Thảo luận Kho lạnh xả tuyết bằng gas nóng

Ðề: Kho lạnh xả tuyết bằng gas nóng

nói riêng cho nh3 nhé
xã đá bằng gas nóng là lấy gas trực tiếp trên đường nén lên dàn ngưng (sau tách dầu-trước dàn ngưng)
để điều khiển quá trình xã đá = gas nóng người ta dùng bộ dixell để điều khiển đóng mở các sv
cụ thể là điều khiển đóng van pm trên đường hút về của dl, mở sv của gas nóng, mở đường hồi tiết lưu về (cái này rất quan trọng)
thường thì áp suất xã đá khoảng 6-9kg/cm2 và thời gian là 40 phút. để duy trì áp suất xã đá trong thời gian trên thì người thiết kế làm thêm một đường tiết lưu hồi vê đường hút để áp suất vào không vượt quas ngưỡng cho phép áp suất bền của dl (thường là 14kg/cm2)
xã đá bằng gas rất hiệu quả và khoẻ cho anh cn vận hành
sự cố thường gặp của loại này là bị dơ đường tín hiệu gas nóng của van pm trên đường hút về
còn gas thơm thì quá dể rồi có thể hình dung được, y như cái tủ lạnh gia đình ấy
đôi điều múa rìu cùng dân anh chị
ok chú nói đúng rồi đó, chắc chú cũng có kinh nghiệm vận hành nhiều rồi nhỉ?
 
Ðề: Kho lạnh xả tuyết bằng gas nóng

hì, hệ thống lạnh này em củng mới tiếp nhận thôi, hiện tại em đang làm báo cáo cải tiến hệ thống lạnh trong nhà máy của em để giảm chi phí điện 7-10%.

Chúc mừng! Tuy nhiên coi chừng cải lùi nhé! Muốn cải tiến phải suy nghĩ đến nhiều việc lắm đó! Cẩn thận các sự cố có thể xảy ra, khi đó mới mong cải tiến hoàn thiện!!!
 
Ðề: Kho lạnh xả tuyết bằng gas nóng

Chúc mừng! Tuy nhiên coi chừng cải lùi nhé! Muốn cải tiến phải suy nghĩ đến nhiều việc lắm đó! Cẩn thận các sự cố có thể xảy ra, khi đó mới mong cải tiến hoàn thiện!!!
ổng chủ nào củng vậy. nói tới tiết kiệm là người ta mừng lắm, tuy nhiên có chịu bỏ tiền ra cải tiến không mới là một vấn đề. hệ thống lạnh nhà máy của em mang tiếng là liên hoàn nhưng thực chất là chưa. chỉ nối thêm cái này, lắp thêm cái kia thôi hi
bác nào thông thái về acquy qua đây chỉ cho em với
http://hvacr.vn/diendan/threads/26068
 
Ðề: Kho lạnh xả tuyết bằng gas nóng

Đâu nhất thiết phải dùng bộ dixell để điều khiển, có rất nhiều thiết bị khác như EKC của Danfoss, EC1 của Emerson, hoặc Eliweli... hoặc dùng timer kết hợp với contactor cũng điều khiển xã đá được.
Jack
www.nhietlanhbaotri.com.vn
 
Ðề: Kho lạnh xả tuyết bằng gas nóng

Đâu nhất thiết phải dùng bộ dixell để điều khiển, có rất nhiều thiết bị khác như EKC của Danfoss, EC1 của Emerson, hoặc Eliweli... hoặc dùng timer kết hợp với contactor cũng điều khiển xã đá được.
Jack
www.nhietlanhbaotri.com.vn
bên bạn chắc là toàn làm mấy cái kho bé xíu bằng lỗ mũi nên mới xài mấy cái như Emerson, với lại ELIWELI chứ gì, bạn chắc chưa được thấy mái cái kho lớn vài chục ngàn tấn rồi, toàn xài dixell, và EKC của danfoss thôi
 
Ðề: Kho lạnh xả tuyết bằng gas nóng

bên bạn chắc là toàn làm mấy cái kho bé xíu bằng lỗ mũi nên mới xài mấy cái như Emerson, với lại ELIWELI chứ gì, bạn chắc chưa được thấy mái cái kho lớn vài chục ngàn tấn rồi, toàn xài dixell, và EKC của danfoss thôi

Anh bạn này chắc cũng chinh chiến xa trường nhiều lắm rồi đây.
[-(
 
Ðề: máy làm đá không xả đá được

hi
các ae cho hỏi .mình có máy đá nó bị lỗi không xả đá được.cứ đếm chu trình xả đá là nó bị lỗi,phải rút điện ra cắm lại mới chạy dược,khi cắm điện lại thì nó xả dá được nhung đến lúc xả đá nó lại bị lỗi
xin ea cho biết lối đó là bị làm sao
thanks
 
Ðề: Kho lạnh xả tuyết bằng gas nóng

May bac oi , minh cung ko biet o Vn the nao , nhung Ben day Khi , in door bi ket do thuong Nguoi ta xa da bang heat the , Duoc gang trong in door thuong la Minh thay nhu vay chu go Khong xa da bang gas ,
 
Ðề: Kho lạnh xả tuyết bằng gas nóng

nói riêng cho NH3 nhé
xã đá bằng gas nóng là lấy gas trực tiếp trên đường nén lên dàn ngưng (sau tách dầu-trước dàn ngưng)
để điều khiển quá trình xã đá = gas nóng người ta dùng bộ DIXELL để điều khiển đóng mở các SV
cụ thể là điều khiển đóng van PM trên đường hút về của DL, mở SV của gas nóng, mở đường hồi tiết lưu về (cái này rất quan trọng)
thường thì áp suất xã đá khoảng 6-9kg/cm2 và thời gian là 40 phút. để duy trì áp suất xã đá trong thời gian trên thì người thiết kế làm thêm một đường tiết lưu hồi vê đường hút để áp suất vào không vượt quas ngưỡng cho phép áp suất bền của DL (thường là 14kg/cm2)
xã đá bằng gas rất hiệu quả và khoẻ cho anh CN vận hành
sự cố thường gặp của loại này là bị dơ đường tín hiệu gas nóng của van PM trên đường hút về
còn gas thơm thì quá dể rồi có thể hình dung được, y như cái tủ lạnh gia đình ấy
đôi điều múa rìu cùng dân anh chị
à bác cho mình hỏi mấy cái nhé như là : van PM là van gì vậy bác?Rùi SV ,DL là gì vậy mình cũng chưa hiểu mấy từ viết tắt này.Mong mấy bác giúp mình nha.Mình cũng đang làm về kho lạnh.
 
Ðề: Kho lạnh xả tuyết bằng gas nóng

Dear All

Mình không phải là dân chuyên nghiệp nhưng xin góp ý đôi lời.
Có 3 cách xả băng thường dùng: điện trở, hơi nóng, nước
Tùy theo từng hệ thống, người kỹ thuật sẽ tư vấn, và chủ đầu tư sẽ chọn loại nào.
Cách nào cũng có ưu, nhược cả.
Nhưng cả 3 cách đều theo 1 quy trình định sẵn (ngược quy trình, có vấn đề gì tui k chịu nha)
1. Rút hết môi chất trong dàn lạnh
Mục đích: Không cho môi chất bốc hơi và ngưng tụ ở đầu hút máy nén. Lý do vì sao chắc ai ai cũng biết. Nếu như muốn con máy nén của mình còn sử dụng được.
Phương án: đóng valve chặn đầu hút của dàn lạnh
2. Xả băng bằng các pp trên.
Trong thời gian xảbăng, quạt dàn lạnh phải ngừng hoạt động. Nếu không thì chuẩn bị xiền đi quấn lại động cơ quạt. :D
Nếu tủ điện HTL có nút đk xả băng bất kỳ thời gian nào thì thích khi nào xả khi ấy, k thôi thì chạy tự động. Tủ điện của NM mình k xài tay được. (thằng thi công k tư vấn và k lắp đặt phần này)
3. Làm khô dàn lạnh trước khi chạy lại
Mục đích: tránh lớp nước đang ở dàn coil đông thành băng.

Thời gian xả băng: khoảng 30 - 60p tùy người vận hành. Càng lâu càng tổn thất nhiệt nha
Chu kỳ xả băng tự động: nên khoảng 6-8 tiếng.

Trân trọng cám ơn các bạn đã theo dõi

KT: kẻ k biết gì
 
Ðề: Kho lạnh xả tuyết bằng gas nóng

mấy ông này nói đều có ý đúng hết nhưng còn thiếu hết .đối với tất cả các hệ thống lớn hay nhỏ đều có thể thết kế hệ thống xả đá bàng gaz nóng nhưng phải tuỳ thuộc vào từng trường hợp chứ không phải là để tiết kiệm đâu ,vi xả bằng gaz là tốn điện nhất đấy mấy ông .vả lại phải điều áp áp suất hút, chánh ngập lỏng cho máy nén nữa nên tăng chi phí đầu tư nữa , thời buổi này mà chi phí cứ cao môt ti thôi là mấy ông ấy ngán lắm . Với tất cả các hê thống lạnh đều có gắn các thiết bị bảo vệ áp suất ,đặc biệt đối với các hệ thống lớn nhiều bâu , nhiều gaz thì các thiết bị này càng nhiều ,chu không phải xd gaz nóng người ta mới gắn đâu , vụ nổ nhà máy điện có thể là dn chủ quan thôi .
 
Ðề: Kho lạnh xả tuyết bằng gas nóng

mấy ông này nói đều có ý đúng hết nhưng còn thiếu hết .đối với tất cả các hệ thống lớn hay nhỏ đều có thể thết kế hệ thống xả đá bàng gaz nóng nhưng phải tuỳ thuộc vào từng trường hợp chứ không phải là để tiết kiệm đâu ,vi xả bằng gaz là tốn điện nhất đấy mấy ông .vả lại phải điều áp áp suất hút, chánh ngập lỏng cho máy nén nữa nên tăng chi phí đầu tư nữa , thời buổi này mà chi phí cứ cao môt ti thôi là mấy ông ấy ngán lắm . Với tất cả các hê thống lạnh đều có gắn các thiết bị bảo vệ áp suất ,đặc biệt đối với các hệ thống lớn nhiều bâu , nhiều gaz thì các thiết bị này càng nhiều ,chu không phải xd gaz nóng người ta mới gắn đâu , vụ nổ nhà máy điện có thể là dn chủ quan thôi.

BÁC NÀO MUỐN CHI TIẾT HƠN LIÊN VỚI TÔI NHA
cal 0972868608
[email protected]
 
Ðề: Kho lạnh xả tuyết bằng gas nóng

mấy ông này nói đều có ý đúng hết nhưng còn thiếu hết .đối với tất cả các hệ thống lớn hay nhỏ đều có thể thết kế hệ thống xả đá bàng gaz nóng nhưng phải tuỳ thuộc vào từng trường hợp chứ không phải là để tiết kiệm đâu ,vi xả bằng gaz là tốn điện nhất đấy mấy ông .vả lại phải điều áp áp suất hút, chánh ngập lỏng cho máy nén nữa nên tăng chi phí đầu tư nữa , thời buổi này mà chi phí cứ cao môt ti thôi là mấy ông ấy ngán lắm . Với tất cả các hê thống lạnh đều có gắn các thiết bị bảo vệ áp suất ,đặc biệt đối với các hệ thống lớn nhiều bâu , nhiều gaz thì các thiết bị này càng nhiều ,chu không phải xd gaz nóng người ta mới gắn đâu , vụ nổ nhà máy điện có thể là dn chủ quan thôi.

BÁC NÀO MUỐN CHI TIẾT HƠN LIÊN VỚI TÔI NHA
cal 0972868608
[email protected]

Muốn hỏi bác nhưng bác viết bài có vẻ không tôn trọng người đọc.
Nếu có mình có sai thì xin tự xử vậy b-(
 
Ðề: Kho lạnh xả tuyết bằng gas nóng

Hi mọi người
Cho tôi xin có chút đóng góp cho "thớt" này : chúng ta khi đưa ra ý kiến gì thì nên đưa ra thêm vài bằng chứng ngắn gọn nhưng cụ thể để (link website, pic,...) dẫn chứng cho anh em thấy sẽ sinh động và tâm phục hơn, đa số là những ý kiến mang tính cá nhân do vậy kết quả cuối cùng là không có
Tks & regrads
Lâu quá ghé lại coi cái thớt này.
Tài liệu bạn có thể xem:
1.Automatic Controls for Industrial Rerigeration systems của Danfoss
2. Industrial Rerigeration handbook, của ông kỹ sư bên Bỉ quên tên rồi
3. Tài liệu ASHARE Handbook for industrial refrigeration, mình chỉ có version 2006

Đường gas nóng có dùng van PM (van điều áp) để khống chế gas nóng ở khoảng 7kg (cao hơn cũng có nhưng lỡ gặp dàn TQ tàu khựa dỏm thì nguy hiểm) để bảo vệ dàn lạnh. Ngoài ra cũng dùng thêm van OFV để khi áp suất trong dàn lên khoảng 4kg thì tự động mở để hồi về. Còn việc gas nóng sau khi xả đá thì hồi về bình chứa thấp áp hay về bình trung gian (tránh giảm hiệu suất của bình thấp áp trong hệ liên hoàn, cần dùng thêm một van phao) thì tùy thuộc theo quan điểm thiết kế và hệ thống thực tế áp dụng. Trong ASHARE và IRH có 3 phương pháp xả đá gas nóng đó.
Mấy cái ông panel chống cháy này, nói về máy nén chạy NH3 hệ thống lớn thì máy Bitzer ở Việt Nam chưa có được bao nhiêu hệ lớn đâu.

Nói thêm ở ngoài một chút, nếu cùng công suất thì hệ chạy gas NH3 thiết bị bao giờ cũng nhỏ hơn R22 vì tính chất của môi chất, bác panel chống cháy không tin thì thử đem một hệ thống ra tính toán theo 2 phương án gas R22 và NH3 đúng theo chuẩn thiết kế xem là biết liền.

Lâu lâu tám với anh em chút, giờ bỏ nghề rồi
 
May lanh xa da bang gas nong lay gas nong tu may nen di vao dan lanh truoc van tiet luu de xa da.



Chuyên thiết kế lắp đặt cung cấp kho lạnh, máy lạnh, máy nén.
Nếu có nhu cầu xin liên hệ
Dương Kế Oai
Cty TNHH Cơ Điện lạnh Thên Nghị (TNREE)
544/36 Lac long Quan P5, Q11
0989052899
www.thiennghiree.com.vn
mail: [email protected]
 
Hi cả nhà
Có cả xả đá bằng điện trở với kho nhỏ, sao mấy bác không nói nhể, gas nóng cũng tốt, nhưng điện trở tách biệt với hệ thống, điều khiển bằng dixell, thường thì chu kì xả đá từ 6-8 tiếng và xả trong 20 - 30 phút, khi xả đá thì quạt dàn lạnh ngừng, khi xả xong thì phải đợi chừng 5 phút để ráo nước thì quạt giàn lạnh mới chạy lại (có thể điều chỉnh thời gian qua dixell)
 
Back
Bên trên