Hi all,

Xin làm phiền các bạn một chút. Bên mình 1 việc như này mà bọn mình vẫn chưa ra được nguyên nhân. Mong các bạn tư vấn giúp mình nhé. Cụ thể như sau:

1. Vấn đề: ACB tổng 6300A bên mình thỉnh thoảng trong 1 ngày tự động trip 2,3 lần.
2. Đánh giá sơ bộ:
- Điện Lực Long Biên có ý kiến với mình là đợt này kinh tế kém, các nhà máy xí nghiệp ít hoạt động vì vậy công suất phản kháng trên lưới điện cao, dẫn đến xung áp nhiều.
- Mình cho anh em lắp UPS theo dõi qua BMS tình trạng xung mỗi khi trip thì thấy có xung thật, đặc biệt những hôm mưa.
- Mình đã kết hợp với nhà thầu (R.E.E) cho điều chỉnh lại biên độ xung lên tối đa và thời gian xung là 5s. Tuy nhiên tình trạng ACB vẫn bị trip.
- Mình cho kiểm tra xung thì thấy rằng biên độ xung vẫn không vượt quá biên độ setup, thời gian xung cũng không đến 5s. Chính vì lý do này mà mình không hiểu vấn đề ở đâu?

Mong các bạn tư vấn giúp mình với.

Cám ơn các bạn trước nhé.

BGs.
 
Hi all,

Xin làm phiền các bạn một chút. Bên mình 1 việc như này mà bọn mình vẫn chưa ra được nguyên nhân. Mong các bạn tư vấn giúp mình nhé. Cụ thể như sau:

1. Vấn đề: ACB tổng 6300A bên mình thỉnh thoảng trong 1 ngày tự động trip 2,3 lần.
2. Đánh giá sơ bộ:
- Điện Lực Long Biên có ý kiến với mình là đợt này kinh tế kém, các nhà máy xí nghiệp ít hoạt động vì vậy công suất phản kháng trên lưới điện cao, dẫn đến xung áp nhiều.
- Mình cho anh em lắp UPS theo dõi qua BMS tình trạng xung mỗi khi trip thì thấy có xung thật, đặc biệt những hôm mưa.
- Mình đã kết hợp với nhà thầu (R.E.E) cho điều chỉnh lại biên độ xung lên tối đa và thời gian xung là 5s. Tuy nhiên tình trạng ACB vẫn bị trip.
- Mình cho kiểm tra xung thì thấy rằng biên độ xung vẫn không vượt quá biên độ setup, thời gian xung cũng không đến 5s. Chính vì lý do này mà mình không hiểu vấn đề ở đâu?

Mong các bạn tư vấn giúp mình với.

Cám ơn các bạn trước nhé.

BGs.

Cái này thì cũng khó đoán bệnh rồi!!! Cần lưu ý là ACB 6300A của bạn lắp các hệ thống bảo vệ bên trong là cái gì??? Bảo vệ bên ngoài là những gì thì mới kết luận được. Dữ liệu theo dõi qua BMS có thể là chính xác nhưng có thể không, và ngoài ra, đặc tính nhảy của thiết bị bảo vệ mà bất thường hơn thì việc xảy ra là bình thường. Bạn nên có sơ đồ nguyên lý bảo vệ ACB của bạn rõ ràng thì mọi người mới chỉ cho bạn một cách chính xác nhất!
 
Bạn nên bổ sung rõ hơn về hiện tượng thì AE mới tư vấn được, ví dụ: khi sự cố thì có những đèn nào báo, kiểm tra thông số tác động trên con rơle đi kèm thế nào. Nhảy khi sấm sét đánh vào đường dây hay khi quá tải hoặc sụt áp thì mới có thể phân tích được bạn nhé
 