Recent Content by Vũ Anh Tú

  1. Vũ Anh Tú

    Thảo luận: nguyên lý điều khiển FCU

    A kiểm tra email, e gửi rồi đấy ạ
  2. Vũ Anh Tú

    Thảo luận: nguyên lý điều khiển FCU

    em cảm ơn, a có thể cho e xin địa chỉ email được không ạ !
  3. Vũ Anh Tú

    Thảo luận: nguyên lý điều khiển FCU

    Anh nói rất rõ và giúp em hiểu ra nhiều vấn đề. - Chính xác như a nói, hệ thống e đang làm có tổng 6 PAU, 15 AHU và 156 FCU và kết nối tới hệ thống BMS. Các dự án e đã làm thì em tính tải lạnh dựa trên nhiệt độ chênh lệch của đường nước cấp-hồi và lưu lượng nước lạnh, từ đó đưa ra tín hiệu gọi...
  4. Vũ Anh Tú

    Thảo luận: nguyên lý điều khiển FCU

    Chính xác như a nói, PA 1 e đang hiểu đây là nguyên lý điều khiển cho AHU vì e cũng đã làm qua, còn để điều khiển cho FCU thì e chưa gặp. Còn PA 2 thì chính xác là để điều khiển cho FCU rồi. Cảm ơn a !
  5. Vũ Anh Tú

    Thảo luận: nguyên lý điều khiển FCU

    Lời đầu tiên em xin phép chào tất cả mọi người ! Hiện em đang làm 2 dự án cạnh nhau cùng 1 đơn vị thiết kế, cùng triển khai song song nhưng lại đang có 2 phương án thiết kế phần điều khiển FCU khác nhau : + Phương án 1: - Quạt 3 cấp tốc độ ( 3 DO) - Điều khiển van nước lạnh tuyến tính ( 1 AO)...