Cần giúp Xin Tiêu Chuẩn TCVN 5687-2010 bằng tiếng Anh

tranhuytuong

Thành Viên [LV 5]
Hi cả nhà

Hiện tại mình đang cần TCVN 5687-2010 bằng tiếng Anh
Mình đã tìm trên mạng nhưng không thấy có
Pro nào có file hoặc có linh download thì cho mình xin

Cám ơn trước nhé
 
TCVN thì chỉ áp dụng cho VN thôi chứ bác. Có áp dụng cho nước ngoài đâu mà tiếng anh làm chi nhỉ ???
Ôi zơi! Thì biết ở VN thì phải theo VN rồi
Nhưng dự án thì ở Vn, nhưng Chủ lại là Nhật, mấy đồng chí muốn biết tính toán thế nào, dựa vào đâu. nên muốn Show cho mấy đồng chí thì phải dịch sang EN ấy mà!
ae không có đành tự thân vận động vậy
 
Mà nguyên nhân sâu xa của việc này là:
- Tiêu chuẩn bên Nhật có 1 ý: trong mọi trường làm việc bình thường như Văn phòng thì khi tính lượng gió tươi không nhỏ hơn 20 m3/h
- Tiêu chuẩn VN (cụ thể là TCVN 5687) thì dựa vào Phụ lục F thì đa phần là từ 25 m3/h trở lên, và mình hiểu là minimum = 25 m3/h
- Tiêu chuẩn Singapore (SS_553_2009) thì cũng tương tự như của Nhật là 20 m3/h

Câu hỏi đặt ra Tiêu chuẩn Việt nam còn cao hơn cả Nhật và Singapore ? và vì sao lại thế ?
Một sự thật khá zui !!
 
Có một cách giải thích mà mình thấy hợp lý nhất là do chất lượng không khí tại Việt Nam, thấp hơn các Sing & Nhật nên lưu lượng khí cấp cho người tại Việt Nam cần phải cao hơn!
Có lẽ đây là cách giải thích tích cực nhất
 