Cần giúp Nhiệt độ bay hơi

mquoc05n2

Thành Viên [LV 1]
Xin chào mọi người
Hiện tại cty mình sử dụng 02 máy nén cùng chạy cấp dịch cho tải lạnh cùng một đường ống. Nhưng có một số vấn đề :
- Nhiệt độ không khí ra khỏi dàn kho lạnh 7 độ C.
- Nhiệt độ hút của 02 máy nén khác nhau, 1 máy 6 độ C, 1 máy -4 độ C
Giờ mình muốn hiểu :
- nhiệt độ không khí ra khỏi dàn lạnh cao thì do ảnh hưởng của điều gì?
+ dàn lạnh có sự cố
+ tải lạnh lớn hơn thiết kế
Xin mọi người giúp nhé
 
Ðề: Nhiệt độ bay hơi

Bạn cần đọc sách lại & định nghĩa lại các vấn đề sau:
1. Nhiệt độ dàn.
2. Nhiệt độ phòng
3. Chu trình lạnh 1 cấp (tìm hiểu trạng thái gas bão hòa & gas quá nhiệt)

Note: Máy bạn bố trí chạy liên hòan nhưng đường ống gas bố trí chưa hợp lý hay trình trạng "sức khỏe" 2 máy khác nhau nên có sự khác biệt nhiều về trạng thái gas hút về.
 
Ðề: Nhiệt độ bay hơi

Thông thường delta T của giàn giải nhiệt gió là khoãng 10độ, nhiệt độ khí ra 7độ C thì tương ứng nhiệt độ dàn lạnh là -3độ C thì cũng hợp lý. 01 máy của bạn đang chạy trạng thái quá nhiệt, có thể do đường tiết lưu vào dàn lạnh của máy đó ít gas (2 máy chạy chung dàn nóng nhưng khác dàn lạnh) hay do máy nén đó làm việc không kém hiệu quả (chạy chung dàn lạnh & dàn nóng). Thông số nhiệt độ nên kèm với áp suất thì dễ check hơn.
 