-Co the giup minh biet ki hieu TH(Kw) SH(Kw) trong he thong lanh chiller la gi khong?
Vi du:TH 117(Kw) SH 57.05(Kw) co y nghia gi.
-Giup minh cach tinh cong suat lanh cua FCU va AHU( don vi la BTU/h)
Vi du:AHU voi TH: 117Kw SH: 57.05Kw luu luong gio 3539l/s, tinh cong suat thanh BTU
- Minh se rat cam on neu giup duoc minh
 
Trả lời: cong suat lanh

TH = SH + LH
TH= Total Heat (Tổng công suất lạnh)
SH= Sensible Heat (Nhiệt hiện)
LH = Latent Heat (Nhiệt ẩn)
Bạn đổi TH từ kW lạnh ra Btu/hr là xong thôi
 
Trả lời: cong suat lanh

do la tinh cong suat dinh muc cua FCU hoac AHU phai khong anh?
neu muon biet cong suat thuc te cua no thi sao?
cam on anh nhieu vi da giup em
 
Trả lời: cong suat lanh

Bạn chỉ quan tâm tới TH thôi.
kw->Btu/h: =kw*12000/3,5.
Btu/h->kw: =Btu/h*3,5/12000.
Công suất thực tế còn tuỳ thuộc vào hệ thống của bạn thiết kế thế nào, nếu IU/OU =100% thì khác và IU/OU >100% thì công suất lạnh lại khác.
Còn để đo kiểm tra công suất lạnh thực tế thì hơi phức tạp đấy\' các bác thử trao đổi xem nên dùng phương án nào để kiểm tra công suất lạnh thực tế hiệu quả nhé.
 