Em thì bây giờ cũng mới bắt đầu thiết kế theo như anh chia sẻ thì phòng sạch e đang làm là ISO 7 thì hệ số trao đổi (N) là 30-70 nếu SA=20.000 => N=SA/V=20.000/(453*3.5)=23 như thế là vẫn chưa đạt
Em có 1 nhà xưởng sản xuất điện tử diện tích 453m2, 50 công nhân, em đã tính được Total Load (Not Include OA) Q =105KW ,gió cấp AHU SA =36.000m3/h, gió tươi OA=1.300 m3/h, gió hồi RA= 34.700m3/h các anh cho em hỏi các thông số này đã đủ để gửi cho bên cung cấp AHU chưa ạ
Anh/chị nào có bản vẽ...
Vâng em cảm ơn anh ạ.
Tiện thể cho em hỏi thêm là trong TCVN 5687 có ghi là bội số trao đổi không khí cho gara là 6 thì bội số này áp dụng cho cả gió thải lẫn gió cấp hay sao ạ?
Em chào anh ạ. Hiện tại em cũng đang tìm kiếm tài liệu về phần thông gió tầng hầm ạ nếu anh có tài liệu, tiêu chuẩn nào liên quan đến phần này có thể cho em xin đc ko ạ? Em cảm ơn anh
Chào các anh chị em cũng mới dấn thân vào con đường thiết kế nên còn nhiều thắc mắc mong m.n giúp đỡ ạ
hiện tại em đang làm hệ thống thông gió tầng hầm với diện tích 600m2 cao độ 3m chỉ có 1 tầng hầm này thôi ạ. Thì mình tính gió tươi cấp vào và gió thải như thế nào ạ và tiêu chuẩn nào quy định...