daily tank

vtsdang

Thành Viên [LV 0]
Chao moi nguoi, cho minh hoi co quy dinh nao ve kich thuoc toi da cua be dau ngay (daily tank)duoc dat trong phong may phat khong?
 
Trả lời: daily tank

Ý mình muốn hỏi là với những máy công suất lớn cỡ 2000kVA, daily tank sẽ rất lớn, như vậy khi đặt trong phòng, chắc phải có yêu cầu gì về phòng chống cháy nổ?

Không biết PCCC Viet Nam có qui định gì về điều này không?

Minh nghe ai đó nói có tiêu chuẩn ngành qui đinh kích thước tối đa daily tank đặt trong nhà. Xin hỏi có ai biết không, cho minh xin.

Thanks.
 
Trả lời: daily tank

vtsdang viết:
Ý mình muốn hỏi là với những máy công suất lớn cỡ 2000kVA, daily tank sẽ rất lớn, như vậy khi đặt trong phòng, chắc phải có yêu cầu gì về phòng chống cháy nổ?

Không biết PCCC Viet Nam có qui định gì về điều này không?

Minh nghe ai đó nói có tiêu chuẩn ngành qui đinh kích thước tối đa daily tank đặt trong nhà. Xin hỏi có ai biết không, cho minh xin.

Thanks.
Vấn đề bạn hỏi thì mình cũng xin chia sẻ như sau:
- máy 2000kVA thì chạy ở 100% tải sẽ tốn khoảng 500l/h (với máy diesel oil). Do đó nếu bạn chọn bình 1m3 cho máy chạy 2 giờ và một bơm dầu cấp cở 5m3/h thì vẫn đáp ứng đủ dầu cho máy phát chạy.
- Tuy nhiên vấn đè là cần trữ dầu bao nhiêu để cho máy phát vận hành. Nếu bạn muốn tiện nghi máy phát chạy liên tục được 24h thì lượng dầu trữ của bạn là 12m3. Tuy nhiên chỉ cần đáp ứng 70% lượng dầu đó là đủ rồi. Khi đó bồn dầu của bạn cũng phải cở 10m3.
- Với bồn 10m3 thì bạn phải để bồn dầu ở bên ngoài và bơm dầu vào daily tank mà thôi!
 