Em chào cả nhà, em muốn hỏi mọi người vấn đề này cái.
Hiện con bơm bù áp bên em đường kính ống hút DN65, ống đẩy DN50. Lưu lượng bơm bù: 1l/s, vận tốc ống hút có 0.3m/s, ống đẩy 0.5m/s.
Bơm bù này bơm vào hệ thống ống DN150.
Vận tốc nhỏ như vậy thì có đẩy dc nước bù vào hệ thống ống ko. Áp bơm chính 55m, áp bơm bù 60m.
Mọi người trả lời giúp em với.
Em cảm ơn
 
Em chào cả nhà, em muốn hỏi mọi người vấn đề này cái.
Hiện con bơm bù áp bên em đường kính ống hút DN65, ống đẩy DN50. Lưu lượng bơm bù: 1l/s, vận tốc ống hút có 0.3m/s, ống đẩy 0.5m/s.
Bơm bù này bơm vào hệ thống ống DN150.
Vận tốc nhỏ như vậy thì có đẩy dc nước bù vào hệ thống ống ko. Áp bơm chính 55m, áp bơm bù 60m.
Mọi người trả lời giúp em với.
Em cảm ơn
Vấn đề là áp suất đẩy tối đa của bơm bù lớn hơn áp suất cần duy trì trong hệ thống không thôi, bù áp nên không quan trọng vận tốc (lưu lượng) lắm.
 
Bạn thao khảo phụ lục A, QCVN 02:2020/BCA như hình dưới.