nào có học hành thông thái xin mở mang đầu óc cho em 1 cái!
 
Ðề: máy nén lạnh

Mình cũng nghĩ như bạn vậy.
Và còn thêm nữa là tiết kiệm chi phí vận hành.
Thay vì dùng một máy nén 2 cấp thì người ta sẽ sử dụng 2 máy nén 1 cấp và một bình intercooler. Như vậy chi phí vận hành thấp hơn và tuổi thọ của máy nén sẽ cao hơn khi dùng máy nén 2 cấp.
 
Ðề: máy nén lạnh

hệ máy nén lạnh hệ BOOTER là hệ máy nén đơn giản, tiết kiệm chi phí điện năng nếu hoạt động đúng với công suất sử dụng ban đầu
hệ này thường được chia làm 2 hệ là hệ tầm thấp và tầm cao
- hệ tầm thấp bao gồm hệ cấp đông tiếp xúc (tủ đông tiếp xúc, tủ đông gió..) và hệ cấp đông siêu tốc (IQF, AF...).được chạy bởi các máy nén 1 cấp nén vào bình trung gian dạng đứng
-hệ tầm cao bao gồm hệ chạy cho nhiệt độ cao ( nước lạnh, DHKK..). các máy nén của hệ này 1 phần hút hơi của máy nén tầm thấp được nén vào BTG-1 phần hút vào BCTA loại tràn dịch về nén -ngưng tụ vào BCCA trước khi thực hiện chu trình tuần hoàn tiếp theo
- để tuần hoàn hệ thống này người ta thường thêm vào một hệ độc lập (có thể cho Kho lạnh, kho tiền đông, đá vẩy...). hệ này được thông với 2 hệ trên qua các đường ống lớn (>A250)
bao quát chỉ được nhiêu đó. cụ thể thì nói không hết được
 
Ðề: máy nén lạnh

Tớ có được đi khảo sát hệ thống lạnh liên hoàn dùng gas NH3 ở nhà máy thủy sản thì thấy rằng người ta thiết lập hệ thống thành 3 hệ lạnh con cho 3 tầm ứng dụng riêng với các nhiệt độ bay hơi khác nhau:
1. tầm thấp cấp đông -41C.
2. tầm giữa trữ lạnh -18C
3. tầm cao nước lạnh và ĐHKK +5C
Các hệ con này dùng chung các máy nén ( vừa cả 1 cấp lẫn 2 cấp với thông số điều khiển vận hành là áp suất hút hạ áp chung) trong đó đã được quy hoạch phân ra thành 3 nhóm máy nén có tổng CS lạnh mỗi nhóm phù hợp với tổng CS lạnh của từng hệ lạnh con để có thể hoạt động như những hệ thống lạnh ( 1 hoặ 2 cấp) riêng rẽ bình thường.
Các hệ lạnh con này sẽ dùng chung ở cấp cao áp : giàn ngưng tụ lớn ( loại xối tưới) và bầu chứa cao áp, nhưng bắt đầu tách riêng ra ở cấp trung áp : các bình trung gian kiểu và dung tích khác nhau ... và đương nhiên là cả ở cấp hạ áp: các bình chứa hạ áp có dung tích và bơm dịch khác nhau.
Các hệ này có những tuyến ống góp riêng rẽ nhưng có nối thông với nhau được qua những van điện từ lớn ( có 2 chế độ vận hành: tay và tự động). Thông thường về mặt bố trí cấu trúc hệ thống ống người ta để cho hệ lạnh tầm giữa ở vào vị trí trung gian ở giữa để có thể kết nối với từng hệ lạnh tầm thấp và tầm cao ở 2 bên.
Như vậy khi vận hành sẽ tạo khả năng điều tiết công suất lạnh rất linh hoạt giữa các máy nén ( tự thân cũng đã có cơ cấu giảm tải) với các giàn bay hơi trong cùng 1 hệ lạnh con hay có thể mở thông 2 hay cả 3 hệ lạnh con để máy nén của hệ con này ( đang dư công suất tải) chạy tăng cường cho giàn lạnh của hệ con kia ( đang thiếu công suất cấp lạnh). Ở chế độ chạy tự động thì việc mở thông giữa 2 hệ lạnh con nào là do tín hiệu áp suất hút và thời gian chạy máy quyết địng theo chương trình điều khiển.
Mình giới thiệu qua hệ thống lạnh liên hoàn là để làm rõ về thuật ngữ xem có phải máy nén " booster" có phải là các máy nén 1 cấp được sử dụng trong hệ thống lạnh liên hoàn 2 cấp này không?
Cũng liên quan đến việc sử dụng máy nén 1 cấp vào chung với máy nén 2 cấp này, mình xin mở 1 topic nhỏ để ta trao đổi thêm xem sao: có thể lấy 2 máy nén 1 cấp riêng biệt đấu nối ống lại để làm việc như 1 máy nén 2 cấp được không? Nếu có thì lợi và hại như thế nào? Thực chất việc này đã có 1 số thợ ở VN mình đã mạnh tay làm đại rồi - vào những năm trước khi mà nguồn cung cấp máy nén 2 cấp còn rất thiếu.
Đề tài này mình cũng đã hỏi 1 số thày giáo nhưng chưa có được định hướng giải thích thật sự thuyết phục lắm. Có 1 lưu ý với các bạn là về cấu tạo thì máy nén 2 cấp là 2 máy nén 1 cấp nối cùng trục cơ nên ngoài việc có tỷ lệ phân bổ về công suất lạnh giữa 2 cấp là xác định thì sự thay đổi tăng giảm của chúng cũng luôn giữ đồng bộ với nhau ngay cả khi tốc độ máy thay đổi.
Mong anh em cùng tham gia ý kiến để để tài được liên tục.
Chào thân ái và chúc 1 ngày mới tốt lành.
 
Ðề: máy nén lạnh

Dear All

Thuật ngữ Booster, có nghĩa là tăng tốc
trong dãy sản phẩm của MYCOM không có máy nén Booster, chỉ có máy nén 1 cấp " single stage compressor" hoặc máy nén hai cấp trong 1 vỏ " Compound compressor " thực chất của máy compound là 2 cái máy single chập lại
Và vì thế nếu ta ko có máy componud thì có thể tạo ra bằng cách ghép phối ghép 2 máy nén single lại với nhau. Như thế máy nén ở cấp 1 sẽ được gọi là Booster
 
Ðề: máy nén lạnh

Thk bác MAYEKAWA nha. Bây giờ mới có người trả lời thấu đáo vấn đề này cho mình. Luôn tiện vì bác là người chuyên gia của MYCOM có thể share cho anh em 1 số tài liệu Kỹ thuật giới thiệu về cấu hình và hoạt động của các cụm máy nén của MYCOM cũng như là các sơ đồ nối ống trong các hệ thống lạnh liên hoàn có liên quan để minh họa cho anh em mở mang thêm kiến thức được không ạ.
Chân thành cảm ơn và chúc bạn mạnh khỏe,công tác tốt nhe.
 
Ðề: máy nén lạnh

Thk bác MAYEKAWA nha. Bây giờ mới có người trả lời thấu đáo vấn đề này cho mình. Luôn tiện vì bác là người chuyên gia của MYCOM có thể share cho anh em 1 số tài liệu Kỹ thuật giới thiệu về cấu hình và hoạt động của các cụm máy nén của MYCOM cũng như là các sơ đồ nối ống trong các hệ thống lạnh liên hoàn có liên quan để minh họa cho anh em mở mang thêm kiến thức được không ạ.
Chân thành cảm ơn và chúc bạn mạnh khỏe,công tác tốt nhe.

Xin chào bạn !
Mình có tài liệu của hãng BITZER,nếu bạn quan tâm thì tại trang 52 của tài liệu này có nói về máy Booster
 

Đính kèm

  • Semi-hermetic Screw Compressors.pdf
    2.6 MB · Xem: 407
chào các bạn,
Mình đang cung cấp động cơ điện ABB. dùng nhiều cho các nhà máy công nghiệp tại VN. trong ngành thông gió và lạnh HVAC. động cơ ABB sử dụng nhiều cho nhiều ứng dụng như quạt công nghiệp, hệ thống giải nhiệt tòa nhà, máy nén lạnh ( trong đó có Mycom)
moi chi tiết cần vui lòng liên hệ được tư vấn thêm :
Trần Đức Nghĩa
công ty TNHH TM DV Kỹ Thuật Tương Lai
mobile: 0902 54 1828
email: [email protected]
website: http://dongcogiamtoc.org/
 
Back
Bên trên