Thảo luận Lưu lượng hệ thống chữa cháy ngoài nhà của công trình nằm trong khu công nghiệp.

huy0168

Thành Viên [LV 0]
Chào các anh chị ạ, cả nhà cho em hỏi 1 vấn đề: Khu Công Nghiệp có S> 150 ha, lưu lượng được tính toán là 40l/s cho 1 đám cháy. ( KCN được tính đồng thời 2 đám cháy). Nên Q bơm = 80 l/s. Vậy cho em hỏi: Nhà máy nằm trong Khu Công Nghiệp này khi tính toán lưu lượng cấp nước chữa cháy ngoài nhà cho công trình là 50 l/s. Vậy có cần bổ sung thêm lưu lượng không vì nếu KCN tính 40 l/s ( 1 đám cháy) thì thiếu, tính 80 l/s ( 2 đám cháy) thì đạt. Tại ngay cổng có 2 trụ chữa cháy 3 cửa. Em cảm ơn.
 
Theo mình với công trình xây dựng mới trong khu công nghiệp, nếu kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy hiện tại đủ lưu lượng cấp cho chữa cháy của nhà máy (theo tính toán lưu lượng cần < 40l/s) thì ko cần phải bổ sung thêm lưu lượng nữa.
 