Chao cac bac,

Cac bac cho minh hoi ve viec su dung 2 he thong chiller giai nhiet nuoc su dung cong nghe bien tan cho Bom nuoc, bien tan AHU, Chiller khong bien tan, va he thong VRV.
Su dung he thong nay cho khach san 200 phong, 15 tang, chieu cao khach san 50m. Khach san su dung 2 tang ham.
Vay trong 2 he thong nay, he thong nao se hieu qua hon?
1. Hieu qua ve lam lanh mua he, mua dong ?
2. Hieu qua ve nang luong tieu thu dien ?
3. Hieu qua ve chi phi van hanh?
 
Theo mình thì đối với công năng và cao độ như thế thiết kế hệ VRV sẽ kinh tế hơn nhưng còn phải tùy thuộc vào mặt bằng kiến trúc đảm bảo kỹ thuật không nữa.
- Chi phí đầu tư ban đầu hệ VRV rẻ hơn nhiều so với hệ chiller
- Mật độ hoạt động tải không ổn định thay đổi thường xuyên nên chi phí tiêu thụ điện năng trong trường hợp này như nhau có khi hệ VRV tiết kiệm hơn.
- Công năng đa phần là phòng ngủ nên công suất khá nhỏ phù hợp hệ VRV hơn.
- Chi phí vận hành, bảo dưỡng VRV thấp hơn nhiều.
Nếu là công trình về trung tâm thương mại thì chiller lại hay hơn.
Vài ý kiến đóng góp cùng bạn. Các bác nào có kinh nghiệm ghé ngang có vài lời khuyên giúp chủ thớt nhé.
 
Theo tôi bạn đối với công trình là khách sạn thì bạn nên thiết kế hệ thống VRV sẽ có nhiều ưu điểm hơn. Mặc dù chi phí đầu tư ban đầu sẽ lớn hơn hệ chiller. Vì 1 số lý do sau:
- Do khả năng tự động hóa không cao nên nếu lắp đặt hệ chiller bạn nhất thiết phải có 1 đội ngũ kỹ thuật tốt để vận hành. Không có khả năng cấp lạnh cho từng phòng riêng biệt nên thường hệ chiller hay lắp đặt cho khu vực không gian rộng, hệ số hoạt động đồng thời cao, cần khống chế về độ ẩm.
- Chức năng công trình là khách sạn nên Hệ VRV khi lắp đặt sẽ tiết kiệm tối đa được không gian sử dụng. Các phòng có diện tích nhỏ và nhu cầu của mỗi người vào nghỉ là khác nhau nên công suất của các dàn lạnh VRV là phù hợp hơn.
- Thuận tiện dễ sử dụng với tất cả mọi người.
- Độ tin cậy của hệ VRV cao hơn. Có khả năng xử lý chẩn đoán lỗi nhanh chóng. Không cần bảo trì thường xuyên như hệ chiller.
 
Theo tôi bạn đối với công trình là khách sạn thì bạn nên thiết kế hệ thống VRV sẽ có nhiều ưu điểm hơn. Mặc dù chi phí đầu tư ban đầu sẽ lớn hơn hệ chiller. Vì 1 số lý do sau:
- Do khả năng tự động hóa không cao nên nếu lắp đặt hệ chiller bạn nhất thiết phải có 1 đội ngũ kỹ thuật tốt để vận hành. Không có khả năng cấp lạnh cho từng phòng riêng biệt nên thường hệ chiller hay lắp đặt cho khu vực không gian rộng, hệ số hoạt động đồng thời cao, cần khống chế về độ ẩm.
- Chức năng công trình là khách sạn nên Hệ VRV khi lắp đặt sẽ tiết kiệm tối đa được không gian sử dụng. Các phòng có diện tích nhỏ và nhu cầu của mỗi người vào nghỉ là khác nhau nên công suất của các dàn lạnh VRV là phù hợp hơn.
- Thuận tiện dễ sử dụng với tất cả mọi người.
- Độ tin cậy của hệ VRV cao hơn. Có khả năng xử lý chẩn đoán lỗi nhanh chóng. Không cần bảo trì thường xuyên như hệ chiller.

You are superman!
 
chào các bạn, hiện tại mình đang làm kinh doanh dự án của Nguyễn Kim. Bên mình chuyên cung cấp mảng điện tử - điện lạnh cho các dự án chung cư, khách sạn. Có cả bán lẻ và sỉ - chiết khâu hoa hồng cao . Anh em hợp tác vui vẻ. Thông tin liên hệ của mình :

Email1 : [email protected]

Email2 : [email protected]

Mobile phone : 0948222284.

Hân hạnh được hợp tác,

Trân Trọng !
 
Theo tôi bạn đối với công trình là khách sạn thì bạn nên thiết kế hệ thống VRV sẽ có nhiều ưu điểm hơn. Mặc dù chi phí đầu tư ban đầu sẽ lớn hơn hệ chiller. Vì 1 số lý do sau:
- Do khả năng tự động hóa không cao nên nếu lắp đặt hệ chiller bạn nhất thiết phải có 1 đội ngũ kỹ thuật tốt để vận hành. Không có khả năng cấp lạnh cho từng phòng riêng biệt nên thường hệ chiller hay lắp đặt cho khu vực không gian rộng, hệ số hoạt động đồng thời cao, cần khống chế về độ ẩm.
- Chức năng công trình là khách sạn nên Hệ VRV khi lắp đặt sẽ tiết kiệm tối đa được không gian sử dụng. Các phòng có diện tích nhỏ và nhu cầu của mỗi người vào nghỉ là khác nhau nên công suất của các dàn lạnh VRV là phù hợp hơn.
- Thuận tiện dễ sử dụng với tất cả mọi người.
- Độ tin cậy của hệ VRV cao hơn. Có khả năng xử lý chẩn đoán lỗi nhanh chóng. Không cần bảo trì thường xuyên như hệ chiller.
Em đang làm đồ án về cái điều hoà không khí này, anh có thể giúp em được không ạ @@
 
Theo tôi bạn đối với công trình là khách sạn thì bạn nên thiết kế hệ thống VRV sẽ có nhiều ưu điểm hơn. Mặc dù chi phí đầu tư ban đầu sẽ lớn hơn hệ chiller. Vì 1 số lý do sau:
- Do khả năng tự động hóa không cao nên nếu lắp đặt hệ chiller bạn nhất thiết phải có 1 đội ngũ kỹ thuật tốt để vận hành. Không có khả năng cấp lạnh cho từng phòng riêng biệt nên thường hệ chiller hay lắp đặt cho khu vực không gian rộng, hệ số hoạt động đồng thời cao, cần khống chế về độ ẩm.
- Chức năng công trình là khách sạn nên Hệ VRV khi lắp đặt sẽ tiết kiệm tối đa được không gian sử dụng. Các phòng có diện tích nhỏ và nhu cầu của mỗi người vào nghỉ là khác nhau nên công suất của các dàn lạnh VRV là phù hợp hơn.
- Thuận tiện dễ sử dụng với tất cả mọi người.
- Độ tin cậy của hệ VRV cao hơn. Có khả năng xử lý chẩn đoán lỗi nhanh chóng. Không cần bảo trì thường xuyên như hệ chiller.
Chào bạn, Tiện cho mình hỏi 1 chút về tính tiền điện của hệ VRV , VRV có thể dùng cho chung cư được không bạn. Thêm nữa là một cái siêu thị: mình làm hệ VRV vây có cần phòng máy không bạn. Tks a lot
 
  1. Đã xem, vậy trong phim đó, khu giải trí có nằm cạnh khu vệ sinh ko? Khu giải trí có cần khu vệ sinh ngay cạnh ko ?
 
@khvac Bác trả lời vui tính phết nhỉ.
@cogaixauxi_183 Động não 1 chút đi. VRV đặt phòng máy sao giải nhiệt được (Cần đặt vị trí càng thoáng càng tốt). Trừ khi đặt ở những vị trí tầng kỹ thuật thì kèm Hệ ống dẫn gió giải nhiệt thổi ngang ra. Refer to VRV Engineering manual (Daikin or equv) Engineer thì suy nghĩ kỹ trước khi hỏi.
 
Chào bạn, Tiện cho mình hỏi 1 chút về tính tiền điện của hệ VRV , VRV có thể dùng cho chung cư được không bạn. Thêm nữa là một cái siêu thị: mình làm hệ VRV vây có cần phòng máy không bạn. Tks a lot
VRV trong một vài trường hợp sẽ vẫn cần đến phòng máy nhé. Đó chính là trong trường hợp sử dụng kết hợp PAU, nếu công suất PAU lớn, kích thước máy sẽ lớn, độ ồn cũng lớn... vậy nên sẽ phải sử dụng phòng máy cho mấy con như thế. Còn thì... động não đi 8-X8-X8-X*-:)*-:)*-:)
 
VRV trong một vài trường hợp sẽ vẫn cần đến phòng máy nhé. Đó chính là trong trường hợp sử dụng kết hợp PAU, nếu công suất PAU lớn, kích thước máy sẽ lớn, độ ồn cũng lớn... vậy nên sẽ phải sử dụng phòng máy cho mấy con như thế. Còn thì... động não đi 8-X8-X8-X*-:)*-:)*-:)
Vậy nếu là siêu thị thì sử dụng hệ VRV có cần chú ý gì không bạn?
 
@khvac Bác trả lời vui tính phết nhỉ.
@cogaixauxi_183 Động não 1 chút đi. VRV đặt phòng máy sao giải nhiệt được (Cần đặt vị trí càng thoáng càng tốt). Trừ khi đặt ở những vị trí tầng kỹ thuật thì kèm Hệ ống dẫn gió giải nhiệt thổi ngang ra. Refer to VRV Engineering manual (Daikin or equv) Engineer thì suy nghĩ kỹ trước khi hỏi.
Minh không có ý là đăt ODU ở phòng máy, mình chỉ thắc mắc là vấn đều khiển chẳng hạn hoặc tủ điện riêng. có nhất thiết lắm không... Bạn thông cảm mình mới ra trường còn non kém. Mong nhận được góp ý chân thành
 
Chú tìm 1 bản vẽ nào construction or shop drawing or as built xem là rõ. Còn phải tùy thuộc vào Layout và yêu cầu của CĐT như thế nào mới tư vấn được. Chứ k nói cũng = thừa. Upload mặt bằng lên. Vướng chỗ nào thì hỏi. Sẽ có người chỉ. :) Good luck.
Note: Làm kỹ thuật thì nên cẩn thận chút. Viết cũng sai thì nguy hiểm lắm.
 
Chào bạn, Tiện cho mình hỏi 1 chút về tính tiền điện của hệ VRV , VRV có thể dùng cho chung cư được không bạn. Thêm nữa là một cái siêu thị: mình làm hệ VRV vây có cần phòng máy không bạn. Tks a lot
Vrv bi gio rat tien dung,cung tren 1to may ban co the lap cac lai mat lanh ,co ca am tran,am tran catset treo tuong,am tran noi ong gio ,vi vay sieu thi cua ban dung loai nay rat tot
 
Chào bạn, Tiện cho mình hỏi 1 chút về tính tiền điện của hệ VRV , VRV có thể dùng cho chung cư được không bạn. Thêm nữa là một cái siêu thị: mình làm hệ VRV vây có cần phòng máy không bạn. Tks a lot
Hiện nay để quản lý 1 hệ thống VRV cho thuận tiện và yêu cầu tính tiền điện riêng biệt (VD cùng diện tích 1 sàn nh gồm nhiều đơn vị thuê mặt bằng hoặc chung cư như bạn hỏi) các hãng điều hòa đều có bộ điều khiển trung tâm và phần mềm quản lý chung cho cả hệ thống. Khi lắp đặt bạn sẽ setup địa chỉ từng máy 1.Phần mềm này sẽ in ra dữ liệu chi tiết cho từng máy cụ thể ( Công suất điện, giờ chạy máy, tắt máy ...). Cuối tháng chỉ cần in hóa đơn ra cho mỗi căn hộ là ok. Chi tiết bạn có thể tham khảo Bộ điều khiển trung tâm AG-150A, phần mềm TG-2000 của hãng Mitsubishi. Các háng Daikin, LG... cũng như vậy
Hệ VRV không cần phòng máy như hệ chiller vì bạn chỉ cần phải lắp đặt 1 bộ điều khiển trung tâm kết nối với 1 bộ máy tính để quản lý.
 
Em bên xử lý cáu cặn trong hệ thống tháp giải nhiệt. Em rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của anh!

Em gửi anh :

1. link catalog

http://www.mee-vietnam.com/Water Treatment.pdf

2 Thông tin tham khảo thêm, em gửi anh link video dự án:

https://www.youtube.com/channel/UClp711bken8vekEJvRjXuog

Bên em sẽ cử cán bộ kỹ thuật đến khảo sát, thuyết minh, tư vấn, lập kế hoạch cho chủ đầu tư, nếu xác định được với chi phí đầu tư phù hợp, bên em sẽ có thể đặt thiết bị trước chạy thử khoảng 30-45 ngày, đảm bảo chứng minh sự hoàn hảo của thiết bị.

Liên hệ: 0988 35 7768

Email: [email protected]

Rất mong nhận được sự hợp tác của anh!
 
CÔNG NGHỆ ĐỘT PHÁT
Em bên xử lý cáu cặn trong hệ thống tháp giải nhiệt không sử dụng hóa chất. Em rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của anh!

Em gửi anh :

1. link catalog

http://www.mee-vietnam.com/Water Treatment.pdf

2 Thông tin tham khảo thêm, em gửi anh link video dự án:

https://www.youtube.com/channel/UClp711bken8vekEJvRjXuog

Bên em sẽ cử cán bộ kỹ thuật đến khảo sát, thuyết minh, tư vấn, lập kế hoạch cho chủ đầu tư, nếu xác định được với chi phí đầu tư phù hợp, bên em sẽ có thể đặt thiết bị trước chạy thử khoảng 30-45 ngày, đảm bảo chứng minh sự hoàn hảo của thiết bị.

Liên hệ: 0988 35 7768

Email: [email protected]

Rất mong nhận được sự hợp tác của anh!
 