châu âu cũng láo như tàu?

microms

Thành Viên [LV 0]
chào các bác.

em có xem sợi dây nguồn máy tính bộ của HP. loại náy là 3 chấu chuẩn châu âu. trên phích cắm ghi 10A-250V~, có cầu chì 10A luôn.
còn dây dẫn thì ghi 0.75mm2 300V
theo em biết thì thông thường 1mm2 chỉ chịu 3-5A. vậy mà dây này khá nhỏ mà ghi tới 10A thì?

thật khó tin.

em thấy là khi dùng những thứ công suất lớn như ấm nước, nồi cơm...dây dẫn phải to.

trường hợp này dây không to. bác nào có máy bộ HP, dell thì biết.
 
Ðề: châu âu cũng láo như tàu?

Chào bạn, không có gì là kỳ lạ đâu.
Dây dẩn thường người ta chọn theo dòng phát nóng: dòng điện chạy qua dây dẩn (có điện trở sẻ sinh nhiệt, dây dẩn càng nhỏ điện trở càng lớn, sẻ sinh nhiệt càng lớn). Điện áp trong dây dẩn ảnh hưởng đến quá trình cách điện, điện áp càng lớn thì cách điện phải càng tốt (điện áp đạt đến 15-22 kv thì ít nhất khoảng cách giữa các dây phải 0,5 mét), Dây 380v vỏ cách điện phải tốt hơn dây 220v.

Tức là vầy: dòng điện thì ảnh hưởng bởi chất liệu dẩn điện (ruột dây dẩn thì đồng hiện là dẩn điện kinh tế nhất vì điện trở nhỏ), điện áp thì ảnh hưởng bởi độ cách điện.

Dây có cách điện PVC có thể chịu được nhiệt 75’C, XLPE thì chịu được 90’C vấn đề là đây => tùy theo cách nhiệt tốt hay xấu mà dây dẩn có thể dẩn dòng nhiều hay ít. Và nếu được giải nhiệt trực tiếp thì dòng điện nó sẻ dẩn qua còn nhiều hơn.

Dây 1 mm trung bình có thể dẩn được cao nhất 10 ampe ở cách điện PVC, do đề phòng an toàn (người ta chọn theo tiêu chuẩn sử dụng với dòng cao nhất, thường thì kinh nghiệm của mình Imax = Iđịnh mức x 1,4 tiêu chuẩn trong dân dụng mình thường làm).
Imax này bạn hãy tra bản của CADIVI theo link sao: http://www.cadivi-vn.com/HuongDan_vn_daycap_1.asp

ở ngoài tiệm bán thiết bị điện, thấy người ta dùng dây ổ cắm dây 2 chấm mà dùng 4-5 đầu ghim điều ghi mỗi đầu ghim 10 ampe. Cái đó là tiêu chuẩn dòng cao nhất chổ tiếp xúc điện giữa 2 chấu đồng vào 1 đầu ghim thôi, không phải là cứ ghim 4-5 đầu cùng lúc vào 10A thì ổ cắm chịu nổi đâu nghen (bốc khói liền).
Dây xài cho máy tính 3 chấu thì kém lắm, chỉ được cái là cách điện tốt. gắn vào motor 2 hp 220v, khởi động vài lần là die liền thôi.

Bạn có nghe người ta nói, nếu được giải nhiệt tốt thì dây 1 mm2 có thể dẩn được dòng 100 ampe không. Nếu có cơ hội bạn hãy vào nhà máy thép dùng hồ quang điện để nung chảy thép, các thanh cái đồng dẩn điện trong đó còn được làm mát bằng nước đấy thôi (nếu không làm mát thì thanh cái bị nhiệt từ dòng điện dẩn qua nung chảy mất).
 
Ðề: châu âu cũng láo như tàu?

Mình thấy cũng bình thường thôi mà. Nơi nào cũng có anh hùng, nơi nào cũng có người này người kia
 
chào các bác.

em có xem sợi dây nguồn máy tính bộ của HP. loại náy là 3 chấu chuẩn châu âu. trên phích cắm ghi 10A-250V~, có cầu chì 10A luôn.
còn dây dẫn thì ghi 0.75mm2 300V
theo em biết thì thông thường 1mm2 chỉ chịu 3-5A. vậy mà dây này khá nhỏ mà ghi tới 10A thì?

thật khó tin.

em thấy là khi dùng những thứ công suất lớn như ấm nước, nồi cơm...dây dẫn phải to.

trường hợp này dây không to. bác nào có máy bộ HP, dell thì biết.

Đó là hàng Tàu nhập về đó bác. Dây 0,75mm2 cắm nồi cơm và ấm nước thì nhanh báo tử lắm.
 