Hướng dẫn sử dụng bảng điều khiển Deepsea 7320.

Lê Tuấn Dũng

Thành Viên [LV 1]
Chào các bác, hôm nay em xin viết 1 bài hướng dẫn cho các bác thợ có lắp bảng điều khiển Deepsea 7320 MKII.
Trước khi đi vào bìa viết chúng ta cần lưu ý một số công việc cần chuẩn bị trước khi vận hành như sau:

Link bài viết: Hướng dẫn sử dụng bảng điều khiển 7320 MKII

1. Kiểm tra trước khi vận hành máy​

  • Kiểm tra mức dầu bôi trơn, nước làm mát, nhiên liệu.
  • Kiểm tra điện ắc quy: mức nước axit, điện áp bình, kiểm tra siết chặt cọc bình ắc quy. Cẩn thận đấu nối đúng cực tính.
  • Mở van cấp nhiên liệu (nếu có).
  • Bơm dầu bôi trơn bằng tay cho cơ động (nếu có).
  • Kiểm tra nút dừng khẩn cấp “Emergency Stop” phải ở vị trí mở
  • Đảm bảo không có vật gì cản trở bên trong máy hoặc các chất dễ cháy nổ xung quanh máy.
huong-dan-van-hanh-may-phat-dien.png
Hướng dẫn vận hành máy phát điện có lắp bảng điều khiển Deepsea 7320 MKII.

2. Khởi động máy.​

huong-dan-van-hanh-may-phat-dien1-1024x576.jpg

Sau khi đảm bảo các bước chuẩn bị kiểm tra xong, đúng yêu cầu và mô tả trước khi khởi động máy.
Máy phát điện sử dụng bảng điều khiển có 2 chế độ: chế độ tay và chế độ tự động khi sử dụng hệ thống tủ chuyển nguồn tự động ATS

2.1. Chế độ tay​

che-do-tay.png
Chế độ tay
  • Chuyển khóa nguồn sang vị trí “ON”
  • Nhấn nút khởi tạo để xóa các lỗi hiện hành (nếu có).
  • Nhấn nút chọn chế độ vận hành bằng tay.
  • Nhấn nút khởi động máy.
  • Kiểm tra các thông số trên bản điều khiển
  • Chuyển MCCB nguồn sang đóng (ON).
  • Hoàn tất quá trình khởi động

2.2. Chế độ tự động​

che-do-tu-dong.png
Chế độ tự động
  • Chế độ vận hành tự động:
  • Chuyển khóa nguồn sang vị trí “ON”
  • Nhấn nút khởi tạo để xóa các lỗi hiện hành (nếu có).
  • Nhấn nút chọn chế độ Auto
  • Chuyển MCCB nguồn sang đóng (ON).
  • Khi nguồn điện lưới bị sự cố máy phát sẽ tự khởi động và tự chuyển nguồn.
Chú ý: Nếu sử dụng kết hợp hệ thống ATS thì người vận hành phải chuyển ATS sang chế động vận hành tương ứng. Máy sẽ tự động khởi động, chuyển đổi nguồn.

3. Xem các thông số hoạt động​

Các thông số hoạt động trên bảng điều khiển Deepsea 7320 MKII.
xem-thong-so-hoat-dong.png

4. Dừng máy​

4.1. Trường hợp dừng máy khẩn cấp​

Khi có sự cố khẩn cấp, ấn nút “EMERGENCY STOP” (Nút trò máu đỏ) máy sẽ dừng ngay lập tức

4.2. Trường hợp dừng máy bình thường​

  • Giảm tải (bắt đầu từ những tải nhỏ trước)
  • Chuyển MCCB nguồn về vị trí cắt (OFF).
  • Chạy máy không tải 2.5 phút để làm mát động cơ
  • Kiểm tra nhiệt độ nước làm mát phải<= 850 C
  • Nhấn nút dừng máy
  • Chuyển khóa nguồn về vị trí OFF
  • Hoàn tất quá trình dừng máy.
*Chú ý: Để máy thông thoáng sau khi dừng, đóng các van nhiên liệu khác (nếu có). Có thể mở cửa máy để việc giải nhiệt cho máy được tốt hơn.

Xem thêm tại: https://mayphatdiengiasi.net/bang-dieu-khien-deepsea-7320-mkii-huong-dan-su-dung.html
 
Back
Bên trên