Trả lời: sơ đồ nguyên lý vận hành hệ thống bơm cứu hoả tự động.
cái này rất là phức tạp để mà giải thích cho bạn!
vì nó liên quan đến tổng diện tích mặt bằng (sprinkler) và mật độ phân bố các đầu sprinkler cho từng cụm,phụ thuộc vào độ cao của toà nhà.độ cao cột áp tại nơi bất lợi nhất là 3kgf/cm2( điểm thấp nhất cũng ko được vượt quá 4kgf/cm2)và lưu lượng tại bất lợi nhất là xấp xỉ 2.5 l/s đối với loại hose reels station (TCVN).
cái quan trọng nhất là tổng thất áp qua các thiết bị bao gồm cả phụ kiện (dùng soft pipe flow wizard tính ra tổng thất áp)
theo tiêu chuẩn thì hệ thống,1 cụm gồm 3 loại pump ( jockey pump,electric pump,diezen pump,pressure tank or expansion tank)
và tham khảo tiêu chuẩn NFPA
NFPA 20(Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection)
thiết kế hệ thống cứu hoả không đơn giản lắm đâu.nó rất là phức tạp vì phải tuân theo đúng trình tự tiêu chuẩn TCVN và NFPA