HỆ THỐNG WATER CHILLER RẤT NÓNG!

xuansinh

Thành Viên [LV 0]
Chào các Bác!
Em Là dân M&E nhưng không phải là dân chuyên về Nhiệt lạnh nhưng rất muốn tìm hiều về hệ thống điều hòa. Mong các Bác giúp em thắc mắc này với!
Tòa Nhà 5 tầng (khu KTX cho nhân viên khoảng 1000 người, 50 phòng 1 tầng, mỗi phòng 4 người), nơi em ở sử dụng hệ thống điều hòa Water Chiller giải nhiệt nước. vào mùa hè xảy ra hiện tượng rất khó chịu là Nhiệt độ phòng rất cao và không đều giữa các phòng giao động từ 27 - 30 oC. Cá biệt có phòng chỉ 24 độ. mặc dù dùng cùng một loại FCU (em đã xem bản vẽ thiết kế tòa nhà rồi cả Cấp thoát nước, chữa cháy, Điều hòa)
Em đang làm việc Tại Hà Tĩnh, mùa hè ở đây rất nóng, các Bác biết nhiều về hệ thống xin chỉ giào giùm em cái nhé.
Rất cám ơn!
 
Chào các Bác!
Em Là dân M&E nhưng không phải là dân chuyên về Nhiệt lạnh nhưng rất muốn tìm hiều về hệ thống điều hòa. Mong các Bác giúp em thắc mắc này với!
Tòa Nhà 5 tầng (khu KTX cho nhân viên khoảng 1000 người, 50 phòng 1 tầng, mỗi phòng 4 người), nơi em ở sử dụng hệ thống điều hòa Water Chiller giải nhiệt nước. vào mùa hè xảy ra hiện tượng rất khó chịu là Nhiệt độ phòng rất cao và không đều giữa các phòng giao động từ 27 - 30 oC. Cá biệt có phòng chỉ 24 độ. mặc dù dùng cùng một loại FCU (em đã xem bản vẽ thiết kế tòa nhà rồi cả Cấp thoát nước, chữa cháy, Điều hòa)
Em đang làm việc Tại Hà Tĩnh, mùa hè ở đây rất nóng, các Bác biết nhiều về hệ thống xin chỉ giào giùm em cái nhé.
Rất cám ơn!

Vấn đề bạn nêu ra chỉ rõ là hệt thống chiller không cung cấp đủ tải lạnh cho toàn bộ toà nhà rồi! Không có bản vẽ thiết kế nên không thể nói rõ nguyên nhân được. Tuy nhiên vấn đề này có thể do các nguyên nhân sau:
- Thiết kế thiếu tải (điều này khó xảy ra vì ngoài giai đoạn thiết kế còn có thẩm tra nữa).
- Nguồn nước môi chất bị bẩn (nếu dùng nước có nhiều phèn thì hầu hết các các FCU sẽ bị thiếu tải. Ngoài ra, nếu dùng nước có phèn thì hệ giải nhiệt hoạt động không tốt dẫn đến thiếu tải lạnh)
- Lắp thêm tải lạnh vào hệ thống chiller cũ (nguyên nhân này cũng có thể xảy ra)
Trong ba nguyên nhân nói trên, bạn cứ xem xét kỹ xem nguyên nhân nào chủ đạo để khắc phục nó.
 
Vâng cám ơn Bác.
Nhưng em còn 1 ý thắc mắc nữa là tại sao nhiệt độ giữa các phòng lại chênh lệch nhau nhiều thế. Theo nguyên lý thì nếu hệ thống không đủ nước thì sẽ dẫn đến nóng toàn bộ chứ, vẫn có phòng xuống 24oC mà. Nếu do FCU thì cũng khó vì mới lắp và đưa vào sử dụng được 2 tháng, hỏng hàng loạt thế là không thể, vậy vấn đề là ở đâu? mong được các bác chỉ giáo!
 
Vâng cám ơn Bác.
Nhưng em còn 1 ý thắc mắc nữa là tại sao nhiệt độ giữa các phòng lại chênh lệch nhau nhiều thế. Theo nguyên lý thì nếu hệ thống không đủ nước thì sẽ dẫn đến nóng toàn bộ chứ, vẫn có phòng xuống 24oC mà. Nếu do FCU thì cũng khó vì mới lắp và đưa vào sử dụng được 2 tháng, hỏng hàng loạt thế là không thể, vậy vấn đề là ở đâu? mong được các bác chỉ giáo!
À! Công trình của bạn mới dùng 2 tháng phải không? Vậy thì bạn hãy lấy các filter lọc gió của các FCU đi rửa hết đi. Ghẹt filter cũng làm lưu lượng gió giảm và do đó công suất cũng giảm đáng kể đấy.
Công trình mới đưa vào sử dụng bụi rất nhiều nên ghẹt filter cũng là bình thường!!!
 
Dear Bác
Theo em đc biết đây là khu nhà ở cho CBCNV của dự án NM thép Vũng Ang. hiện tượng này thường xẩy ra đối với hệ thống chiller, điều đó khiến cho chiller giải nhiệt nước không được ưa chuộng như hệ thống điều hòa công nghiệp ( như VRV của Daikin, VDM của Samsung ... ). đây là hiều biết của em, mong các bác đóng góp thêm
 
1/ Kiểm tra tải Chiller trên màn hình HMI ( hoặc nhiệt độ nước hồi/setpoint ) --> đánh giá % tải Chiller.
2/ Thử đo nhiệt độ nước cấp/gió cấp tại các FCU bị nóng xem thử valve có điều khiển được không ? Filter có bị dơ không ?
3/ Mỗi phòng có diện tích, cách sắp xếp đồ vật, vật liệu hấp thụ, phản xạ nhiệt khác nhau...Miệng gió cấp/hồi có bị chèn bởi tủ/gần đèn ? Sử dụng hồi trần hay ống gió hồi...
4/ Không chuyên về nhiệt thì đọc nhiều tài liệu thêm về nhiệt
@ Chiller giải nhiệt nước chiếm đa số các cao ốc tại TpHCM
 
công ty TNHH Nhuận Đông Phương (RDF) là công ty thuộc tập đoàn Trung Quốc chuyên cung cấp loại máy làm mát nhà xưởng. toàn bộ máy móc thiết bị đều được nhập trực tiếp về Việt Nam.
liên hệ phòng kinh doanh Mr. Chánh 0901550925
20143171552299-jpg.9543
20143171572236-jpg.9544
201431714574205-jpg.9545
201431714582433-jpg.9546
201431715181982-jpg.9547
201431715183722-jpg.9548
201431715191660-jpg.9549
201432610352373-jpg.9550
 
Nếu chất lượng nước không tốt bác có thể liên hệ Em để tư vấn xử lý nước cũng như vệ sinh các thiết bị tro đổi nhiệt

Tham khảo thêm tại website: http://www.eurotech.com.vn ; http://www.biodescale.com