Huỳnh Hữu Thắng
Thành Viên [LV 0]
dạ chào mấy anh chị, hiện tại thì em được giao một bài báo cáo về tính toán chọn cho quạt cho AHU mà em không biết phải bắt đầu từ đâu ạ. Xin mấy anh chị giúp đỡ ạ
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
dạ anh có thể nói rõ cách tính lưu lượng Q với cột áp trong H được không ạ. Em chưa hiểu ạThông thường hiện nay, với Thiết bị AHU thì người ta thường đặt hàng (với các Thông số Thiết kế được tính toán từ Đặc điểm Yêu cầu cụ thể của Dự án) đơn chiếc (customised) từ Hãng chế tạo.
Việc tính toán chọn quạt để lắp vào AHU chỉ là của Nhân viên TK trong các hãng Chế tạo mà thôi.
Còn nế Bạn đã hỏi thì xin phép trả lời: Quạt AHU (TB để xử lý KK cho Phụ tải Hệ thống gió), cũng như các Quạt cấp, hồi gió khác cho Hệ thống, cần được xác định 2 Thông số chính (Danh định) là Lưu lượng Q và Cột áp (trong) H.
Lưu lượng Q xác định từ Bài toán Cân bằng Nhiệt Ẩm của Hệ thống (các Phòng và Thông gió).
Cột áp trong H xác định theo Cột áp ngoài ESP của AHU và Cấu trúc cũng như các Bộ lọc gió của nó
Cột áp ngoài ESP của AHU xác định theo Cấu hình của Hệ thống phân phối gió (cấp và hồi) tùy theo Thiết kế Kiến trúc và Đường ống gió
Như vậy là Mình đã phác thảo cho Bạn 1 Mô hình để Bạn tự hình dung và có được Quy trình tính toán chọn quạt cho AHU rồi nhé.
Có gì còn thiếu sót, các Bạn đóng góp thêm
Trân trọng