Cần giúp QC 06:2020/BXD

Đặng Quyên Quyên

Thành Viên [LV 0]
Các bác ơi, cho em hỏi với, Theo QC 06:2020 c/BXD thì đầu phun lắp để chữa cháy cho căn hộ của dự án chung cư, mình lắp 1 đầu ngay tại cửa hay lắp toàn căn hộ vậy ạ?
Em đọc mãi vẫn hoang mang chỗ này ạ.
A.2.27.5 Việc bố trí các đầu phun của hệ thống chữa cháy tự động bằng nước cho các gian phòng, sảnh, đường thoát nạn và các bộ phận khác phải đảm bảo, bảo vệ được các lỗ cửa sổ (từ phía ngoài hoặc từ phía trong của gian phòng) và các ô cửa đi của các căn hộ, các gian phòng văn phòng và các gian phòng khác, mà các cửa đó mở vào hành lang.
 
Bạn đọc từ từ thì có thể hiểu QCVN 06:2020 quy định trong trường hợp này:

- Bố trí đầu sprinkler bảo vệ cửa sổ
- Bố trí đầu sprinkler bảo vệ cửa đi

Như vây là cần bố trí 2 đầu sprinkler trở lên tùy thuộc vào số lượng cửa
 
Các bác ơi, cho em hỏi với, Theo QC 06:2020 c/BXD thì đầu phun lắp để chữa cháy cho căn hộ của dự án chung cư, mình lắp 1 đầu ngay tại cửa hay lắp toàn căn hộ vậy ạ?
Em đọc mãi vẫn hoang mang chỗ này ạ.
A.2.27.5 Việc bố trí các đầu phun của hệ thống chữa cháy tự động bằng nước cho các gian phòng, sảnh, đường thoát nạn và các bộ phận khác phải đảm bảo, bảo vệ được các lỗ cửa sổ (từ phía ngoài hoặc từ phía trong của gian phòng) và các ô cửa đi của các căn hộ, các gian phòng văn phòng và các gian phòng khác, mà các cửa đó mở vào hành lang.
cái này bạn tham khảo thêm QC04 chỉ cần bố trí dầu phun ở cửa đi.
 
Bạn đọc từ từ thì có thể hiểu QCVN 06:2020 quy định trong trường hợp này:

- Bố trí đầu sprinkler bảo vệ cửa sổ
- Bố trí đầu sprinkler bảo vệ cửa đi

Như vây là cần bố trí 2 đầu sprinkler trở lên tùy thuộc vào số lượng cửa

Vâng ạ, em đọc lại từ từ, cũng hiểu là mục đích ngăn các cửa căn hộ với hành lang thôi ạ. Cảm ơn anh nhiều ạ.
 
QCVN06:2020/BXD và QCVN04:2020/BXD thi yêu cầu chỉ bố trí ở cửa đi và các cửa sổ trong căn hộ nhưng thực tế thẩm duyệt PCCC trên Cục thì lại yêu cầu bố trí đầy đủ hết tất cả các phòng trong căn hộ (ngoại trừ WC). Khó khăn thật các bác ạ
 