Công Nghiệp Máy sấy khí - Nhiệt độ động sương quá cao (30 độ C)

loctrandng

Thành Viên [LV 0]
Chào các anh/chị thành viên HVACR,

Tôi tên là Lộc, hiện đang làm việc cho FESTO (nhà cung cấp thiết bị, giải pháp trong lĩnh vực tự động hóa khí nén, điện khí nén) - tại khu vực Miền Trung-Việt Nam.

Hôm nay, tôi tham gia diễn đàn và có thắc mắc xin được nhờ mọi người tư vấn giúp đỡ.

Hiện nay tôi có một khách hàng đang sử dụng hệ thống Máy nén khí(lưu lượng 6.3m3/min)+ Máy sấy khí CDT-50A(lưu lượng 6.8m3/min) của hãng Fusheng. Tình trạng hiện tại của máy nén khí thì ổn, nhưng máy sấy thì có vấn đề - đó là nhiệt độ động sương (dewpoint) sau khi sấy quá cao lên đến >30 độ C. Đây là loại máy sáy theo phương pháp làm lạnh(Refrigeration air dryer) nên theo tiêu chuẩn thì nhiệt độ động sương sau khi sấy chỉ là từ 2-10 độ C thôi.

Sau khi kiểm tra gas làm lạnh và nạp đủ (gas R22), làm vệ sinh dàn nóng, dàn lạnh thì nhiệt độ có giảm xuống còn 20 độ C, nhưng qua ngày hôm sau lại lên lại 30 độ thậm chí có lúc lên đến 37 độ C. Do vậy tình trạng ngưng tụ nước trên đường ống là rất lớn.

Vậy xin hỏi các anh/chị có phương án nào giải quyết giúp mình với.

Xin chân thành cảm ơn.
Hiếu Lộc.
 
Trả lời: Máy sấy khí - Nhiệt độ động sương quá cao (30 độ C)

Theo mình biết thì công suất máy sấy khí ghi trong catalog là ở điều kiện chuẩn của nhà sản xuất. Mình không có catalog của Fusheng nên không biết điều kiện chuẩn của họ là bao nhiêu. Thông thường điều kiện chuẩn của máy sấy khí là nhiệt độ khí vào 35oC, nhiệt độ môi trường 30oC, áp suất làm việc 0.69MPa (~7bar), nhiệt độ đọng sương 10oC. Trong catalog nhà sản xuất cũng có cho các hệ số điều chỉnh trong trường hợp điều kiện làm việc khác với điều kiện chuẩn. Mình lấy ví dụ đối với máy sấy khí Orion:
Nhiệt độ môi trường 35oC, nhiệt độ khí vào 45oC --> hệ số điều chỉnh là 0.62. Nếu muốn sấy toàn bộ lưu lượng khí do máy nén khí cung cấp là 6.3m3/min, bạn phải chọn máy sấy khí có công suất là 6.3/0.62=10.16m3/min. Nếu chọn máy sấy 6.8m3/min thì không đủ công suất nên nhiệt độ đọng sương không đạt.
Trên đây chỉ là một ví dụ để tính toán. Bạn thử kiểm tra catalog và các thông số vận hành rồi tính toán lại xem sao.
 