Xin định nghĩa chính xác chỉ số sensible cooling trong máy lạnh chính xác?

Ðề: Xin định nghĩa chính xác chỉ số sensible cooling trong máy lạnh chính xác?

có gì thì mình thỏa luận trên diễn đàn bạn ah!
 
Ðề: Xin định nghĩa chính xác chỉ số sensible cooling trong máy lạnh chính xác?

có gì thì mình thỏa luận trên diễn đàn bạn ah!

Trong kỹ thuật lạnh có 2 công suất:
Total cooling capacity: Tổng công suất lạnh
Sensible cooling capacity: Nhiệt hiện (Công suất làm lạnh thực). Công suất này làm thay đổi nhiệt độ trong phòng. Công suất hữu ích, do đó càng gần công suất tổng càng tốt.
Laten cooling capacity: Nhiệt ẩn. Thành phần này làm thay đổi độ ẩm trong phòng (Khử ẩm). Nói đơn giản đó là phần tổn thất không mong muốn của hệ thống lạnh, nó không làm thay đổi nhiệt độ phong phòng. Biểu hiện của nó đó là nước ngưng mà ta thấy nó thoát ra từ điều hòa. Bạn có thể làm ví dụ như sau: Khi bạn bật điều hòa trong nhà bạn, bạn lấy ca đựng nước hứng vào ống thoát nước ngưng. 2-3h sau bạn ra sẽ thấy có lượng lớn nước trong ca. Đó là phần công suất lạnh tổn thất làm cho ẩm chuyển thành nước. Thông thường với máy lạnh dân dụng, phần tổn thất này từ 20%-40% tổng công suất lạnh.

Hệ số nhiệt hiện SHR = Sensible cooling capacity / Total cooling capacity

(Total capacity = Sensible capacity + Laten capacity)
Hệ số SHR đánh giá hiệu suất năng lượng của DHKK, SHR càng cao thì tổn thất công suất lạnh càng thấp.
Máy lạnh dân dụng ( Comfort Air-Cond ) SHR 0.5-0.7
Máy lạnh chính xác ( Precision Air-cond ) SHR 0.85- 0.98
 
Ðề: Xin định nghĩa chính xác chỉ số sensible cooling trong máy lạnh chính xác?

Anh em nào biết định nghĩa chính xác chỉ số sensible cooling trong máy lạnh chính xác?

Trong máy lạnh chính xác chỉ có Sénible Cooling không có Total cooling vì sao:
- Máy lạnh chính xác đã được trang bị bộ gia ẩm tự động.
- Đường biến thiên của không khí ẩm trên giản đồ td là đường nằm ngang.
- Senssible cooling theo định nghĩa là lượng nhiệt dùng để thay đổi nhiệt độ của lưu lượng gió xác định (từ 15 độ tăng lên 25 độ) SH=l/s*1.123*(nhiệt độ đầu - nhiệt độ cuối)
 
Ðề: Xin định nghĩa chính xác chỉ số sensible cooling trong máy lạnh chính xác?

Trong máy lạnh chính xác chỉ có Sénible Cooling không có Total cooling vì sao:
- Máy lạnh chính xác đã được trang bị bộ gia ẩm tự động.
- Đường biến thiên của không khí ẩm trên giản đồ td là đường nằm ngang.
- Senssible cooling theo định nghĩa là lượng nhiệt dùng để thay đổi nhiệt độ của lưu lượng gió xác định (từ 15 độ tăng lên 25 độ) SH=l/s*1.123*(nhiệt độ đầu - nhiệt độ cuối)

Theo mình không có Total cooling là không đúng.
Khí hậu việt nam là khí hậu nhiệt đới gió mùa, độ ẩm quanh năm cao (trừ 1 thời điểm ở ngoài Bắc , mùa đông có hiện tượng ẩm thiếu- Biểu hiện là khô hanh), còn lại là độ ẩm từ 65%-90%. Với khí hậu SG thì quanh năm hệ thống máy lạnh chính xác khử ẩm. Khi máy khử ẩm là có hiện tượng tổn thất công suất lạnh (Laten cooling).
Tổng công suất của máy (Total) = CS làm lạnh thực (Sensible) + CS khử ẩm (Laten).

Hệ số SHR có tồn tại mọi lúc mọi nơi và mọi máy.
 
Ðề: Xin định nghĩa chính xác chỉ số sensible cooling trong máy lạnh chính xác?

Trong kỹ thuật lạnh có 2 công suất:
Laten cooling capacity: Nhiệt ẩn. Thành phần này làm thay đổi độ ẩm trong phòng (Khử ẩm). Nói đơn giản đó là phần tổn thất không mong muốn của hệ thống lạnh, nó không làm thay đổi nhiệt độ phong phòng.......
Máy lạnh dân dụng ( Comfort Air-Cond ) SHR 0.5-0.7
Máy lạnh chính xác ( Precision Air-cond ) SHR 0.85- 0.98

^:)^ pác nói cái này là phần tổn thất không mong muốn thì cug không đúng cho lắm, vì khi không gian cần độ ẩm thấp cái thằng này lại rất hữu ích đấy vì nó đã tách ẩm cho pác.......;;)
Chỉ là yến kiến đóng góp pác nào góp ý thêm nha. >:D<
 