Cần giúp HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH AHU

Chào em
Các bước tính AHU theo kinh nghiệm mà trước giờ anh đã làm như sau:
- Xác định tải lạnh bằng Trace hoặc HAP
- Xác định lưu lượng gió hồi về AHU là bao nhiêu, gió tươi cấp vào AHU là bao nhiêu? Có dùng PAU để làm lạnh sơ cấp gió tươi trước khi cấp vào AHU hay không hay gió tươi cấp trực tiếp vào AHU. Từ đó xác định tải lạnh của AHU.
- Bố trí ống gió, miệng gió (cấp, hồi), van VCD, OBD, VAV box,...từ đó tính toán cột áp quạt của AHU. Nhớ cộng thêm cột áp của filter (nếu có), AHU thông thường chỉ có lọc G4 và F8, AHU phòng sạch thì có thêm lọc hepa và có chống nhiễm chéo nên gió hồi về đối với phòng sạch dùng theo kiểu run around coil, tải lạnh sẽ lớn hơn nhiều so với AHU bình thường.
Em tham khảo nhé
Bạn nói rõ hơn phần Run Around Coil của AHU phòng sạch được k, tức là gió của phòng nào sẽ chỉ về con AHU của phòng đó
Thanks bạn
 
Bạn nói rõ hơn phần Run Around Coil của AHU phòng sạch được k, tức là gió của phòng nào sẽ chỉ về con AHU của phòng đó
Thanks bạn
Mình có cảm giác có vẻ như Bạn đang hiểu lầm (do cai1 tên gọi Run Around) về cái kiểu Mô hình hồi nhiệt này. Thực ra cái Mô hình này chỉ có 1 Con AHU duy nhất với 2 Dàn Coil với Nhiệm vụ khác nhau chứ không hề có nhiều Phòng với nhiều Dàn AHU như Bạn đã hỏi.
Xin Tham khảo thêm Bài viết sau ở trên Mạng nhé.
https://codienlanh.com/cong-ty-co-dien-lanh-chia-se-cac-dang-hoi-nhiet-cho-he-thong-dieu-hoa/
Sử dụng 2 giàn coil: 1 giàn nằm ở phần gió thải, 1 giàn ở phần gió tươi: