Dạ các anh chị cho em hỏi, hệ số Pf trong tính toán hút khói gian phòng theo TCVN 5687 thì đối với không gian cháy dưới 1600 m2 và sử dụng hệ thống phun chữa cháy sprinkler thì lấy Pf bằng 12. Tuy nhiên cứ áp dụng như vậy thì kết quả sẽ gần như giống nhau cho dù là không gian 300m2 hay 1600m2 và lưu lượng cần hút cũng sẽ rất lớn.
Cũng theo TCVN 5687, nếu chu vi đám cháy giai đoạn đầu không thể xác định thì cho phép xác định Pf theo công thức H.4 như hình đính kèm.
Vậy các anh chị cho em hỏi nếu em cứ áp dụng công thức H.4 cho không gian dưới 1600m2 mà không chọn Pf = 12 dù cho không gian đó sử dụng sprinkler thì có được không ạ.
Em cảm ơn mọi người đã đọc bài ạ. Chúc mọi người một ngày tốt lành.
Cũng theo TCVN 5687, nếu chu vi đám cháy giai đoạn đầu không thể xác định thì cho phép xác định Pf theo công thức H.4 như hình đính kèm.
Vậy các anh chị cho em hỏi nếu em cứ áp dụng công thức H.4 cho không gian dưới 1600m2 mà không chọn Pf = 12 dù cho không gian đó sử dụng sprinkler thì có được không ạ.
Em cảm ơn mọi người đã đọc bài ạ. Chúc mọi người một ngày tốt lành.