* Hệ thống sàn nâng cung cấp sự linh hoạt trong việc đi dây, chống cháy, đặt vị trí phần cứng và điều hoà không khí.
Sàn nâng bao gồm các tấm vuông (600mm x 600mm) có thể thay thế lẫn nhau với các tấm có lỗ sàn cho việc điều dẫn luồng không khí lạnh hay có thể cắt bỏ để đi dây.
Việc thiết kế này giúp bố trí linh động cáp dữ liệu, cáp nguồn và đường ống dẫn chất chống cháy FM200, Novace… cung cấp một môi trường an toàn cho người vận hành và bảo vệ hoạt động của phần cứng. Ngoài ra, việc thiết kế sàn nâng hướng tới mục đích tạo sự linh hoạt và hiệu quả cho các luồng không khí làm mát tới được các khối phần cứng.
* Tỷ lệ và cách bố trí các tấm lát sàn đục lỗ là các yếu tố chủ yếu trong việc duy trì áp suất tĩnh. Các tấm lát nên được đặt phía trước ít nhất là mỗi tủ Rack. Với môi trường mật độ cao hơn, các tấm lát sàn đục lỗ cần thiết phải đặt trước mỗi tủ Rack. Các tấm lát được phân loại theo diện tích hở của chúng, có thể thay đổi từ 25% (thông thường) cho tới 56% (cho luồng khí cao). Một tấm lát đục lỗ 25% cho ta xấp xỉ 500 feet khối một phút (cfm) ở mức giảm áp suất tĩnh là 5%, trong khi một tấm lát 56% cho ta tới 2000 cfm.
* Các tấm sàn nâng là loại khung kim loại có nhồi xi măng. Các tấm sàn nâng có khả năng chịu tải trọng tối thiểu 1000Kg/m2 cho khu vực phòng máy chủ, riêng vị trí đặt UPS và acquy yêu cầu 1500Kg/m2. Hệ thống sàn nâng nên được tuân theo các tiêu chuẩn chống cháy của toà nhà và tiêu chuẩn chung.
TÁC DỤNG CỦA SÀN NÂNG:
* Sàn kỹ thuật che lấp đi các loại hệ thống dây, ống dẫn, kỹ thuật ngầm sẽ được đi trong khoảng giữa hai mặt sàn.
* Bảo vệ hệ thống dây điện, cáp điện hay bất kì vật liệu gì để dưới sàn tránh được sự xâm hại của côn trùng, hóa chất hay không khí nóng ẩm của mặt sàn bê tông bằng hệ thống giá đỡ được thiết kế phù hợp cho từng công trình, từng loại thiết bị đặt trên sàn phụ.
* Giảm tiếng ồn, giảm rung cho thiết bị trong quá trình vận hành.
* Triệt tiêu bớt Ion+ trong môi trường tạo sự vận hành chuẩn xác hơn cho các máy móc thiết bị đặt bên trên mặt sàn. Giảm tối đa dòng điện đối với con người ngay cả khi có sự cố cháy, nổ.
* Không dẫn lửa, cho phép di chuyển các thiết bị kịp thời khi có sự cố hỏa hoạn.
* Tạo môi trường khô ráo, sạch sẽ cho các thiết bị để trên sàn
NHÀ CUNG CẤP:
Thưa quý khách, hiện tay ctqtec.,jsc là nhà nhập khẩu và lắp đặt HỆ THỐNG SÀN NÂNG hàng đầu tại việt nam. Với kinh nghiệm thi công nhiều công trình data center hay server và công trình phòng sạch tại nhà máy vi điện tử. Chúng tôi luôn tìm giải pháp thi công hợp lý nhất giúp quý khách có một data tiêu chuẩn
Rất mong được cộng tác cùng quý khách !
Sản phẩm có xuất xứ từ Đức,Italia, Trung Quốc với chủng loại và giá cả đa dạng phù hợp với yêu cầu của từng dự án. Bao gồm các loại như:
SÀN GỖ ÉP CƯỚNG LỰC CAO – SÀN THÉP LÕI BÊ TÔNG PHỦ CHỐNG TĨNH
***************** 0O0 *****************
ĐIỆN HPL - SÀN THÉP LÕI BÊ TÔNG TRƠN - SÀN NHÔM- SÀN VIYNL/PVC
=============================================================
Mọi thông tin hữu ích về sản phẩm, hàng mẫu và giả cả, xin vui lòng liên hệ:
Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật ctq ( ctqtec.,jsc)
Đia chỉ: Tầng 3, số 17 ngõ 167 Tây Sơn, Q. Đống Đa, Hà Nội (Cạnh Đại Học Công Đoàn)
Phòng kinh doanh: Mr Nguyễn Mạnh Dũng
Mobile: 0947 337 992
Tel: 04.35335026 - Fax: 04.35334865
Website: http://ctqtec.shopbuild.vn/ - www.ctqtec.vn - http://www.sannangkythuat.com.vn
Email:[email protected] – [email protected] – [email protected]
ID yahoo: dungctq – ID skype: dungnguyenmanh99
=============================================================
Sàn nâng bao gồm các tấm vuông (600mm x 600mm) có thể thay thế lẫn nhau với các tấm có lỗ sàn cho việc điều dẫn luồng không khí lạnh hay có thể cắt bỏ để đi dây.
Việc thiết kế này giúp bố trí linh động cáp dữ liệu, cáp nguồn và đường ống dẫn chất chống cháy FM200, Novace… cung cấp một môi trường an toàn cho người vận hành và bảo vệ hoạt động của phần cứng. Ngoài ra, việc thiết kế sàn nâng hướng tới mục đích tạo sự linh hoạt và hiệu quả cho các luồng không khí làm mát tới được các khối phần cứng.
* Tỷ lệ và cách bố trí các tấm lát sàn đục lỗ là các yếu tố chủ yếu trong việc duy trì áp suất tĩnh. Các tấm lát nên được đặt phía trước ít nhất là mỗi tủ Rack. Với môi trường mật độ cao hơn, các tấm lát sàn đục lỗ cần thiết phải đặt trước mỗi tủ Rack. Các tấm lát được phân loại theo diện tích hở của chúng, có thể thay đổi từ 25% (thông thường) cho tới 56% (cho luồng khí cao). Một tấm lát đục lỗ 25% cho ta xấp xỉ 500 feet khối một phút (cfm) ở mức giảm áp suất tĩnh là 5%, trong khi một tấm lát 56% cho ta tới 2000 cfm.
* Các tấm sàn nâng là loại khung kim loại có nhồi xi măng. Các tấm sàn nâng có khả năng chịu tải trọng tối thiểu 1000Kg/m2 cho khu vực phòng máy chủ, riêng vị trí đặt UPS và acquy yêu cầu 1500Kg/m2. Hệ thống sàn nâng nên được tuân theo các tiêu chuẩn chống cháy của toà nhà và tiêu chuẩn chung.
TÁC DỤNG CỦA SÀN NÂNG:
* Sàn kỹ thuật che lấp đi các loại hệ thống dây, ống dẫn, kỹ thuật ngầm sẽ được đi trong khoảng giữa hai mặt sàn.
* Bảo vệ hệ thống dây điện, cáp điện hay bất kì vật liệu gì để dưới sàn tránh được sự xâm hại của côn trùng, hóa chất hay không khí nóng ẩm của mặt sàn bê tông bằng hệ thống giá đỡ được thiết kế phù hợp cho từng công trình, từng loại thiết bị đặt trên sàn phụ.
* Giảm tiếng ồn, giảm rung cho thiết bị trong quá trình vận hành.
* Triệt tiêu bớt Ion+ trong môi trường tạo sự vận hành chuẩn xác hơn cho các máy móc thiết bị đặt bên trên mặt sàn. Giảm tối đa dòng điện đối với con người ngay cả khi có sự cố cháy, nổ.
* Không dẫn lửa, cho phép di chuyển các thiết bị kịp thời khi có sự cố hỏa hoạn.
* Tạo môi trường khô ráo, sạch sẽ cho các thiết bị để trên sàn
NHÀ CUNG CẤP:
Thưa quý khách, hiện tay ctqtec.,jsc là nhà nhập khẩu và lắp đặt HỆ THỐNG SÀN NÂNG hàng đầu tại việt nam. Với kinh nghiệm thi công nhiều công trình data center hay server và công trình phòng sạch tại nhà máy vi điện tử. Chúng tôi luôn tìm giải pháp thi công hợp lý nhất giúp quý khách có một data tiêu chuẩn
Rất mong được cộng tác cùng quý khách !
Sản phẩm có xuất xứ từ Đức,Italia, Trung Quốc với chủng loại và giá cả đa dạng phù hợp với yêu cầu của từng dự án. Bao gồm các loại như:
SÀN GỖ ÉP CƯỚNG LỰC CAO – SÀN THÉP LÕI BÊ TÔNG PHỦ CHỐNG TĨNH
***************** 0O0 *****************
ĐIỆN HPL - SÀN THÉP LÕI BÊ TÔNG TRƠN - SÀN NHÔM- SÀN VIYNL/PVC
=============================================================
Mọi thông tin hữu ích về sản phẩm, hàng mẫu và giả cả, xin vui lòng liên hệ:
Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật ctq ( ctqtec.,jsc)
Đia chỉ: Tầng 3, số 17 ngõ 167 Tây Sơn, Q. Đống Đa, Hà Nội (Cạnh Đại Học Công Đoàn)
Phòng kinh doanh: Mr Nguyễn Mạnh Dũng
Mobile: 0947 337 992
Tel: 04.35335026 - Fax: 04.35334865
Website: http://ctqtec.shopbuild.vn/ - www.ctqtec.vn - http://www.sannangkythuat.com.vn
Email:[email protected] – [email protected] – [email protected]
ID yahoo: dungctq – ID skype: dungnguyenmanh99
=============================================================