Hệ thống heat covery chiller

tranpro

Thành Viên [LV 0]
Em đang tìm hiểu về hệ HR-chiller nhưng không hiểu cơ chế nó hoạt động cụ thể như nào.
Bác nào có tài liệu về hệ heat recovery chiller hoặc tương tự có thể cung cấp cho em với, có bản vẽ thì quá tốt. Đang tìm hiểu về loại này mà bí tài liệu quá
mail: [email protected]
Em cám ơn các bác rất nhiều....
 
HR- Heat recovery. hay cũng có thể gọi Desuperheater. Vị trí của hệ này nằm ngay sau máy nén.
Công dụng của hệ thống này trong chiller
1. Sử dụng nước nóng miễn phí,
2. Nếu lượng nước nóng được sử dụng thường xuyên, ta có thể giảm được kích thước của giàn ngưng -> giảm giá thành chiller.
3. Trong trường hợp nước nóng không sử dụng thường xuyên, hệ thống này giúp tăng hiệu suất của chiller vì công suất giải nhiệt tăng mỗi khi hệ thống này được sử dụng.
 
HR- Heat recovery hay cũng có thể gọi Desuperheater. Vị trí của hệ này nằm ngay sau máy nén.
Công dụng của hệ thống này trong chiller
1. Sử dụng nước nóng miễn phí,
2. Nếu lượng nước nóng được sử dụng thường xuyên, ta có thể giảm được kích thước của giàn ngưng -> giảm giá thành chiller.
3. Trong trường hợp nước nóng không sử dụng thường xuyên, hệ thống này giúp tăng hiệu suất của chiller vì công suất giải nhiệt tăng mỗi khi hệ thống này được sử dụng.

1 tí góp ý về thuật ngữ:

Heat recovery(thu hồi nhiệt) không thể gọi là desuperheater(bộ khử/giảm quá nhiệt) được vì

De-superheating là một thuật ngữ về quá trình khử hơi quá nhiệt (superheated steam) trong các đường hơi có áp và nhiệ cao, hơi sau khi qua turbin, ... để giử hơi ở trạng thái hơi bão hòa (saturated steam)

AE có thể hỏi nhà bác gù để thêm chi tiết nhé. Thân
 
Back
Bên trên