Dân Dụng Gas 410a

vanthap

Thành Viên [LV 0]
Mnh dang tim hieu thong tin ve Gas 410a ma chua biet thong tin ve no ,cac anh em co ai biet cho em hoi thong tin ve no :Áp suất hút và Áp suất nén với máy ĐH là bao nhiêu nhỉ? Với hệ thống Trung tâm thì test lên bao nhiêu thi hợp: lý nhất? Mong các anh em giúp đỡ!
:)
 
Trả lời: Gas 410a

Với các các máy lạnh sử dụng máy nén Scroll, rotory... hiên nay,thì gas về máy nén ở trạng thái hơi bão hòa ẩm (thực tế là vậy luôn); nhiệt độ gas bốc hơi trong dàn lạnh thường khoảng 5-70C.
Pác tra bảng hơi bão hòa ẩm của R410A ở nhiệt độ 5oC thì sẽ được áp suất tương ứng vào khoảng 930kpa # 9.2at (áp tuyệt đối) => áp tương đối là 8.2at # 116psi

Vậy với máy lạnh sử dụng gas 410a, nhiệt độ bốc hơi là 5oC thì áp suất hút sẽ là 116psi.

Còn áp cao nói chung là fai trên áp suất ngưng tụ tại nhiệt độ gió giải nhiệt 45oC rồi. Pác tính áp ngưng tụ tương tự trên.
Áp suất này phụ thuộc vào các nhà sản xuất rất nhiều, nếu nhà sản xuất nghiêm túc thì họ sẽ chọn áp suất hợp lý để máy nén bền, còn nhà sản xuất ham lợi nhuận thì chọn áp cao hơn để giảm giá thành. Áp cang cao thì máy nén càng mau hư.
 