Trong Công việc thường ngày, Mình không trực tiếp sử dụng và tính toán Kết quả với Phần mềm TRACE. Tuy nhiên, nhìn vào Bảng Kết quả tổng Check Sums của Bạn - là Kết quả của việc Nhập Dữ liệu mà ra, có 1 số điểm về Định lượng, thấy có vẻ hơi bất thường, theo nhận định của mình. Đó là nói về mối Quan hệ định lượng giữa 2 Đại lượng Phụ tải (ĐỈNH) tính toán: 1) Cooling Coil Peak Qcoil và 2) Cooling Space Peak Qspace. Nói chung thì các Thành phần của tải có xuất hiện trong Qspace đều sẽ xuất hiện trong Qcoil, tất nhiên là Gía trị có khác nhau đôi chút (vì được lấy ở tại những Thời điểm tính toán ĐỈNH khác nhau). Tuy nhiên chúng cũng không khác nhau nhiều quá. Cái khác giữa chúng chủ yếu là do các Thành phần Phụ tải Thông gió (Ventilation Load= 33.26kW) chỉ xuất hiện, có mặt trong Qcoil chứ không có trong Qspace. Ngoài ra, 1 số Thành phần Phụ tải mang tính độc lập (như các Internal Loads) mình lại thấy xuất hiện với Gía trị khác nhau nhiều khi có mặt trong Thành phần của Qcoil và Qspace. Ví dụ như Qlights= 18.78/4.29 kW chẳng hạn?!
Cũng có 1 vài điều cũng bất thường trong Kết quả tính các Thành phần Phụ tải Bao che Envelope Loads. Chưa đề cập đến Thành phần Nhiệt ẩn, mới nói về phần Nhiệt hiện, mình thấy có vài điểm chưa giải thích được. Nó liên quan đến Điều kiện tính toán về Nhiệt độ khô Ngoài trời OADBcalculate. Với Qcoil thì OADB= 34oC còn với Qspace thì OADB= 29oC. Như vậy thì theo Lý ra thì các Thành phần Phụ tải bao che cho Qcoil sẽ phải cao hơn là cho Qspace chứ! Vậy mà Kết quả trong Bảng tính này lại cho thấy ngược lại! Ví dụ Kết quả cho Thành phần Glass Solar cho Qcoil và Qspace như sau: Qglass-solar (Coil/Space)= 0.62/6.43 kW?! Tương tự như vậy, Qwall-conduction= 4.15 << 9.67 kW, Qinfiltration= 5.26 >> 0.55 kW?!
Trên đây là 1 số Nhận xét Cá nhân mình về Kết quả Tính toán Định lượng được Phần mềm xuất ra, mà chỉ có Người nhập liệu mới có thể Lý giải được.
Ngoài ra, có phần này mình chưa rõ, chắc là dốt. Đó là về Kết quả xuất của Thành phần Phụ tải Trần Ceiling Load lại có Kết quả (chiều hướng) Dương và Âm khác nhau cho 2 Không gian Space và Plenum, để cho Tổng hợp ra Qceiling-load= 0! Và Kết quả này Qceiling-load này cho Qcoil cũng khác với cho Qspace (= 0/2.83 kW)!
Xin có 1 vài cảm nhận Cá nhân để Bạn chủ thớt và các Bạn cho ý kiến.
Trân trọng