- Hiện tại trên thị trường có rất nhiều chủng loại BTU meter (thiết bị đo đếm năng lượng lạnh). BTU đúng nghĩa sẽ bao gồm 1 completed set 1 cảm biến lưu lượng+2 cảm biến nhiệt độ+1 màn hình BTU calculator.
- Trên thị trường có 1 số nhà cung cấp dùng cảm biến lưu lượng+2 cảm biến nhiệt độ đọc về bộ controller để tính BTU, thức ra cách này chỉ phù hợp cho việc thống kê tải hoặc dùng để kiểm tra tải tòa nhà để gọi thêm hoặc sa thải bớt chiller chứ không phù hợp cho việc tính tiền cho khách thuê vì ko có tính khách quan (người lập trình có thể chỉnh sửa số liệu bất kỳ lúc nào).
Trên thị trường có các loại BTU như sau
1. BTU dùng nguyên lý đo Ultrasonic loại inline (ví dụ nhãn hiệu Landis & Gyr của đức)=> giá thành rẻ độ chính xác cao tuổi thọ thiết bị lâu dài do ko có phần tử chuyển động
2. BTU dùng nguyên lý đo turbine loại inline (ví dụ nhãn hiệu honeywell)=> giá thành rẻ kềm theo đọ chính xác rất tệ, tuổi thọ kém do phải bảo trì turbine định kỳ và chính turbine là nguyên nhân gây ra sai số không ổn định theo thời gian, lueu lượng nhỏ sai số rất cao.
3. BTU dùng nguyên lý đo turbine loại insertion (ví dụ nhãn hiệu onicon)=> giống như loại 2 nhưng có ưu điểm là lắp đặt nhanh không cần căt ống tuy nhiên chỉ tối ưu giá cho loại có đường kính ống lớn.
4. BTU dùng nguyên lý đo magnetic loại inline (ví dụ nhãn hiệu Siemens hoặc tekflow)=> giá thành cao tuy nhiên đọ chính xác rất cao và có đầy đủ ính năng như loại 1
5. BTU dùng nguyên lý đo manetic loại insertion (ví dụ nhãn hiệu onicon hoặc tekflow)=> giống loại 4 nhưng có ưu điểm là lắp đặt nhanh không cần căt ống tuy nhiên chỉ tối ưu giá cho loại có đường kính ống lớn.
- Trên thị trường có 1 số nhà cung cấp dùng cảm biến lưu lượng+2 cảm biến nhiệt độ đọc về bộ controller để tính BTU, thức ra cách này chỉ phù hợp cho việc thống kê tải hoặc dùng để kiểm tra tải tòa nhà để gọi thêm hoặc sa thải bớt chiller chứ không phù hợp cho việc tính tiền cho khách thuê vì ko có tính khách quan (người lập trình có thể chỉnh sửa số liệu bất kỳ lúc nào).
Trên thị trường có các loại BTU như sau
1. BTU dùng nguyên lý đo Ultrasonic loại inline (ví dụ nhãn hiệu Landis & Gyr của đức)=> giá thành rẻ độ chính xác cao tuổi thọ thiết bị lâu dài do ko có phần tử chuyển động
2. BTU dùng nguyên lý đo turbine loại inline (ví dụ nhãn hiệu honeywell)=> giá thành rẻ kềm theo đọ chính xác rất tệ, tuổi thọ kém do phải bảo trì turbine định kỳ và chính turbine là nguyên nhân gây ra sai số không ổn định theo thời gian, lueu lượng nhỏ sai số rất cao.
3. BTU dùng nguyên lý đo turbine loại insertion (ví dụ nhãn hiệu onicon)=> giống như loại 2 nhưng có ưu điểm là lắp đặt nhanh không cần căt ống tuy nhiên chỉ tối ưu giá cho loại có đường kính ống lớn.
4. BTU dùng nguyên lý đo magnetic loại inline (ví dụ nhãn hiệu Siemens hoặc tekflow)=> giá thành cao tuy nhiên đọ chính xác rất cao và có đầy đủ ính năng như loại 1
5. BTU dùng nguyên lý đo manetic loại insertion (ví dụ nhãn hiệu onicon hoặc tekflow)=> giống loại 4 nhưng có ưu điểm là lắp đặt nhanh không cần căt ống tuy nhiên chỉ tối ưu giá cho loại có đường kính ống lớn.