Chào anh! e có chút thắc mắc mong a giải đáp!
Đối với lọc Hepa 13, kt 610x610x66mm nếu vận tốc gió yêu cầu tại miệng lọc là 0.5m/s thì vận tốc gió trong ống mềm tới cổ miệng lọc là bao nhiêu để gió qua miệng lọc đạt đc vận tốc 0.5 m/s vậy ạ? vì e thấy bộ lọc Hepa 13 này khá dày, nếu vận tốc trong ống mềm nhỏ quá thì gió khó mà qua đc lọc
 
Chào anh! e có chút thắc mắc mong a giải đáp!
Đối với lọc Hepa 13, kt 610x610x66mm nếu vận tốc gió yêu cầu tại miệng lọc là 0.5m/s thì vận tốc gió trong ống mềm tới cổ miệng lọc là bao nhiêu để gió qua miệng lọc đạt đc vận tốc 0.5 m/s vậy ạ? vì e thấy bộ lọc Hepa 13 này khá dày, nếu vận tốc trong ống mềm nhỏ quá thì gió khó mà qua đc lọc

Chào anh,

Theo em biết: Lưu lượng (Q) = Diện tích (S) x Vận tốc (v) = 0.5*0.61*0.61*3600 = 669 m3/h. Như vậy để có tốc độ gió qua lọc đo tại bề mặt là 0.45 m/s thì anh cần phải cung cấp một lưu lượng khoảng 669 m3/h.

Từ lưu lượng này anh suy ra tốc độ gió ở đường ống, vận tốc này lớn hay nhỏ tùy thuộc vào tiết diện đường ống mà bên anh sử dụng.
 
Chào anh,

Theo em biết: Lưu lượng (Q) = Diện tích (S) x Vận tốc (v) = 0.5*0.61*0.61*3600 = 669 m3/h. Như vậy để có tốc độ gió qua lọc đo tại bề mặt là 0.45 m/s thì anh cần phải cung cấp một lưu lượng khoảng 669 m3/h.

Từ lưu lượng này anh suy ra tốc độ gió ở đường ống, vận tốc này lớn hay nhỏ tùy thuộc vào tiết diện đường ống mà bên anh sử dụng.