Thông số vậtl lý của dầu ăn và một số dung dịch

thanhcongkuenling

Thành Viên [LV 0]
Em đang tính toán nhiệt đểlàm mát dầu ăn mà không có bảng thống số của dầu ăn như nhiệt dung riêng, entapi.. Anh nào có thì cho em xin với. Cảm ơn nhiều!!!..
 
Trả lời: Thông số vậtl lý của dầu ăn và một số dung dịch

Tôi tìm thấy trong ASTM Standard: Designation: D 6871 – 03
Standard Specification for Natural (Vegetable Oil) Ester Fluids Used in Electrical Apparatus
-----------------------
Property Typical Values ASTM

Specific Heat, cal/g, 20°C 0.45 to 0.60
Thermal Conductivity,(cal/cm·s·°C)0.00035 to 0.00045
-----------------------

P/s bạn muốn lấy bản (ASTM-D 6871-3) pdf thì để lại email trong message box cho tôi, và đừng quên \"Thanks\" vì tôi mất hơn nửa tiếng để tìm cái này ^^.
 
Trả lời: Thông số vậtl lý của dầu ăn và một số dung dịch

Mình đang làm đồ án liên quan đến một số thông số của dầu ăn , Mình có lên diễn đàn http://hvacr.vn , và biết được bạn cũng đã tìm hiểu và biết về vấn đề này . Rất mong bạn sẽ gửi cho mình tài liệu về các thông số của dầu ăn( nhiệt dung riêng , entanpi ), Có nguồn gốc tài liệu thì càng tốt . Thank bạn nhiều !!!

Bạn : Hà
email : [email protected]
 