Lựa chọn và lắp đặt tủ ATS

justinbo123

Thành Viên [LV 1]
Xin các bác chỉ giáo về cách lắp đặt làm 1 tủ chuyển nguồn máy phát điện tự động ATS với thông số yêu cầu như sau:
Dòng tải: Iđm = 1000A
Nguồn điện: 3 pha 4W (4 cực đảo nguồn)
Điện áp nguồn 380V
Dòng cắt (ngắn mạch) I=50kA
Mong bác nào có chuyên môn tư vấn dùm xem kiểu nguyên lý thiết kế nào là phù hợp (về nguyên lý bộ chuyển mạch động lực, bộ điều khiển) và nên dùng thiết kế nguyên bộ hàng hiệu (SCHNEIDER, SIEMENS, SOCOMEC,...) hay thiết kế lắp ghép rời (riêng rẽ bộ chuyển mạch và bộ điều khiển lập trình kiểu PLC chẳng hạn...)
Bác nào có phương án nào phù hợp thì lên dùm mình sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu dây chia sẻ giúp em với nhé
 
Ðề: Lựa chọn và lắp đặt tủ ATS

Xin các bác chỉ giáo về cách lắp đặt làm 1 tủ chuyển nguồn máy phát điện tự động ATS với thông số yêu cầu như sau:
Dòng tải: Iđm = 1000A
Nguồn điện: 3 pha 4W (4 cực đảo nguồn)
Điện áp nguồn 380V
Dòng cắt (ngắn mạch) I=50kA
Mong bác nào có chuyên môn tư vấn dùm xem kiểu nguyên lý thiết kế nào là phù hợp (về nguyên lý bộ chuyển mạch động lực, bộ điều khiển) và nên dùng thiết kế nguyên bộ hàng hiệu (SCHNEIDER, SIEMENS, SOCOMEC,...) hay thiết kế lắp ghép rời (riêng rẽ bộ chuyển mạch và bộ điều khiển lập trình kiểu PLC chẳng hạn...)
Bác nào có phương án nào phù hợp thì lên dùm mình sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu dây chia sẻ giúp em với nhé
bạn có thể dùng bộ chuyên dụng ATS hàng korea.
http://ttiec.com/tudien-p0c27814/tu-chuyen-nguon-tu-dong---tu-dien-ats-i26273

Nếu bạn cần tư vấn có thể liên hệ: 08.22.080.081 - công ty Tuấn Trần
 
Ðề: Lựa chọn và lắp đặt tủ ATS

bạn có thể lựa chọn mạch ATS của công ty Điện tự động hóa Hà Nội. Cái đó sẽ đáp ứng được đầu đủ mọi yêu cầu của bạn. Chứ bạn dùng của KOREA hay SCHNIDER... đắt lắm, mà lại phải tìm kiếm, lập trình, mày mò,... đau đầu lắm bạn ạ.
bạn có thể liên hệ với hiodong là OK hoặc liên hệ theo số điện thoại 0936.481.418 là được tư vấn miễn phí luôn!
Chúc bạn thành công!
 
Ðề: Lựa chọn và lắp đặt tủ ATS

Ah, mình đang có một em ATS bị hỏng, ko biết bạn Chungeac có thể giúp đỡ đc không nhỉ????????
Thank!
 
Ðề: Lựa chọn và lắp đặt tủ ATS

Bạn có thể chọn Bộ chuyển đỗi nguồn chuyên dụng ATS 4P 1000A hoặc chọn hai bộ MCCB hoac ACB (bao gồm các phụ kiện kèm theo : Motor driver, shunt close, shunt opening, axuiliarry ) rồi liên động với nhau. mua thêm con logo viết chương trình điều khiển.
Bên Công ty mình bán thiết bị này của ABB, nếu cần thêm thông tin chi tiêt thì viết email cho mình theo theo địa chỉ sau:

Bùi Ngọc Ẩn (Mr.)
Mobil: 0989.232.513

Công ty TNHH Thiết Bị Điện Tân Minh
146 Đường DC11, Phường Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM, Việt Nam
Tel:(84)-08-38165557 Fax:(84)-08-38168546
Email:[email protected]
 
Ðề: Lựa chọn và lắp đặt tủ ATS

bản logo này có full? vậy
^:)^
lấn sau nhớ đưa bản tốt một chút nhé>
 