Cần giúp Thắc măc? Tại sao ống thoát nước ngưng cho FCU có bơm nước ngưng lại có 1 đoạn ống xả đứng vậy các bác?

ParleyBIM

Thành Viên [LV 0]
Khi lắp đặt hệ thống ống thoát nước ngưng cho Fcu loại có bơm nước ngưng thì luôn có 1 đoạn ống đứng trước khi kết nối vào đoạn ống có độ dốc, vậy tác dụng của đoạn ông đứng này là gì vậy các bác
kiem-tra-do-cao-xa-nuoc.jpg
 

alone160162

Thành Viên [LV 5]
Khi lắp đặt hệ thống ống thoát nước ngưng cho Fcu loại có bơm nước ngưng thì luôn có 1 đoạn ống đứng trước khi kết nối vào đoạn ống có độ dốc, vậy tác dụng của đoạn ông đứng này là gì vậy các bácView attachment 38909
Đơn giản thôi Bạn. Đoạn ống đứng ngay khi vừa bơm ra khỏi Máy có tác dụng như cái Van 1 chiều chỉ cho Nước xả (có AS cao nhờ bơm) đi ra khỏi máy chứ không cho Nước từ Đường ống bên ngoài có AS thấp hoặc không có Áp (mà vì Lý do nào đó) dội ngược trở lại (qua đoạn ống đứng) vào lại trong Máy được!
 

nmq123

Thành Viên [LV 3]
Bơm nước ngưng chỉ có tác dụng bơm nước lên cao, tăng thế năng để nước có thể chảy tự do theo độ dốc của ống thoát. Bơm này không có đủ dông suất để bơm nước từ máy đến điểm thoát cuối cùng đâu nhé. Do đó, đoạn ống thẳng đứng là bắt buộc để sử dụng đúng công năng của bơm (bơm nước lên cao).
 

alone160162

Thành Viên [LV 5]
Bơm nước ngưng chỉ có tác dụng bơm nước lên cao, tăng thế năng để nước có thể chảy tự do theo độ dốc của ống thoát. Bơm này không có đủ dông suất để bơm nước từ máy đến điểm thoát cuối cùng đâu nhé. Do đó, đoạn ống thẳng đứng là bắt buộc để sử dụng đúng công năng của bơm (bơm nước lên cao).
Bạn nói đúng. Mình đã dùng từ diễn đạt sai/ không chính xác. Đoạn ống đứng đầu ra không phải là cái Van 1 chiều. Mà chỉ là 1 cái Hàng rào Thế năng (Potential Barrier) để ngăn nước từ Mạch ống xả không thể chảy ngược vào trong Dàn lạnh. Cảm ơn Bạn.
 

TheBlue

Thành Viên [LV 1]
theo mình hiểu đơn giản vì bơm này không có cơ chế mồi, dễ bị E bơm nên cần đoạn thẳng đứng (tối đa là 700mm) để giữ và là cơ chế mồi nước cho bơm. Nếu máy có đường nước thoát độc lập thì không cần phải lắp đoạn thẳng đứng này (sẽ lắp giống như các dòng không bơm nước ngưng) đạt độ dốc 1% là được.
 

TheBlue

Thành Viên [LV 1]
với lại sử dụng FCU có bơm thường là các hệ thống nhiều máy, có cơ chế gom các nhánh nước ngưng về chung một ống thoát, nên đoạn ống gom này dài hơn, độ dốc chênh lệch từ đầu nhánh đến cuối nhánh chênh lệch nhau nhiều, các máy ở đoạn đầu của nhánh sẽ có cao độ nước ngưng cao hơn các máy cuối, nên đoạn ống này cũng giúp nâng cao cao độ ống thoát của các máy đầu nhánh thoát nước ngưng chính, cũng giúp điều chỉnh cao độ thoát các nhánh còn lại của cả hệ thống. Còn việc không cho nước tràn ngược chỉ 1 phần vì phần việc tràn ngược này quyết định bởi độ dốc và các đoạn thoát khí (Air vent)
 

alone160162

Thành Viên [LV 5]
theo mình hiểu đơn giản vì bơm này không có cơ chế mồi, dễ bị E bơm nên cần đoạn thẳng đứng (tối đa là 700mm) để giữ và là cơ chế mồi nước cho bơm. Nếu máy có đường nước thoát độc lập thì không cần phải lắp đoạn thẳng đứng này (sẽ lắp giống như các dòng không bơm nước ngưng) đạt độ dốc 1% là được.
Không phải do Cơ chế mồi Bạn nhé. Cơ chế mồi chỉ liên quan đến đường hút từ Bơm đến Vị trí hút (là máng nước Dàn lạnh). Đa số các Bơm xả nước đều nằm thấp hơn đáy máng nên lúc nào cũng hút được, nên không cần mồi Bạn nhé
 

alone160162

Thành Viên [LV 5]
với lại sử dụng FCU có bơm thường là các hệ thống nhiều máy, có cơ chế gom các nhánh nước ngưng về chung một ống thoát, nên đoạn ống gom này dài hơn, độ dốc chênh lệch từ đầu nhánh đến cuối nhánh chênh lệch nhau nhiều, các máy ở đoạn đầu của nhánh sẽ có cao độ nước ngưng cao hơn các máy cuối, nên đoạn ống này cũng giúp nâng cao cao độ ống thoát của các máy đầu nhánh thoát nước ngưng chính, cũng giúp điều chỉnh cao độ thoát các nhánh còn lại của cả hệ thống. Còn việc không cho nước tràn ngược chỉ 1 phần vì phần việc tràn ngược này quyết định bởi độ dốc và các đoạn thoát khí (Air vent)
Rốt cuộc lại không hiểu ý bạn muốn nói gì?! Có 1 điều khẳng định với Bạn là Ý của Bạn mmq123 nói về Chức năng của Bơm xả, giống mọi Bơm khác là đúng: đó là nâng cao AS đầu xả lên 1 cấp (bằng Cột áp Bơm) so với đầu hút. Nhờ vậy mà nó (dòng nước xả) có thể vượt qua các Chướng ngại (gọi là Tổn thất áp, cả về Ma sát, lẫn cục bộ), mà nhất là vượt qua Thế năng của các đoạn phải tăng độ cao - giống như đoạn ống đứng ở ngay đầu ra của Bơm xả) suột dọc đường đi của Tuyến ống xả nước. Chỉ đơn giản có vậy thôi!. Bạn nhé.
 
Bên trên