Thảo luận Điều khiển hệ châm hóa chất vào đường ống của tháp giải nhiệt kín

PeterDinh

Thành Viên [LV 0]
Các bác cho em hỏi có bác nào có tài liệu về tính toán hay hướng dẫn vận hành hệ thống bơm định lượng bơm hóa chất vào đường ống của tháp giải nhiệt kín không ạ. Em hỏi một số kỹ sư vận hành thì chủ yếu đang vận hành theo kinh nghiệm (ví dụ 1 ngày bơm vào hệ thống 1 lần) nhưng khi chủ đầu tư yêu cầu trình bày về tính toán hoặc giải thích tại sao lại chọn thời gian chu kỳ bơm định lượng như thế thì đang không show được tài liệu tính toán. Vậy bác nào có ý kiến về mảng này cho em thông tin với nhé. Thanks!
 
Các bác cho em hỏi có bác nào có tài liệu về tính toán hay hướng dẫn vận hành hệ thống bơm định lượng bơm hóa chất vào đường ống của tháp giải nhiệt kín không ạ. Em hỏi một số kỹ sư vận hành thì chủ yếu đang vận hành theo kinh nghiệm (ví dụ 1 ngày bơm vào hệ thống 1 lần) nhưng khi chủ đầu tư yêu cầu trình bày về tính toán hoặc giải thích tại sao lại chọn thời gian chu kỳ bơm định lượng như thế thì đang không show được tài liệu tính toán. Vậy bác nào có ý kiến về mảng này cho em thông tin với nhé. Thanks!
Thường có 2 Phương pháp. Đơn giản với 1 Bơm Định lượng có Lưu lượng đã biết, và với Hóa chất có Nồng độ đã ấn đinh, thì sẽ Định lượng theo Thời gian Bơm bằng Đồng hồ Timer. Còn nếu cao cấp hơn thì ĐK Bơm tự động theo Nồng độ Hóa chất trong Nước, với 1 Bộ ĐK riêng. Bạn ạ
 
Thường có 2 Phương pháp. Đơn giản với 1 Bơm Định lượng có Lưu lượng đã biết, và với Hóa chất có Nồng độ đã ấn đinh, thì sẽ Định lượng theo Thời gian Bơm bằng Đồng hồ Timer. Còn nếu cao cấp hơn thì ĐK Bơm tự động theo Nồng độ Hóa chất trong Nước, với 1 Bộ ĐK riêng. Bạn ạ
Cảm ơn bác. Bên em đang thiết kế theo option 1 là sử dụng bơm định lượng vào hệ thống, tần suất bơm thì đang set up giống như hệ thống hiện trạng đang dùng ở nhà máy. Tuy nhiên với hệ thống tháp giải nhiệt chuẩn bị lắp mới cđt lại đang yêu cầu giải thích căn cứ lựa chọn thời gian set đồng hồ Timer. Nếu có tài liệu hoặc hướng dẫn nào cho việc này thì chắc chắn sẽ thuyết phục hơn giải thích là set giống hệ thống hiện trạng. Không biết bác có biết tài liệu nào hướng dẫn về phần này ko?
 
Cảm ơn bác. Bên em đang thiết kế theo option 1 là sử dụng bơm định lượng vào hệ thống, tần suất bơm thì đang set up giống như hệ thống hiện trạng đang dùng ở nhà máy. Tuy nhiên với hệ thống tháp giải nhiệt chuẩn bị lắp mới cđt lại đang yêu cầu giải thích căn cứ lựa chọn thời gian set đồng hồ Timer. Nếu có tài liệu hoặc hướng dẫn nào cho việc này thì chắc chắn sẽ thuyết phục hơn giải thích là set giống hệ thống hiện trạng. Không biết bác có biết tài liệu nào hướng dẫn về phần này ko?
Không biết bạn là đơn vị cung cấp hoá chất hay chỉ lắp đặt hệ thống bơm hoá chất thôi?
Theo mình thì có 2 hướng để thiết kế:
1. Theo PA tối ưu + tốn kém nhất: bơm theo nồng độ hoá chất qui định trong nước. Cần có hệ thống giám sát nồng độ liên tục, cứ thấp hơn mức yêu cầu thì bơm thêm.
2. PA bơm cố định theo thời gian (sử dụng timer): tính toán lượng hoá chất và thời gian bơm thêm theo 2 tiêu chí:
+ "Hạn sử dụng của hoá chất" - có thể hỏi bên cung cấp hoá chất về thời gian sử dụng tối ưu của hoá chất sau khi bơm (VD: 30 ngày cần bơm một lần với định lượng xxx gr/ m3 nước)
+ Lượng nước bù trung bình cho tháp giải nhiệt hàng ngày, cái này có thể tính được theo tiêu chuẩn cấp nước bù của tháp (google nhé). Cơ bản sẽ bù nước cho 2 loại tổn thất chính:
- Nước bay hơi trong quá trình hoạt đông tháp (tra thông tin của NSX tháp). VD: mỗi ngày cần bù 15m3 nước --> tính được lượng hoá chất cần bù cho 15m3/ ngày, có thể chia thời gian châm ra nhiều lần trong ngày cho hợp lý.
- Nước bù sau khi xả đáy: với hệ thống chạy bằng cơm thì thường định kỳ 2 lần/ năm khi bảo trì. Với lượng bù này không cần tính vào thời gian cài đặt châm hoá chất vì bảo trì xong sẽ châm bằng tay luôn.

Một số ý kiến góp ý với bạn.
 
Không biết bạn là đơn vị cung cấp hoá chất hay chỉ lắp đặt hệ thống bơm hoá chất thôi?
Theo mình thì có 2 hướng để thiết kế:
1. Theo PA tối ưu + tốn kém nhất: bơm theo nồng độ hoá chất qui định trong nước. Cần có hệ thống giám sát nồng độ liên tục, cứ thấp hơn mức yêu cầu thì bơm thêm.
2. PA bơm cố định theo thời gian (sử dụng timer): tính toán lượng hoá chất và thời gian bơm thêm theo 2 tiêu chí:
+ "Hạn sử dụng của hoá chất" - có thể hỏi bên cung cấp hoá chất về thời gian sử dụng tối ưu của hoá chất sau khi bơm (VD: 30 ngày cần bơm một lần với định lượng xxx gr/ m3 nước)
+ Lượng nước bù trung bình cho tháp giải nhiệt hàng ngày, cái này có thể tính được theo tiêu chuẩn cấp nước bù của tháp (google nhé). Cơ bản sẽ bù nước cho 2 loại tổn thất chính:
- Nước bay hơi trong quá trình hoạt đông tháp (tra thông tin của NSX tháp). VD: mỗi ngày cần bù 15m3 nước --> tính được lượng hoá chất cần bù cho 15m3/ ngày, có thể chia thời gian châm ra nhiều lần trong ngày cho hợp lý.
- Nước bù sau khi xả đáy: với hệ thống chạy bằng cơm thì thường định kỳ 2 lần/ năm khi bảo trì. Với lượng bù này không cần tính vào thời gian cài đặt châm hoá chất vì bảo trì xong sẽ châm bằng tay luôn.

Một số ý kiến góp ý với bạn.
Bên em là tổng thầu, hệ thống tháp giải nhiệt kín thì em đã có tính và sử dụng bình dãn nở để bù nước rồi, còn về phần hóa chất châm vào bên em sẽ nghiên cứu thêm tiêu chí "hạn sử dụng của hóa chất" mà bác đề xuất. Cảm ơn ý kiến của bác nhé.
 
Cảm ơn bác. Bên em đang thiết kế theo option 1 là sử dụng bơm định lượng vào hệ thống, tần suất bơm thì đang set up giống như hệ thống hiện trạng đang dùng ở nhà máy. Tuy nhiên với hệ thống tháp giải nhiệt chuẩn bị lắp mới cđt lại đang yêu cầu giải thích căn cứ lựa chọn thời gian set đồng hồ Timer. Nếu có tài liệu hoặc hướng dẫn nào cho việc này thì chắc chắn sẽ thuyết phục hơn giải thích là set giống hệ thống hiện trạng. Không biết bác có biết tài liệu nào hướng dẫn về phần này ko?
Mình làm về Hệ thống Cơ Điện Lạnh là chủ yếu. Phần xử lý Hóa chất này là nhân tiện làm mà học hỏi thêm của Anh Em bên Xử lý Hóa chất. Đã có viết Bài về mảng Ứng dụng cái này (để lục lại Kho Dữ liệu đã), theo hướng là để hiểu và Khai thác cho Nhu cầu của Mình thôi.
Còn những cái liên quan về Nồng độ Định lượng chi tiết về Hóa chất thì mình pó tay, chỉ hiểu về Nguyên lý Xử lý bề mặt theo từng Công đoạn Tẩy rửa và Trung hòa Hóa chất... như thế nào để nói chuyện với Khách hàng thôi. Nếu muốn Người làm thực sự chuyên nghiệp thì Mình giới thiệu cho Bạn
 
Back
Bên trên