Xin file Excel tính toán hệ thống Sprinkler

QuíPlk

Thành Viên [LV 0]
E mới vào nghề, được sếp giao cho công trình nhà xưởng có thiết kế hệ thống chữa cháy tự động.
Các ace nào có file excel tính toán hệ thống sprinkler cho e xin tham khảo với.
 

bluster

Thành Viên [LV 7]
Mình gửi bạn file excel tính toán Sprinkler cho 1 dự án nhà máy yêu cầu thiết kế theo FM và NFPA.

 

Đính kèm

  • FP_Hydraulic sprinkler system calculation_Factory.xlsx
    233 KB · Xem: 178

HoaFISA

Thành Viên [LV 0]
E mới vào nghề, được sếp giao cho công trình nhà xưởng có thiết kế hệ thống chữa cháy tự động.
Các ace nào có file excel tính toán hệ thống sprinkler cho e xin tham khảo với.
Mình ko được gửi link nhưng bác có thể ib mình để mình gửi thông tin hỗ trợ nhé.
 

nguyen vinh hao

Thành Viên [LV 0]
Các anh cho em hỏi, sao khi tra bảng tính lưu lượng bơm cho Sprinkler. E tra theo bảng số 2-QC06 thì đối với nhóm III nguy cơ cháy trung bình = 0.3x360m2 = 108 L/s. Mà tra theo nhóm Nguy cơ cháy cao **** lấy mức cao nhất lại 0,4x180= 72 L/s. Vậy tính ra nguy cơ cháy cao lại cần lưu lượng bơm và thể tích bể nhỏ hơn nguy cơ cháy trung bình, vậy nhà xưởng mình cứ tra cho nguy cơ cháy cao thì có ảnh hưởng jh không ?
1632729302451.png
1632729333926.png


Em cảm ơn mọi người
 
Bên trên