spk53 viết:
anh có biết trend log và event log trong bộ ddc có nghĩa là gì không. tra từ điển không hiểu lắm.
Bạn spk53 hỏi rất nhiều thứ! Thực ra nếu bạn suy nghĩ rộng hơn thì điều đó cũng là bình thường thôi bạn ạ! Các bạn đang so sánh hệ thống BMS và các hệ thống điều khiển công nghiệp. Tuy nhiên theo tôi thì hai hệ thống đã được các hãng phân định rất rõ ràng. BMS thực tế suất phát điểm là điều khiển hệ thống lạnh trung tâm của một building và từ đó các hãng phát triển lên. Còn hệ thống điều khiển công nghiệp thì xuất phát từ các PLC nhỏ. Cả hai hệ thống phát triển được là nhờ nền tảng truyền thông. Ở hệ thống công nghiệp thì các truyền thông thường gặp là MODbus, J-bus, CANopen, Profibus,... Ở các hệ thống BMS thì có các truyền thông là LON, BACnet, N2,... Về hình thức thì các kiểu truyền thông ở mức thấp là pear to pear và có nhiều hình thức còn gọi là truyền thông kiểu vòng nguyệt quế. Ở mức cao hơn thì chuẩn địa chỉ TCP/IP và Ethernet Protocol được dùng.
Nói ra ở đây vấn đề này để thấy rằng hệ thống công nghiệp không hẳn chỉ có sơ đồ thang như TAC đã nêu ra. Nó cũng có những module phần mềm đa năng kiểu như procedure (tất nhiên là người dùng hệ thống phải tự viết ra nó). Với hệ BMS, nó xuất phát từ nước Mỹ nổi tiếng là thực dụng và tiện nghi. Vì thế khi triển khai hệ thống BMS, các hãng luôn luôn cải tiến các procedure sao cho tiện nghi nhất. Vì thế, BMS trở thành một hệ thống có các procedure lẫn function rất mềm dẻo và đa năng.
Hệ thống BMS vì thế có tính trực quan hơn so với hệ thống điều khiển công nghiệp là vì thế.
Vấn đề thứ nữa là vì BMS mang tính trực quan, thân thiện, ngăn ngừa sự cố có thể xảy ra nên hầu như các hãng đều đưa và 2 chức năng gần như được coi là cơ bản trong mỗi hệ thống BMS là trend log - nhật ký vận hành (trong đó ghi chú các sự kiện như máy chạy lúc mấy giờ, tắt lúc mấy giờ,...) và event log (ghi lại tất cả các hoạt động bất thường của hệ thống (như máy bị sự cố lúc nào, đường truyền lỗi lúc nào, trạng thái hoạt động của thiết bị không xác định được lúc nào,...)
Bạn spk53 muốn tìm hiểu sâu sắc các vấn đề này theo mình nghĩ nên tìm đến các hãng chuyên làm BMS và họ sẽ giải thích cho bạn cũng khá nhiều đấy!
Còn về tại sao biết được thiết bị chạy, dừng lúc nào, sự cố ra sao,... tất nhiên bạn phải làm công việc là motor đang chạy thì cái gì báo nó sẽ chạy. Tôi xin nêu ví dụ về cái motor quạt gió đang chạy để bạn có thể mường tượng ra là điều khiển một quạt gió thì cần gì nhé:
- Một quạt gió đang chạy thì nó phải được cấp điện, mà cấp điện cho motor thì contactor phải đóng, ta dùng tiếp điểm thường hở của contactor để nói rằng quạt đã chạy. Tuy nhiên nếu trường hợp motor kéo quạt qua một dây đai và dây đai đứt thì rõ ràng quạt vẫn không chạy. Để nói quạt chạy thì phải lắp thêm một công tắc dòng gió hay một lệch áp giữa đầu hút và đầu đẩy của quạt. Khi đó quạt chạy thì công tắc gió hay lệch áp sẽ được tác động.
Rõ ràng là việc thiết kế một hệ thống khiển là BMS hay điều khiển công nghiệp kiểu như SCADA là do quan điểm của từng người. Qua mỗi sự cố, người ta sẽ tìm ra được các biện pháp ngăn ngừa chính xác hơn. Vì thế theo tôi, các bạn nên nói về sự cố thiết bị nhiều hơn thay vì tìm hiểu xem tại sao phải là DDC mà không phải là PLC,... Vì thực ra khi làm điều khiển, bạn vẽ một sơ đồ khiển ra rồi thì lúc đó bạn chọn DDC để kết với BMS hay PLC để tự mình khám phá khả năng hoạt động hiệu quả đối với thiết bị là như nhau mà thôi!
Mấy dòng góp ý cùng với các bạn!