Cần giúp Hệ thống thông gió tầng hầm

Thế Bùi

Thành Viên [LV 0]
Chào các anh chị em cũng mới dấn thân vào con đường thiết kế nên còn nhiều thắc mắc mong m.n giúp đỡ ạ
hiện tại em đang làm hệ thống thông gió tầng hầm với diện tích 600m2 cao độ 3m chỉ có 1 tầng hầm này thôi ạ. Thì mình tính gió tươi cấp vào và gió thải như thế nào ạ và tiêu chuẩn nào quy định về thông gió tầng hầm ạ. Em cảm ơn !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
-Thông gió tầng hầm sẽ chạy 2 chế độ
+Chế độ thông gió (chạy hằng ngày): bội số 6
+Chế độ hút khói (chạy khi có cháy): bội số 9
-Lưu lượng gió tươi=85% lưu lượng thông gió
 
- Basement ventilation will run 2 modes
Ventilation mode (daily running): 6 . multiple
+ Smoke extraction mode (running when there is a fire): 9 . multiple
-Fresh air flow=85% of ventilation flThan
- Basement ventilation will run 2 modes
Ventilation mode (daily running): 6 . multiple
+ Smoke extraction mode (running when there is a fire): 9 . multiple
-Fresh air flow=85% of ventilation flow
Thanx For Solution
 
-Thông gió tầng hầm sẽ chạy 2 chế độ
+Chế độ thông gió (chạy hằng ngày): bội số 6
+Chế độ hút khói (chạy khi có cháy): bội số 9
-Lưu lượng gió tươi=85% lưu lượng thông gió
Bạn cho mình hỏi: Bạn viết "-Lưu lượng gió tươi=85% lưu lượng thông gió" là căn cứ vào Khuyến cáo của Tiêu chuẩn chỉ định nào à?
 
cái này là kinh nghiệm bác ah
Xin phép có 1 Lời khuyên cho Bạn khi viết Bài trên 1 Cộng đồng. Khi Bạn đưa ra 1 giải pháp hay đề nghị nào với Cộng đồng, thì nên ghi chú thêm về Nguồn trích dẫn (có uy tín nào đó) hay nói rõ, đây là KINH NGHIỆM Cảm tính từ Qúa trình thực thi của Bạn. Để mọi người tự đánh giá cho Khách quan. Điều này sẽ giúp mọi ngươi tôn trọng bạn hơn. Nhe.
 
"Lưu lượng gió tươi=85% lưu lượng thông gió" Bạn có biết lý do tại sao mà (người ta) lại chọn "=85%" hay không?
 
"Lưu lượng gió tươi=85% lưu lượng thông gió" Bạn có biết lý do tại sao mà (người ta) lại chọn "=85%" hay không?
Em chào anh ạ. Hiện tại em cũng đang tìm kiếm tài liệu về phần thông gió tầng hầm ạ nếu anh có tài liệu, tiêu chuẩn nào liên quan đến phần này có thể cho em xin đc ko ạ? Em cảm ơn anh
 
Em chào anh ạ. Hiện tại em cũng đang tìm kiếm tài liệu về phần thông gió tầng hầm ạ nếu anh có tài liệu, tiêu chuẩn nào liên quan đến phần này có thể cho em xin đc ko ạ? Em cảm ơn anh
Về phần Thông gió tầng hầm, mình chưa có Thời gian để lục kiếm, xem xét Tài liệu gửi Bạn. Xin hẹn lại sau.
Nói về Tiêu chuẩn chi phối Tính toán Thiết kế Thông gió (phân biệt 2 loại: Thông gió vệ sinh (Lưu lượng nhỏ) cho Không gian có ĐHKK và Thông gió cơ khí (với Lưu lượng lớn) cho Không gian không có ĐHKK) thì sẽ có nhiều Tiêu chuẩn để tham chiếu.
Mỗi Tiêu chuẩn có Nội dung hơi khác nhau, phù hợp cho từng Ứng dụng khác nhau. B
ạn nên đọc kỹ trước khi áp dụng nhé.
Mình liệt kê tạm ra đây để Bạn sưu tập nhé:
TCVN5687-2010
ASHARE-62-2001/2007.pdf, Ashrea 62.1.1999,
CP 13-1999 Mechanical Ventilation and Air-Conditioning in Buildings.pdf
SS 553 2009 ACMV thay cho CP13-1999
AS 1668.1/2-1998 The use of ventilation and airconditionin.pdf
Cibse guide A/B
IMC.2006
...
Nhiều lắm. Mình cũng chưa đọc hết những Tiêu chuẩn này.
Nhưng hãy nhớ khi vận dụng phải đọc kỹ phần giới thiệu và những Đối tượng để áp dụng nhé, để tránh bị tẩu hỏa nhập ma.
Ưu tiên theo thứ tự đọc (hiểu) từ trên xuống dứoi
Chúc bạn tinh tấn.
 
Vâng em cảm ơn anh ạ.
Tiện thể cho em hỏi thêm là trong TCVN 5687 có ghi là bội số trao đổi không khí cho gara là 6 thì bội số này áp dụng cho cả gió thải lẫn gió cấp hay sao ạ?
Phần cấp gió tươi vào Phòng, đối với những Phòng có phát thải khí ô nhiễm như là Garage hay Bãi xe tầng hầm, thường phải giới hạn Định lượng Lưu lượng thấp hơn (thường khoảng từ 75-85%) so với gió thải hút ra.
Múc đích việc này là để tạo mức áp suất hơi âm cho Không Gian Phòng nhằm tránh phát tán khí độc và mùi sang các Không gian lân cận khác.
Bạn nhé
 
dạ em gửi thêm thông tin ngoài ra tiêu chuẩn việt nam còn có quy định về 9ACH và tiêu chuẩn nước ngoài quy định về gió tươi tham khảo