Contactor & CB

thanhliem2308

Thành Viên [LV 0]
-Co the giup minh biet thong so tren contactor co ghi Ue, Ie chi thong so gi khong? Va co thong so Ith la thong so gi rat chan thanh cam on cac ban.
-Cac thong so tren CB co Ue, Ui, Uimp, Ice la nhung thong so qui dinh ve gi khong, minh mong se duoc giup do, thanh that cam on
 
Ðề: Contactor & CB

Dưới đây là giải thích nôm na . Muốn hiểu cặn kẽ, cần xem tài liệu điện kỹ thuật
1/ Contactor
Ue : rated operational voltage
500 V DC conforming to IEC 60947-2
690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
Nghĩa là bạn đừng dùng quá điện áp 500 VDC hoặc 690 VAC giữa các cực của contactor.

Ie : rated operational current
9 A (≤ 60 °C) AC AC-3 for power circuit
16 A (≤ 60 °C) AC AC-1 for power circuit
Nghĩa là bạn cần chọn dòng điện qua contactor nhỏ hơn 9A cho ứng dụng động cơ (AC-3) còn nếu tải của bạn là thuần trở thì có thể chọn nhỏ hơn 16A

Ith [Ith] conventional free air thermal current 10 A at ≤ 60 °C for control circuit
16 A at ≤ 60 °C for power circuit
“The conventional free air thermal current (Ith) is the maximum test current used by the manufacturer for temperature-rise tests on unenclosed products in free air.”
Bạn không cần quan tâm lắm đến chỉ số này vì thông thường mình lắp trong tủ kín, biết Ue, Ie là đủ chọn contactor rồi.

2/ Breaker
Ui: rated insulation voltage
690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2

Nghĩa là nếu bạn nên sử dụng breaker này ở điện áp dưới 690V. Nếu dùng điện áp cao quá thì có thể rò điện ra vỏ của breaker

Uimp: rated impulse withstand voltage
8 kV conforming to IEC 60947-2
“The rated impulse withstand voltage (Uimp) is the peak value for an impulse voltage of prescribed form which equipment is capable of withstanding without failure and to which clearance values are referred.”
Breaker có thể chịu được xung 8 Kv. Nếu xung điện hơn 8Kv thì breaker có thể bị hỏng

Ice rated service breaking capacity
Ics 10 kA 600/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC
60947-2
Ics 22 kA 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC
60947-2
Nghĩa là breaker của bạn có thể ngắt dòng ngắn mạch 10 kA mà không bị hỏng (ứng với điện áp 600/690V)
Khi chọn breaker bạn lưu ý giá trị này vì cái này nói lên đẳng cấp của breaker. Cùng là một breaker 200A chẳng hạn, Breaker nào có giá trị Ice cao thì giá mua cũng cao hơn.
 