Dân Dụng chọn miệng gió

TUTU

Thành Viên [LV 0]
chào các bác. có thể chỉ giáo phần chọn miệng gió hút trong toilet khi đã tính được lưu lượng.
 
Trả lời: chọn miệng gió

2 cách:
1, Tra catalogue miệng gió hút để tìm ra kích thước khi đã biết lưu lượng.
2, Tính được kthước miệng gió nhờ lưu lượng đã biết và vận tốc ở cửa gió lấy tiet dien = 1200/3600/3/0.7= 16 m2 --> kthuoc = 0.4 m x 0.4 m
 
Trả lời: chọn miệng gió

quên ko nói đấy là lấy ví dụ có lưu lượng = 1200 m3/h. vận tốc ở cửa gió lấy
 
Trả lời: chọn miệng gió

hvacrvn viết:
2 cách:
1, Tra catalogue miệng gió hút để tìm ra kích thước khi đã biết lưu lượng.
2, Tính được kthước miệng gió nhờ lưu lượng đã biết và vận tốc ở cửa gió lấy tiet dien = 1200/3600/3/0.7= 16 m2 --> kthuoc = 0.4 m x 0.4 m

Chắc là hvacr muốn tính cho lưu lượng cần hút là 1200 m3/h, chọn 3 miệng hút, vận tốc qua mỗi miệng hút là 0.7m/s.
 
Trả lời: chọn miệng gió

bacgiang_ah viết:
hvacrvn viết:
2 cách:
1, Tra catalogue miệng gió hút để tìm ra kích thước khi đã biết lưu lượng.
2, Tính được kthước miệng gió nhờ lưu lượng đã biết và vận tốc ở cửa gió lấy tiet dien = 1200/3600/3/0.7= 16 m2 --> kthuoc = 0.4 m x 0.4 m

Chắc là hvacr muốn tính cho lưu lượng cần hút là 1200 m3/h, chọn 3 miệng hút, vận tốc qua mỗi miệng hút là 0.7m/s.

Chào ông bạn TUTU,
Thấy ông bạn đang rất quan tâm đến việc lựa chọn kích thước của miệng hút thì mình xin góp ý một số ý kiến như sau:
Muốn tính được kích thước của miệng gió hút thì trước tiên phải biết lưu lượng hút của 1 miệng hút (ví dụ: 0.1m3/s), vận tốc gió tại miệng hút (3-4m/s), tỷ lệ % diện tích thông thoáng (S) của miệng hút trên tổng diện tích miệng hút (% Free Area), thông thường Free Area = 70-75%
Từ lưu lượng và vận tốc gió ta có thể tính đuợc diện tích thông thoáng bằng công thức phổ thông như sau:
S = Lưu lượng (0.1m3/s)/vận tốc (3m/s) = 0.033m2
=> Diện tích miệng gió = 0.033/70% = 0.0476m2 => Miệng vuông 250X250 (Công thức tính cạnh của 1 hình vuông :P
Tóm lại tính miệng gió hút thì đơn giản.
Ah quên, xin gửi ông bạn phần mềm tính miệng hút Ductchecker ver 1.55
 
Trả lời: chọn miệng gió

TUTU viết:
chào các bác. có thể chỉ giáo phần chọn miệng gió hút trong toilet khi đã tính được lưu lượng.

Bạn hãy download software tính toán, chọn lựa miệng gió của KLIMA về dùng thử đi, cúng hay lắm đó, free mà.
 
Trả lời: chọn miệng gió

Bạn vov_hoang có thể cho biết link để load phần mềm KLIMA cho a/e được không? Xin cảm ơn nhiều
 