Công Nghiệp he thong nuoc cua chiller

liemthanhnguyen

Thành Viên [LV 0]
chao!
Xin co the giup minh dieu nay nhe: trong he thong nuoc lanh cua chiller lam sao minh bite duoc van toc nuoc trong ong, va khi thu co cach nao do khong?
cam on nhieu
 
Trả lời: he thong nuoc cua chiller

Hi, bạn

Thường ở ngõ ra và vào của chiller nếu thiết kế đúng bạn sẽ thấy có đồng hồ đo lưu lượng nước kèm nhiệt độ của nó. Đó là thông số quan trọng nhất của chiller.

Ngoài ra đến các FCU (dàn trao đổi nhiệt) cũng quan trọng để xem lưu lượng nước qua có đạt không. Tuỳ theo thiết kế mà người ta có thể gắn, hoặc không gắn. Vì thực ra nếu thiết kế chính xác và đo đạt trước khi nghiệm thu thì thông số này khó thay đổi trừ phi đường ống hoặc van, chiller gặp trục trặc lên tụt áp cao.

Có một số dạng máy đo lưu lượng giáp tiếp thông qua lổ ruồi sử dụng nguyên lý Becnulli, Nguyên lý lệch tâm trọng lực, siêu âm .... rất đa dạng.

Mà rẻ nhất và hiệu quả nhất vẫn là lắp đồng hồ đo lưu lượng dạng cơ trong chiller. Tuy nhiên nếu bạn dùng hệ thống điều khiển tự động thì phải có hệ đo lường điện tử kia.
 
Trả lời: he thong nuoc cua chiller

liemthanhnguyen viết:
chao!
Xin co the giup minh dieu nay nhe: trong he thong nuoc lanh cua chiller lam sao minh bite duoc van toc nuoc trong ong, va khi thu co cach nao do khong?
cam on nhieu

Bạn dùng Flow metter để đo lưu lượng và có đường kính ống rồi sẽ tìm ra ngay vận tốc trong ống thôi.
 
Trả lời: he thong nuoc cua chiller

liemthanhnguyen viết:
chao!
Xin co the giup minh dieu nay nhe: trong he thong nuoc lanh cua chiller lam sao minh bite duoc van toc nuoc trong ong, va khi thu co cach nao do khong?
cam on nhieu

Nếu trong hệ thống của bác có hệ thống balancing đầy đủ thì bác có thể tham khảo tài liệu mình gửi kèm.
Nếu cần đo lưu lượng hay áp suất làm việc của từng nhánh trong hệ thồng thì cứ cắm máy đo vào van là có thể lấy thông số rất chính xác. http://hvacr.vn/diendan_old_attached/files/TA.rar
 
Trả lời: he thong nuoc cua chiller

van cân bằng loại cân bằng tay này có thể xác định nhiều thông số, không biết cân bằng tự động sao anh nhỉ ? :)
 
Trả lời: he thong nuoc cua chiller

xungfen viết:
van cân bằng loại cân bằng tay này có thể xác định nhiều thông số, không biết cân bằng tự động sao anh nhỉ ? :)

Loại này chỉ đo được thông số lưu lượng, áp suất làm việc của van cân bằng bằng tay thôi.
Van cân bằng tự động thì chịu,nếu muốn đo thì chịu khó lắp flow meter vào và đo thôi. Hơi mắc tiền và tốn kém nếu không cần thiết cho hệ thống.
Với van cân bằng tự động thì kích thước đường ống 20A và 25A thì có một khoản lưu lượng làm việc nhất định do nhà sản xuất đã cài đặt rồi. không cần phải đo làm chi, tuỳ theo hãng thì ta chọn được thôi. Còn cỡ từ 32A và lớn hơn, khi ta chọn van cân bằng tự động thì ta đã biết được lưu lượng wa van và áp suất. Một cỡ chỉ làm việc được với 1 khoản lưu lượng nhất định (tùy theo cartridge bên trong van).
Thân,
 